13.04.2017, 16:09 | #1 | |
Можно ли сделать рабочий шов в колонне не вместе стыка с плитой?
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 2854
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
А чего там расчёт показывает ? Ваш расчёт студенты делали ? Или РД студенты делали ?
Шов это мелочи. Вы бы выложили расчёт и рисунки как было и как будет. А будет плохо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18
|
Дело в том, что предыдущие конструктора на пролеты 7.5 м на 5.3 (по осям 8.1х5.7) сделали огромные капители (400 кг арматуры и 2.5 м3 бетона) Мы пересчитали плиту, заармировали лучше зоны продавливания, и взяли бетон более высокой марки. На продавливание проходит без капителей. Вопрос именно в шве? почему будет плохо?
|
|||
|
||||
Цитата:
__________________
:read: |
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
magon тебе человек здравую мысь подсказывает
На шаг колонн 8,1*5,7 плиту толщиной 200 мм делать . Попахивает криминалом. А вы о каком то шве заботитесь. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 18
|
Я не писал что наша плита будет толщиной 200 мм, расчет показал что проходит 210, но мы принимаем 220.
Последний раз редактировалось magon, 14.04.2017 в 09:38. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
мозголом из Самары, если плита неразрезная, то почему бы нет.
у меня сейчас есть вот такой участок плиты (пролеты выделил крупными размерами), получается примерно 9,3х5,2 м, толщина плиты 180 мм. правда, что там получилось в расчете еще не видел )) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: мне вот интересно, как Tyhig в заголовке темы увидел работу студентов? там о пролетах вообще ни слова.. )) Последний раз редактировалось mainevent100, 14.04.2017 в 09:50. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать сборную перемычку над проемом | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.07.2012 22:04 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |