Непрочитано 29.09.2013, 13:07 #1
Какая раскладка КП плит более удачная?
Дмитрий91
 
Регистрация: 29.09.2013
Сообщений: 19

1)Нужно перекрыть гараж, 7м на 16 м, в одном варианте я беру 10 плит ПК 73-15-8 и 1 плиту ПК 73-10-8 , а в другом 13 плит ПК 73-12-8 и монолитный участок 7000x400мм. Скажите пожалуйста какой вариант удобнее и лучше и почему. Спасибо!
2) Нужно перекрыть 1570х2343 пространства как это лучше сделать, подобрать плиты или сделать монолитный участок? почему?

Изображения
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (32.2 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (42.4 Кб, 190 просмотров)


Последний раз редактировалось Дмитрий91, 29.09.2013 в 13:20.
Просмотров: 1955
 
Непрочитано 29.09.2013, 17:08
1 | #2
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


1 )Меньше плит - быстрее монтировать. Правда же? )
Монолитный участок тоже...на кой черт он нужен?
Я бы правда и во втором варианте тоже обошелся бы без МУ, просто швы между плитами сделал бы 30мм, и забил бы их раствором.

2) Все зависит от того кто будет делать. Я не знаю как у вас, а у нас в городе заводы идут на встречу заказчику, пустотки сейчас можно заказать любой длинны, хоть 2343мм.
Лучше у всех разное, кому то надо дешевле, кому-то быстрее, кому-то меньше геморроя. Для пустотки нужна воровайка, для МУ миксер итд.

3) У вас там под крайними правыми плитами есть перемычка или стена? А может поискать 9м пустотки?

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 29.09.2013 в 17:24.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 18:06
#3
Дмитрий91


 
Регистрация: 29.09.2013
Сообщений: 19


1)Спасибо огромное как я сразу не додумался
2)А вот еще 1 момент, какая величина опирания монолитного участка возле лестницы на стены шириной 380 и 510 мм?

3)Вот таким образом вы пледлагали перекрыть? в 1 пункте вашего ответ.а
Изображения
Тип файла: jpg йц.JPG (40.3 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg ууууу.JPG (24.8 Кб, 146 просмотров)

Последний раз редактировалось Дмитрий91, 29.09.2013 в 18:32.
Дмитрий91 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2013, 18:38
1 | #4
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Я стараюсь делать опирание пустоток на несущие кирпичные стены 110-120мм, на боковые стены пустотки завожу на 70-100мм, монолитные участки по всем сторонам опираю на 110-120мм.

А на что у вас опирается МУ с правой стороны?

Поищите в downloads: Серия 2.140-1_Детали перекрытий жилых зданий, или Серия 2.240-1_Детали перекрытий общественных зданий.
Вопросы должны отпасть сами собой ))
Konstruktiv54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2013, 18:52
#5
Дмитрий91


 
Регистрация: 29.09.2013
Сообщений: 19


МУ с правой стороны ни на что не опирается, наверно придется вязать с плитой( так ведь можно?)
Дмитрий91 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2013, 19:10
1 | #6
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


я бы, параллельно пустотной плите, бросил балку, на полку которой опер бы МУ, за сечением балки обратитесь к конструктору, он вам ее посчитает )
Konstruktiv54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая раскладка КП плит более удачная?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какая минимальное глубины опирания плит из монолитного железобетона? Полякоф Железобетонные конструкции 8 20.09.2013 14:18
Какая наиболее экономичная конструкция балки перекрытия для опирания плит сбоку? eilukha Металлические конструкции 19 25.03.2013 15:45
Опирание ж/б плит перекрытия на центрально нагруженную кирпичную стену. Какая привязка? Velkin Каменные и армокаменные конструкции 5 28.11.2012 19:54
Какая несущая способность Плоских плит перекрытия ППЖ? Слава74 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2010 07:37