Непрочитано 30.12.2010, 17:31 #1
Нужна критика расчётной схемы SCAD
Евгений Д.
 
PROrab
 
Stavropol
Регистрация: 11.10.2009
Сообщений: 360

Добрый вечер господа конструкторы! Хочется услышать замечания по расчётной схеме, если не затруднит! Имеется ж/б каркас 16 этажного жилого дома, с двумя первыми нежилыми. Конструктивная система - монолитно-каркасная с продольными и поперечными несущими стенами (дипломный проект).
Это моя первая схема, рядом опытных конструкторов нет (можно сказать их вообще нет), так что одна надежда на вас!
И ещё вопрос: с чем могут быть связаны огромные перемещения по Z? В чём я допустил ошибку?
Буду очень благодарен!

Вложения
Тип файла: rar КАРКАС окончательный .rar (791.5 Кб, 220 просмотров)

Просмотров: 4954
 
Непрочитано 30.12.2010, 21:44
#2
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Схема не знаю. Но нагружения сто % неправильно. Потому что надобы разобраться отчего и зачем нагрузки на схему воздействуют. Сбор нагрузок бы привёл и расчётные сочетания, потому что когда я попросил компьютер показать нагрузки на схеме он бедный повис
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 21:56
#3
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


дело в том что если рассматривать каждое загружение в отдельности то деформации составляют по 2-4 мм! когда смотришь сочетание постоянные + временные выдаёт перемещения чуть ли не километр!
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 22:23
#4
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Без сбора нагрузок в них разбираться влом. А так есть наклонные участки вертикальных стен, что насторожило. Ну и считать такую схему отдельно от основания - признак дурного тона. Монтаж надо бы добавить. БЕз монтажа картина может исказиться, хотя на жестких опорах должно быть несмертельно
Vasya constr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 22:50
#5
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


По большим перемещениям нашёл причину - два фиктивных стержня на которые передавал нагрузки от стенового ограждения имели большие перемещения, остальные точки схемы вроде нормально ведут себя! Завтра исправлю - посмотрим что получится!

Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Без сбора нагрузок в них разбираться влом. А так есть наклонные участки вертикальных стен, что насторожило. Ну и считать такую схему отдельно от основания - признак дурного тона. Монтаж надо бы добавить. БЕз монтажа картина может исказиться, хотя на жестких опорах должно быть несмертельно
наклонные участки не знаю как появились, в FORUMе всё вертикально задавал, может в процессе генерации немного сместилось.
На счёт монтажа - ни разу не пользовался им. А что он даёт?
выложил сбор нагрузок (некоторые значения брал приблизительные, т.к. ещё не уточнил конструкцию, некоторые - нужно пересчитать (сделаю попозже), так что цифры могут незначительно отличатся)
Вложения
Тип файла: rar Сбор нагрузок мой диплом.rar (56.4 Кб, 509 просмотров)
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2010, 23:03
#6
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


ЧТо дает режим монтажа рекомендую ознакомиться на Scadhelp.com Но он больше актуален для зданий на упругом основании
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2011, 10:45
#7
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Сбор нагрузок хорошо что есть. Но явно упрощён.
Полы надо расписать, нагрузка от тех этажа откуда? ссылка нужна.
Ветровая не полная.
Зато динамика взята с потолка и сочетания сомнительны, в сборе этого нет.
Стержни не помогут, потому что влияния на общую схему оказывать не должны
Антон 1970 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 17:01
#8
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


спасибо Антон 1970, и Vasya constr,
Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
нагрузка от тех этажа откуда? ссылка нужна.
на тех этаже будет разводка отопления и водоснабжения, нагрузку от них взял с потолка, т.к. в дипломном проекте не стоит задача запроектировать эти системы, следовательно не знаю расположение и нагрузки от них.

Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Ветровая не полная.
вы имеете ввиду что ветер задан только справа и спереди? А можно в сочетаниях нагрузок ввести ветровую с коэф. -1, тем самым учесть влияние ветра и слева и сзади?

Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Зато динамика взята с потолка
почему с потолка? Она вроде же назначается автоматически через задание динамического воздействия и там собирать никакие нагрузки не нужно? или я что то не так понял?

вот выложил схему. с перемещениями по Z теперь всё нормально. Хотелось бы поинтересоваться:
1.усилия в стенах 1-го этажа и усилия в перекрытиях похожи на реальные (смущает Nx=1019т/м2 стенах 1 эт )?
2.как оценить влияние динамики на здание (слышал где-то что нужно смотреть амплитуды и периоды колебаний, ускорения перекрытий )? и где найти их нормативные величины, чтобы сравнить с получившимися?
3. с РСН нужно учитывать пульсацию+статику или только пульсацию ветра?
Вложения
Тип файла: rar КАРКАС окончательный 2.rar (789.1 Кб, 150 просмотров)
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2011, 17:47
#9
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


только пульсацию. (смотрите автоматические старые рсу)
puma вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2011, 10:45
#10
kovski


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 3


Я бы еще и модуль упругости изгибаемых элементов понизил, как СП 52-103-2007 рекомендует. Раза в 3-4. Хотя это и не критично.
kovski вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2011, 17:27
#11
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


ок! посчитал армирование - вышли очень маленькие диаметры (ф 6-8), необходимо много конструктивной арматуры! Думаю поменять конструктивную схему на систему с несущими пилонами.
не подскажите в каких нормативных документах сказано как назначать размеры сечения пилонов? или же можно поступить след. способом: например принять пилоны 200х1000, посчитать схемку, потом посмотреть нагрузки на пилоны 1 эт без учёта горизонтальных воздействий и по этим усилиям подобрать оптимальное сечение пилона?
Евгений Д. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 19:48
#12
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kovski Посмотреть сообщение
Я бы еще и модуль упругости изгибаемых элементов понизил, как СП 52-103-2007 рекомендует. Раза в 3-4. Хотя это и не критично.
это для любой схемы нужно делать или только при нелинейном расчёте?
Евгений Д. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Нужна критика расчётной схемы SCAD

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
Нужна конструктивная критика расчета в Scad надземного перехода. Orion SCAD 7 20.09.2010 14:10
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
Учебные схемы для расчета в SCAD rad2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2008 13:23