Расчет усиления каменных стен железобетонными обоймами
Xo3.ToBapbl
 
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 35

Здравствуйте, прошу помощи в следующей инженерной задаче:

Объект: реконструкция сооружения средних веков
Имеется существующий фрагмент стены габаритами 3х2.5х10 м, состоящий и бутового камня различных размеров (от 0.2 до 1 м по габаритным размерам). Состояние кладки крайне отрицательное (сквозные трещины, выветрившийся раствор и т.д.) Основание - железобетонная плита.
Данную стену необходимо усилить железобетонной обоймой для последующего восприятия вертикальной сосредоточенной нагрузки, N=1000 т (схему см. спойлер)

Расчет производился согласно главы 5 пособия к СНиП 22-81 Проектирование каменных и армокаменных конструкций.

Интересуют следующие вопросы:
1) Каким образом вычислить давление распора (P) передающиеся на железобетонную обойму от вертикальной нагрузки N ?
2) Учитывает ли расчет из главы 5 пособия к СНиП давление распора ?

Данные вопросы возникли на основании результатов проведенных расчетов, а именно того, что результат придельной вертикальной нагрузки, которую может воспринять стена с учетом железобетонной обоймы, наибольшим образом зависит от площади сечения обоймы, коэффициента передачи усилия и наличия\отсутсвия опоры в основании m(b), и наименьшим образом от поперечной связевой арматуры и тем более продольной, что наталкивает на мысли, что расчет практически не учитывает давление распора (P) и возможные изгибающие усилия которые возникнут в железобетонной обойме. Здравый смысл подсказывает, что давление будет значительное и как раз таки его в первую очередь и требуется сдержать обойме.

Просмотров: 6360
 
Непрочитано 03.12.2015, 00:30
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Если неизвестно что несет кладка то лучше взять ее в обойму сверху сделать плиту и всю нагрузку передать на обойму. Только это будет не усиление а полная замена конструкции, старую кладку можно снести ее и не видно и ничего не несет и не ломать голову какой распор
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 07:25
#3
Xo3.ToBapbl


 
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 35


Задача поставлена именно таким образом как описано в сообщении - кладку необходимо сохранить и усилить, не исключая полностью из работы, поэтому прошу отвечать по существу вопроса.

Offtop: Не ищите логику и смысл - их нет
Xo3.ToBapbl вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 08:06
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что бы на этот вопрос ответить необходимо иметь результаты обследования кладки - расчетное сопротивление модуль деформаций, техническое состояние кладки, рекомендации по усилению с учетом новых нагрузок

Последний раз редактировалось igr, 03.12.2015 в 08:40.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 08:18
#5
Xo3.ToBapbl


 
Регистрация: 20.09.2011
Сообщений: 35


Хорого, предположим знаем модуль деформаций, каким образом дальше оценить давление на обойму?
Xo3.ToBapbl вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 08:25
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


жб столб с размерами в плане 2,5х3м внутри ушатаного кирпича?
А смысл?
Вы хотите сохранить кладку, так как это памятник архитектуры?
Или вы хотите её использовать как опалубку для создания внутри неё жб колонны, с целью передачи 1000т?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Хорого, предположим знаем модуль деформаций, каким образом дальше оценить давление на обойму?
учитывая не работоспособное состояние кладки (судя по описанию выше)
Цитата:
Сообщение от Xo3.ToBapbl Посмотреть сообщение
Состояние кладки крайне отрицательное (сквозные трещины, выветрившийся раствор и т.д.)
никаким

Последний раз редактировалось wvovanw, 03.12.2015 в 08:43.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 08:53
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Если предположить худший сценарий, что кладка совсем ничего не несет, то давление можно посчитать как активное давление на подпорную стенку при наличии нагрузки сверху(1000т).
Вот тут разбирались http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85005&page=3
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:06
#8
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Лоскутов Илья, я так понимаю что нагрузка будет приложена сверху после набора прочности бетона
здесь скорее надо считать кладку как опалубку
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 09:59
#9
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, я так понимаю что нагрузка будет приложена сверху после набора прочности бетона
здесь скорее надо считать кладку как опалубку
Для чего ее считать как опалубку? Давление бетона со всех сторон одинаковое(плюс-минус) во время возведения.
Для более простого расчета уже совместной конструкции можно воспользоваться методикой расчета кирпичных стен в жб обойме. Прочность кладки просто определить при нулевой прочности раствора(если его там реально нет).
А чтобы исключить(нивелировать) эффект возможного распора кладки предусмотреть затяжки насквозь существующей кладки с анкеровкой в обойме.
Вложения
Тип файла: pdf кладка в обойме.pdf (83.6 Кб, 336 просмотров)
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 10:03
#10
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


Лоскутов Илья,
Есть вопрос по усилению обоймой кирпичного простенка. Считаю все по пособию.
И получается что несущая способность кладки в обойме увеличивается на 50% по сравнению с не армированной кладкой.Мне кажется это маловато??
борзоййй вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 10:48
#11
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


А какая конкретно обойма. Насколько помню там три типа обоймы (штукатурная, железобетонная и металлическая) и все три считаются по разным формулам. Опять же вроде там несущая способность зависит от характера работы обоймы (1. просто обойма - восприятие поперечных деформаций; 2. обойма с опиранием на нее конструкций перекрытия - + к 1 - частично воспринимает вертикальное усилие и распределяет его вдоль тела колонны; 3. с опиранием перекрытия на обойму и обоймы на нижележащее перекрытие + к 2, передача части нагрузки на обоймы а с обоймы на нижележащие конструкции).
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2016, 11:43
#12
борзоййй

Проетирование
 
Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
Сообщений: 121


sab_chel, обойма стальная. Просто воспринимающая поперечные деформации. Простенок А=220*64=14080см2
По расчетам получается что обойма несет столько же, сколько армированная кладка - На 50% процентов больше чем не армированная. Я проверял в камине. Обычная кладка результаты похожи- расхождения 5%. Но обойма расхождение 70%
Простенок из неармированной кладки несет 246т

----- добавлено через ~1 мин. -----
N<ψ∙φ∙[(m_g∙m_k∙R+η∙(2,5∙μ)/(1+2,5∙μ)∙R_sw/100)∙A+R_sc∙A^'_s]
0,89∙0,97∙[(1∙1∙20+0,79∙(2,5∙0,42)/(1+2,5∙0,42)∙1500/100)∙14080+430∙27,68]=322000 кг=320т
В камине при таких же условиях получаеться более 550т
не могу понять где ошибка

Последний раз редактировалось борзоййй, 20.05.2016 в 11:58.
борзоййй вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет усиления каменных стен железобетонными обоймами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44