Непрочитано 11.01.2018, 11:22 #1
Допускается ли отсутствие стены в торце кирпичного здания
Dmi808
 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175

Уважаемые коллеги! Поступил мне на разработку Рабочей документации проект который прошел экспертизу. В процессе знакомства с объектом возникли сомнения в надежности решений, однако пока не знаю каким расчетом их подтвердить.
1) Отсутствует поперечная стена в месте примыкания к существующему зданию, поэтому продольные стены имеют свободную длину 10,5 и 13,9 м и имеют закрепление по горизонтали только с одной стороны, высота этажа 3,3 м, толщина стен 380 мм. Как правильно сделать поверочный расчет, сбросьте кто нибудь пример похожий Может где то в СП каменные конструкции все таки есть пункт, где написано, что не допускается в кирпичных зданиях отсутствие поперечных стен?
2) Планируется пристраивать данное здание к существующему, расположенному на ленточном ростверке на сваях, пристраиваемое здание на ленточном фундаменте имеют заглубление ленты ниже уровня ростверка, к которому вплотную примыкает фундамент, на 1,4 м. Однако впоследствии подвал засыпается до уровня ростверка. Как проверить, пройдут ли по устойчивости сваи в построечных условиях, когда будет отрыт котлован, и сваи фактически оголены на 1,4 м. И не уменьшится ли несущая способность в дальнейшем?
Все схемы в приложенном файле.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Садик.dwg (1.95 Мб, 30 просмотров)

Просмотров: 2530
 
Непрочитано 12.01.2018, 06:08
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Может где то в СП каменные конструкции все таки есть пункт, где написано, что не допускается в кирпичных зданиях отсутствие поперечных стен?
Есть пособие к СНиПу "каменные конструкции" п. 7.231
Цитата:
Осадочные швы должны разрезать здание на всю высоту, включая фундаменты, и выполняться в виде двух спаренных стен или рам.
Конструкция осадочных швов должна обеспечить беспрепятственную осадку (до 10-20 мм) и повороты примыкающих стен относительно друг друга.
Ширина швов определяется расчетом, но должна быть не менее 20 мм в свету.
В том же пособии в случае температурных швов допускается отсутствие поперечной стены у одного температурного блока.
А еще в приложении 8 рассматривается методика пространственного расчета каменного здания в том числе позволяющая оценить пространственную жесткость здания через перемещение верха.

Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Как проверить, пройдут ли по устойчивости сваи в построечных условиях, когда будет отрыт котлован, и сваи фактически оголены на 1,4 м. И не уменьшится ли несущая способность в дальнейшем?
НС по грунту уменьшится на величину сопротивления по боковой поверхности на оголенном участке. Кроме того, сваю надо проверить на прочность и устойчивость как сваю с высоким ростверком (формула 7.1 и приложение В СП24).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допускается ли отсутствие стены в торце кирпичного здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Стены здания из пеноблоков без ж/б каркаса Naj Железобетонные конструкции 19 27.10.2015 16:28
Крепление фасадной стены здания sasa.od Конструкции зданий и сооружений 5 27.12.2010 20:58
Опирание стилобатной плиты на стены высотной части здания mikki56 Конструкции зданий и сооружений 9 17.12.2010 15:59
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38