Непрочитано 10.03.2009, 20:29 #1
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

При расчете высотных зданий иногда получаются очень большие опорные моменты в колоннах. Что если сделать выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны условно шарнирными? При этом элементы отвечающие за пространстенную жесткость и устойчивость (ядра жесткости, диафрагмы) будут жестко заделаны в фундаментной плите. Применяли ли Вы подобный прием?
Просмотров: 14855
 
Непрочитано 10.03.2009, 21:17
#2
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Видимо
Цитата:
элементы отвечающие за пространстенную жесткость и устойчивость (ядра жесткости, диафрагмы)
хлипковатые, раз на колонны передается большой изгибающий момент. Попробуйте диафрагм поболее поставить.
А вообще узлы шарнирного опирания фтойки на фундамент есть в Байкове ЖБК (правда, это не норматив и не серия, но все же)
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 21:36
#3
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Никакие они не хлипковатые. Опорные моменты в колоннах появляются не от горизонтальных нагрузок, а от местных деформаций фундаментной плиты.
depak вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 22:32
#4
nrenat_kazan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Опорные моменты в колоннах появляются не от горизонтальных нагрузок, а от местных деформаций фундаментной плиты.
Это как?
nrenat_kazan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2009, 22:35
#5
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


nrenat_kazan, А вы подумайте.
depak вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2009, 23:59
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


depak, уж лучше Вы покажите деформированную схему Вашей фундаментной плиты и каркаса, чтобы мы тут не гадали на гуще - каким это макаром местные деформации в фундаментной плите вызывают большие опорные моменты в колоннах. у меня пока фантазия отказывает представить такую картинку.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 01:23
#7
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
nrenat_kazan, А вы подумайте.
Хмм... на мой взгляд, не самый лучший способ расположить к себе потенциальных отвечающих... Мне, например, расхотелось высказаться по делу...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 06:24
#8
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Опорные моменты в колоннах появляются не от горизонтальных нагрузок, а от местных деформаций фундаментной плиты.
видимо фундаментная плита не достаточно толстая. Напиши подробнее - сколько этажей и какую принял толщину плиты.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 08:16
#9
shurka_hell

проектировщик
 
Регистрация: 01.10.2008
Astana
Сообщений: 8
<phrase 1=


Схемку бы скинул...глянуть на твои опорные моменты от местных деформаций...
shurka_hell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 08:54
#10
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


X-DeViL,
Я понимаю это. Просто не хочется отходить от темы. На этом форуме много дилетантов, которые вместо диалога по поднятому вопросу начинают спрашивать что да как, попросту флудить. Те кто проектировал высотные здания сталкивались с такой проблемой. Я бы с удовольствием узнал ваше мнение по данному вопросу.
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 09:12
#11
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Согласен с depak . Фундаментная плита изгибаясь (обычно выпуклостья вниз) вовлекает в работу колонны (пилоны) . Особенно хорошо это видно в колоннах (пилонах) находящихся в периферийных зонах плиты , которые еще и на сдвиг начинают работать .
Для уменьшения этого эффекта лировцы рекондуют уменьшать изгибную жесткость в этих местаах например путем ориентации пилона вдоль контура плиты , но тогда увеличивается деформативность каркаса .
А вообще то , со схемкой в студии было бы намного понятнее о чем идет речь ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 09:23
#12
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Simonoff, Хорошо что есть у меня единомышленники.

Выкладываю картинки. Приложены только вертикальные нагрузки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.jpg
Просмотров: 633
Размер:	60.0 Кб
ID:	17141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg(2).jpg
Просмотров: 471
Размер:	59.8 Кб
ID:	17142  

Последний раз редактировалось depak, 11.03.2009 в 10:57. Причина: Выкладываю картинки
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 11:12
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


У Вас плита работает совместно с колоннами, т.е за счет работы колонн Вы имеете такую плиту. Введя шарниры, будете иметь другую плиту. Наверно уже просчитывали?
Чтобы уменьшить моменты, нужно ужесточить плиту или улучшить основание. Или ввести шарниры
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 11:20
#14
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ильнур, Совершенно верно. Вопрос в том применял кто-нибудь на практике шарниры?
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 11:21
#15
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Чего то диафрагм совсем не густо , при том что они все расположены все в одном направлении . Первая форма будет явно крутильная (ну или крутильно поступательная) . А с моментами можно попробовать поиграться развернув пилоны вдоль контура фундаментной плиты если позволяет архитектура . В подвале желательно наставить побольше стен монолитных , опять же , на сколько позволит архитектура - вероятно в подвале может находиться паркинг .
Цитата:
Сообщение от Ильнур
т.е за счет работы колонн Вы имеете такую плиту
ничего подобного , такую картину имеем только за счет податливости основания и вовлечения плитой колонн в работу .
depak , кстати какая модель основания ???
__________________
Robot и Хобот

Последний раз редактировалось Simonoff, 11.03.2009 в 11:29.
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 11:22
#16
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Вопрос: Мы выполнили расчет здания по ПК МОНОМАХ и в колоннах нижних этажей особенно находящихся на краях фундаментной плиты получим большие изгибающие моменты и перерезывающие силы, причем только от вертикальных нагрузок. Расчет в ПК ЛИРА аналогичный. Почему?

Ответ:

Этот эффект объясняется тем, что фундаментная плита работает совместно с плитами перекрытий нижних этажей, создавая пространственную жесткую систему в виде «коробчатой плиты» или «пространственной фермы Веренделя». С одной стороны, это благоприятно влияет на работу грунтового (свайного) основания, так как выравнивает отпор грунта (усилия в сваях), с другой стороны, моменты в фундаментной плите уменьшаются за счет условно большей высоты (по сути это несколько нижних этажей). За эти благоприятные эффекты надо расплачиваться необходимостью восприятия больших сдвигающих сил. Особенно они велики в вертикальных элементах расположенных в периферийных зонах фундаментной плиты. Подробно эти эффекты рассмотрены в книгах «Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона» и «Компьютерные модели конструкций».
это отседова: http://www.lira.com.ua/support/faq/s...N_ID=194#a1337
как было сказано выше:
Цитата:
будете иметь другую плиту
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 11:26
#17
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


1. Основой любой расчетной схемы является геометрическая неизменяемость. Если вы соблюдете данный критерий, то прием имеет право на жизнь.
1.1. Соглашусь, что влияние деформации фундаментной плиты влияет на усилия возникающие в колоннах. Если мне не изменяют мои утренние познания строительной механики, то ФП+стены можно рассмотреть как перевернутую раму... с балкой метровой ширины (ФП) и колоннами как колоннами... В связи с чем допускаемо наличие шарниров в узлах стыка горизонтальных стержней рамы и вертикальных. Главное см. п. 1.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 11:31
#18
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Simonoff, У меня колонны 600х600. Диафрагм достаточно. Этот проект попал ко мне на доработку. Диафрагмы удалось расставить так что формы колебаний почти прямые с незначительным кручением. По поводу крутильных форм я Вам напишу в личку.
depak вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 11:55
#19
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
то ФП+стены можно рассмотреть как перевернутую раму... с балкой метровой ширины (ФП) и колоннами
можно , но это начало прошлого века . зачем лезть так далеко ??? Тем более от куда взять реакцию отпора грунта для того что бы загрузить перевернутую балку ??? У этого способа есть еще один недостаток (на память не помню , у Горбунова-Посадова это есть) . Если появится уважаемый AMS , он может поведать .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 12:12
#20
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Simonoff

Цитата:
можно , но это начало прошлого века . зачем лезть так далеко ???
Так было проще объяснить... Да - это прошлый век... но для "прикидки на коленке" вполне годен... Для вдумчивых расчетов - нет.

Цитата:
Если появится уважаемый AMS , он может поведать .
Было бы интересно выслушать его мнение.
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. depak Основания и фундаменты 8 29.08.2008 13:55
Водонсущий слой на отметке низа фундаментной плиты Romcheg Основания и фундаменты 3 01.08.2008 07:44
Расход арматуры в фундаментной плите Renjik Основания и фундаменты 5 01.09.2007 17:08
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий Dilshod Khomidov Расчетные программы 4 07.08.2007 14:50
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10