06.01.2019, 18:30 | #1 | |
Каковы нормативы для признания стояка аварийным
Регистрация: 06.01.2019
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10808
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
1. Стояк признается аварийным по результатам комиссионного обследования. Нормативные требования: ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий; ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. Система отопления и летом должна быть заполнена водой, если этого нет - это прямое нарушение правил эксплуатации, которое ведёт к ускоренной коррозии внутренней поверхности труб и отопительных приборов и уменьшает ресурс работы системы в целом.
2. При замене участка стояка однородность материала труб не обязательна (но желательна), прямого запрета нет. Но полипропилен не приваривается к чугунным стоякам (канализация?), а соединяется при помощи специальных соединительных элементов.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.01.2019
Сообщений: 2
|
Благодарю за быстрый и точный ответ!
Возник еще один вопрос. Управляющая компания заявляет, что аварийной является только часть стояка, находящаяся в межэтажном перекрытии и поэтому требуется врезка в стояк, находящийся на территории моей квартиры, т.к. мой стояк в замене не нуждается. Возможна ли такая "избирательная" изношенность стояка, ведущего к полотенцесушителю и частичная замена этого стояка? |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
Как правило, в междуэтажном перекрытии самое плохое состояние стояков (повышенная влажность и коррозия, гильзы порой отсутствуют). Зачастую протечки именно в этом месте, причем приходят соседи снизу и говорят: "Вы нас топите", а вы им:"Нет, у меня все сухо и трубы не текут", а протечка в перекрытии и не видна. Избирательная изношенность в этом случае возможна, и УК должна провести текущий ремонт/устранение аварии. Для этого нужен допуск и в квартиру снизу, и в вашу квартиру. Понятно, что УК "жаба душит" на полноценную замену участка в квартире, поэтому они обходятся заменой локального участка (вставки) - но надо оценить возможность устройства сварного соединения на трубах в данном месте по факту их изношенности (толщине стенки). Если есть возможность - договариваетесь со слесарями на замену бОльшего участка трубы (материал за Ваш счет).
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Помимо правильно указанного studioserg:
Могут быть местные нормативы. Например у нас стояки ХВ/ГВ заменяют при появлении 4-го свища за счет УК. Первые три - ставят хомуты. Чтобы добиться замены я сам вызывал ночью городскую аварийную службу. Они менять не будут, тоже поставят хомут, но зафиксируют в журнале и выдадут предписание УК. Если уж дело до замены доходит - лучше организоваться жильцам для замены всего стояка, даже там где свищей пока нет. Вот это самое сложное, особенно если свищи в перекрытии. Воздействовать на собственника, не пускающего в свою квартиру возможностей нет. Только отключить всех и написать из-за кого. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативы проектирования Военных городков | GON | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.02.2017 16:32 |