| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.03.2019, 12:57 | #1 | |
Может ли грунт с Е<5 МПа служить в качестве естественного основания?
Конструктор КЖ, КМ
Ростов-на-Дону
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 4850
|
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42
|
Цитата:
Просмотрел его справку, там описаны принципы расчёта, но вот про это не сказано! (только про случай когда грунт с Е<5 МПа оказывается ниже границы сжимаемой толщи и тогда он в неё включается, - вот и всё, что есть). |
|||
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42
|
Цитата:
А вот какие именно требования и мероприятия Вы подразумеваете конкретно по данной теме - при очень слабых грунтах и введении их в расчёт такими или нет? Что-то вот сразу не могу сообразить! |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
V.D.
А можно поинтересоваться в каких единицах измерения вы вводите данные по модулю деформации Е в запрос? Просто сейчас попробовал в Запросе ввести ваши данные и всё получилось с модулем деформации Е=350т/м2. Программа не ругалась. Попробовал также ввести в МПа Е=3,5МПа, и тоже получилось. А вот когда попробовал задать Е=3,5т/м2, тогда, действительно, вылезло сообщение о том, что число должно быть больше 5. |
|||
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42
|
Да, с единицами в Запросе видать точно ошибся, а в остальном - всё же есть или нет какие-то ограничения по минимальному модулю для ест.основания?
Т.е. может их и нет, - главное чтобы давление не превысило расчётного сопротивления грунта, я так понимаю?! |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Правильно. Нужны проверки по R и деформациям, т.е. осадка+просадка, и относительная разность деформаций. Ещё рекомендую после всех запросов и base'ов вручную ещё просчитать. Не факт, что там всё правильно.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Учитывая, что грунт просадочный, вы должны осознавать все риски с этим связанные.
Кстати, какая категория просадочности?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 42
|
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- "Е" - нафиг не нужно. Это у "Запроса" бзики. Ну а ели без сарказма, то вы должны не только выполнить проверку P<=R, но и проверить кучу других параметров и разобраться, что делать с просадкой. Лучше найдите хороший пример расчета и постарайтесь с ним разобраться. Начните с пособия к СНиП по основаниям и фундаментам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 14.03.2019 в 15:23. |
|||
|
||||
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 133
|
Если речь не о просадочных грунтах (они как правило в природном состоянии твердой и полутвердой консистенции и это другой вопрос), то слабые грунты требуют особого подхода. Как минимум надо понимать, что зависимость между давлением и деформацией НЕЛИНЕЙНАЯ и описать ее одним числом (модулем деформации) невозможно. Именно по этому программа, предназначенная для расчета осадки хороших грунтов не принимает такие значения, поскольку в ней заложена теория линейно-деформируемого полупространства. Читайте М.Ю. Абелева про расчеты на слабых грунтах. В целом все зависит от сооружения. Для зданий обычно сваи и исключение влияния слабого грунта, а вот насыпи спокойно могут быть отсыпаны на такие грунты.
Непревышение давлением расчетного сопротивления - критерий применимости метода послойного суммирования, т.е. работа в пределах линейного участка зависимости деформаций от давления. Применительно к слабым грунтам это возможно, но при небольших давлениях. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование металлических труб б/у в качестве свай | viking1963 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2017 05:53 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
Сваи-стойки и грунт основания в Stark-ES | AL_life | Расчетные программы | 21 | 27.04.2010 07:41 |
4. Основания и Фундаменты | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 0 | 26.04.2008 03:18 |
Сваи-стойки и грунт основания в Stark-ES | AL_life | Расчетные программы | 2 | 18.02.2008 20:02 |