| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вздулась плитка на полу "домиком" по шву?

Вздулась плитка на полу "домиком" по шву?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2019, 11:30 #1
Вздулась плитка на полу "домиком" по шву?
FeliXXX+
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43

Монолитное перекрытие. Сетка колон 6х6 м и 6х2,4м(коридор), перекрытие толщиной 200 мм, нижнее армирование 12 диаметр с шагом 150х150 мм, верхнее 16 диаметр вокруг колон+на продавливание.
Фундамент монолитная плита 500 мм армированная арматурой диаметром 24 мм. Здание 2-ух этажное с цокольным этажом. Стены цокольного этажа монолит, выше кирпич. Трещин в несущих конструкциях не выявлено. Цоколь снаружи облицован плиткой, плитка везде держится нормально, отслоений и трещин нет

Плитка уложена по стяжке без деформационных швов и демферная лента по периметру стен отсутствует. На вздувшейся плитке клея нет. Весь клей остался на стяжке. В слое клея имеются трещины. Площадь помещения порядка 70 м2. Плитка "вздулась" одномоментно осенью 2018 г. Здание построено в 2014 году. Плитка на полу думаю отошла из-за отсутствия деформационных швов (температурные деформации стяжки). Кто нибудь сталкивался с подобными явлениями? Что думаете о возможных причинах?

Ещё есть трещины в перегородке из пазогребня гипсового (третье фото). Трещина довольно давно появилась. Наиболее вероятная причина деформация плиты перекрытия и жесткие узлы примыкания перегородки. Может стяжка "давить" на перегородку с такой силой, что трещина на всю высоту образовалась? Кто-нибудь сталкивался с подобными трещинами в пазогребне?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00584_.jpg
Просмотров: 3408
Размер:	519.4 Кб
ID:	211843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00587_.jpg
Просмотров: 2139
Размер:	129.1 Кб
ID:	211845  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00614.jpg
Просмотров: 1827
Размер:	74.3 Кб
ID:	211846  


Последний раз редактировалось FeliXXX+, 21.03.2019 в 08:38.
Просмотров: 28484
 
Непрочитано 13.03.2019, 12:01
#2
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


КМК, причин может быть две - либо плитку ложили в холодных условиях (плитка холодная т.е. была) и пошли температурные расширения (или наоборот, в жарких условиях и плита была расширена?..), либо плита прогнулась со сжатием верхней зоны бетона за счёт усадки. Но это чистое ИМХО, практически я такого никогда не наблюдал.
По перегородке на второй фотографии - дайте крупную фотографию стены и нарисуйте на ней расположение трещины, всегда раздражают темы, где сфотают трещину крупно фз где и спрашивают "что это такое"? На третьей фотографии - прогиб плиты с передачей усилий на перегородку и трещина над проёмом. Правда, сама картина трещины какая-то... странная. Мож, просто усадка гипса?

Последний раз редактировалось Komplanar, 13.03.2019 в 12:07.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 13:33
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
плита прогнулась
- похоже на это.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2019, 20:58
#4
FeliXXX+


 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
КМК, причин может быть две - либо плитку ложили в холодных условиях (плитка холодная т.е. была) и пошли температурные расширения (или наоборот, в жарких условиях и плита была расширена?..), либо плита прогнулась со сжатием верхней зоны бетона за счёт усадки. Но это чистое ИМХО, практически я такого никогда не наблюдал.
По перегородке на второй фотографии - дайте крупную фотографию стены и нарисуйте на ней расположение трещины, всегда раздражают темы, где сфотают трещину крупно фз где и спрашивают "что это такое"? На третьей фотографии - прогиб плиты с передачей усилий на перегородку и трещина над проёмом. Правда, сама картина трещины какая-то... странная. Мож, просто усадка гипса?
На втором фото клей на котором держалась плитка. Да трещина, на третьем фото, как будто по швам в перегородке.
FeliXXX+ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2019, 22:26
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Для кафельной плитки ограничивают прогиб балок. Интересно какой он там. А может в здание грузовик въехал в тот день.
Ну вроде как. Не помню уже.
И клей, видимо, плохой. Если по плитке ходить в тот же день, то она и безо всяких прогибов отходит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 14:04
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Вангую, на перекрытие была кратковременная нагрузка в результате прогиб, поэтому и плитка "домиком" стала)). Про фундаментную плиту так подробно, но ни слова о перекрытии, толщина, пролёт, армирование, какая была нагрузка на неё..?
А вот что делать дальше, думаю, это будет следующий вопрос/тема на форуме.

что бросилось в глаза - плитка уложена не по технологии, без гребёнки = зубчатого шпателя, расход клея там в два раза выше нормы, минимум в 2 раза))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

Последний раз редактировалось *KSV*, 14.03.2019 в 14:10.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2019, 14:23
#7
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Есть ли под стяжкой теплый пол?
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 23:34
#8
FeliXXX+


 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
Вангую, на перекрытие была кратковременная нагрузка в результате прогиб, поэтому и плитка "домиком" стала)). Про фундаментную плиту так подробно, но ни слова о перекрытии, толщина, пролёт, армирование, какая была нагрузка на неё..?
А вот что делать дальше, думаю, это будет следующий вопрос/тема на форуме.

что бросилось в глаза - плитка уложена не по технологии, без гребёнки = зубчатого шпателя, расход клея там в два раза выше нормы, минимум в 2 раза))
Помещение обычная столовая. Плитка лежала 4 года. И в один день вздулась, дополнительных нагрузок, кроме повседневных (люди ели за столами) не было.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Есть ли под стяжкой теплый пол?
Теплого пола нет.
FeliXXX+ вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2019, 18:08
#9
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Чисто теоретически :
Всё совсем просто...
Видно что столовая...
Что то праздновали (допустим свадьбу), и положили красную ковровую дорожку. В результате праздника залили дорожку водой или после празднования пришлось мыть "керхером". Сушить не стали выносить, оставили лежать - само высохнет за выходные...
И тут началось...
Плиточник был по имени Равшан, сделал хорошо, но не по технологии - видно явно что адгезии клея к плитке - нет вообще.
Т.к. столовая - на качестве плитки сэкономили. Плитка за выходные впитала влагу из дорожки. В результате начала расширяться, а остальная плитка (по бокам) - то сухая и упирается, деваться некуда как встать ёлочкой. И тут то и вылезла адгезия - чуть подмокла и отлипла.
Работники пришли - видят ёлку, убрали дорожку, и говорят - оно само.
Если подождать недельку с проветриванием помещения - плитка встанет на своё место.
В качестве интереса - измерьте размер плитки у ёлки и рядом, если не успела высохнуть.
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2019, 21:58
#10
FeliXXX+


 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Чисто теоретически :
Всё совсем просто...
Видно что столовая...
Что то праздновали (допустим свадьбу), и положили красную ковровую дорожку. В результате праздника залили дорожку водой или после празднования пришлось мыть "керхером". Сушить не стали выносить, оставили лежать - само высохнет за выходные...
И тут началось...
Плиточник был по имени Равшан, сделал хорошо, но не по технологии - видно явно что адгезии клея к плитке - нет вообще.
Т.к. столовая - на качестве плитки сэкономили. Плитка за выходные впитала влагу из дорожки. В результате начала расширяться, а остальная плитка (по бокам) - то сухая и упирается, деваться некуда как встать ёлочкой. И тут то и вылезла адгезия - чуть подмокла и отлипла.
Работники пришли - видят ёлку, убрали дорожку, и говорят - оно само.
Если подождать недельку с проветриванием помещения - плитка встанет на своё место.
В качестве интереса - измерьте размер плитки у ёлки и рядом, если не успела высохнуть.
Остросюжетнинько....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Что то праздновали (допустим свадьбу), и положили красную ковровую дорожку.
Это воскресная школа

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
Т.к. столовая - на качестве плитки сэкономили
Плитка KERAMA MARAZZI
FeliXXX+ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 06:07
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


В принципе, основная версия уже понятна, но хотелось бы уточнить детали - когда точно вздулась плитка? Пришли утром, она вздутая, или же прямо посреди обеда пошло вздутие?
И второе, но вопрос из того же разряда - а в какой конкретно день произошло вздутие? В плане привязки к погодным событиям - долго шли дожди, первые заморозки, в сентябре - уже холодно, а отопление ещё не дали? Или как раз, первый день, когда дали отопление?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 06:40
#12
gumel


 
Регистрация: 20.04.2011
Сообщений: 402


Цитата:
Сообщение от FeliXXX+ Посмотреть сообщение
...
Плитка KERAMA MARAZZI
Приобретал я себе плитку этого производителя. Напольная была размером 500х500. Когда открыл коробку, офигел. Вся напольная плитка была "пузатая". На плоскости лежала ровно, но середина была на пару-тройку миллиметров выше плоскости. В магазине объяснили (официальный представитель), что это нормально, отклонения в пределах их стандартов. Самое забавное, что менеджер пояснил отсутствие плоскости не браком, а тем что это сделано специально (!) Мол, плитка наберет влаги от клея и выпрямится (!). Короче, возвращать плитку не стал, поскольку настенная мне нравилась, наклеил так. Естественно она нифига не выпрямилась, в эксплуатации это не критично, а вот клеить было не совсем удобно...
gumel вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 07:07
#13
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


явно:
недостаточная жесткость балок/ригелей (возможно превышена нагрузка)
или деформация основания
все остальное, при такой деформации плитки - усадка бетона и т.п. - несерьезно

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 07:14.
nick.klochkov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2019, 08:06
#14
FeliXXX+


 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
В принципе, основная версия уже понятна, но хотелось бы уточнить детали - когда точно вздулась плитка? Пришли утром, она вздутая, или же прямо посреди обеда пошло вздутие?
И второе, но вопрос из того же разряда - а в какой конкретно день произошло вздутие? В плане привязки к погодным событиям - долго шли дожди, первые заморозки, в сентябре - уже холодно, а отопление ещё не дали? Или как раз, первый день, когда дали отопление?
Таких деталей никто не помнит. По осени дело было. Говорят в один день произошло, вроде как вечером не было утром пришли и вот...
FeliXXX+ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 08:47
#15
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Приглашали посмотреть на подобное. Перекрытие- сборные ж.б. плиты ПБ пролетом 9,0 м на 1200кг/м2. Были пригружены стяжкой толщ. 80 мм( для ликвидации выгиба от преднапряжения). Вздыбилось через 8-10 лет эксплуатации, то-ли 3, то-ли 4 плитки в рядах, но не везде. Стрела подъема 100 мм . По ним ходить можно было. Размер плитки, примерно 900*900.
1. Усадка бетона плит.
2. Керамогранит "расслабляется" после запекания в печи.
3. В плиточном клее какой только химии не понапихано.
=> Затирку швов надо выполнять "эластичным" материалом, а лучше посмотреть , что рекомендует производитель плитки.)))
csp вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 09:08
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Керамогранит "расслабляется"
- получается, что наоборот, напрягается.
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
вздыбилось через 8-10 лет
- в середине плиты?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 09:19
#17
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


Осмотрите перекрытие с нижней поверхности на наличие трещин и выполните съёмку прогибов. Какие пролеты и размеры перекрытия? Ощущается ли при подпрыгивании колебания плиты?
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 09:20
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Стрела подъема 100 мм . По ним ходить можно было. Размер плитки, примерно 900*900.
- это соответствует относительной деформации грани плиты 1/163, если учесть что набегало с нескольких плиток, то порядка 1/500. Для сопоставления: относительная деформация бетона при напряжениях Rb будет 1/286. Т. е. величины одного порядка.

Последний раз редактировалось eilukha, 18.03.2019 в 09:30.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 11:44
#19
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


прошу прощения за свой предыдущий пост #13, 13-ый он есть 13-ый), не прочитал текст, только посмотрел картинки
все-таки хотелось бы уточнить пролеты плиты (сетку колон), толщину плиты
солидарен с
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Осмотрите перекрытие с нижней поверхности на наличие трещин и выполните съёмку прогибов. Какие пролеты и размеры перекрытия?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:23
#20
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Какие пролеты и размеры перекрытия?
Каркас металлический, Сетка колонн- 9,0*9,0м. Размеры... 54,0*54,0
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Осмотрите перекрытие с нижней поверхности на наличие трещин и выполните съёмку прогибов
Никаких трещин нет. Визуально прогибы отсутствую. ... Съемку выполнить невозможно. Помещение в эксплуатации. ... Возможн даже выгиб. Временная 0,1*2400=240 кг/м2, Кратковременная по факту - 150кг/м2 максимум. Итого 390 из 1200.. На первом этаже ( полы по грунту) подобного не наблюдается.

----- добавлено через ~36 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в середине плиты?
Практически да

Последний раз редактировалось csp, 18.03.2019 в 15:59.
csp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вздулась плитка на полу "домиком" по шву?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая тактильная плитка для МГН нужна если сразу после поворота дверь? (поворот или опасность?) Степлер Прочее. Архитектура и строительство 4 03.11.2016 17:23
Требование к полу К1 и К2- можно утеплять ЭПС "Пеноплекс-35" или нужны плиты из минваты? МаксКад Пожарная безопасность 15 07.08.2016 19:02
Как заделать трещины в полу? deviser Прочее. Архитектура и строительство 11 19.02.2015 08:09
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58
Температурно-усадочные швы в ЖБ полу Алексей Кузнецов Технология и организация строительства 2 09.08.2011 17:27