Непрочитано 05.04.2017, 11:52 #1
Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?
NikkiN-74
 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13

Проектируем здание из лмк 6х6 высотой 3м (сарай вобщем-то) нагрузок кроме снега ветра и собственного веса никаких. Заказчик предложил использовать существующую фундаментную плиту. В связи с этим вопрос - в плите имеются закладные детали, возможно ли опирание стоек (пока по прикидкам тр. кв 120х120х4) путем приварки к закладным?
Просмотров: 7449
 
Непрочитано 05.04.2017, 12:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Возможно
Не понимаю чем вызваны опасения
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 05.04.2017, 12:40
#3
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Главное что бы существующая ЗД выдержала нагрузку от передаваемых усилий. С.В.+снег+ветер, С.В.+ветер.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 13:10
#4
NikkiN-74


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 13


Ну, как мне кажется будут проблемы в выставлении и выверке стоек. И возникает вопрос как рассматривать данное соединение, как шарнир? Да и качество сварных швов на площадке вызывает определенные сомнения.
NikkiN-74 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 13:14
#5
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Тут придется законструировать шарнирный узел, а если делать жесткий то через косынки.
Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
проблемы в выставлении и выверке стоек
Сделать через косынки, увеличить длину сварных швов.

Но встает вопрос к этой закладной, какая она...
Если момент не выдержит то шарнир но нужно будет чем-то воспринять поперечную силу
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 13:28
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Ну, как мне кажется будут проблемы в выставлении и выверке стоек.
Выставление стоек на закладную и на выпуски практически не отличаются. проблемы там одинаковые.

Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
Да и качество сварных швов на площадке вызывает определенные сомнения.
Швы будут горизонтальные (если без косынок). Если сварщик не бухой, то сомневаться не нужно.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 13:31
#7
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


Можно и как жесткий узел рассматривать. Поперечку тоже сварными швами держать. Ларек 6х6х3 не такое уж и большое сооружение, сечения будут назначаться, по большей части, конструктивно, а следовательно сварные швы могут пройти без усиления сечения.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 17:13
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от NikkiN-74 Посмотреть сообщение
путем приварки к закладным
А что о закладной известно? Для чего изначально эти закладные предназначались?
Если шарнир, то без вопросов. Если намечается жёсткий узел, то всё зависит от закладной. Даже для "сарая".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 18:16
#9
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Зачем рисковать, создайте жесткость в уровне покрытия!?
Вы же в первую очередь за ГИ преживаете, правильно?
(Я правильно понял, что 6нх - это и будет 4 стойки 120х120х4?)
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2017, 18:49
#10
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198


Просверлить 2-4 отверстия в закладной и прикрепить ее на хилти, заодно узнав толщину пластины. При необходимости добавить ребра.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 18:21
#11
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Просверлить 2-4 отверстия в закладной
Кореш, что мне подсказывает, что на каждое отверстие надо будет новое сверло вставлять...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2017, 19:50
#12
Semchik


 
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Кореш
Просверлить 2-4 отверстия в закладной
Кореш, что мне подсказывает, что на каждое отверстие надо будет новое сверло вставлять...
Да, мне тоже кажется сверлить еще - это утопия... Можно использовать закладные, но как правильно написали выше - надо посчитать... Но лучше , просто приварить считать, как шарнир, а жесткость и ГИ обеспечить или жест. узла в покрытии или связями.
__________________
"Век живи - Век учись - Всё равно дураком помрёшь!!":-))
Semchik вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 12:52
#13
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Добрый день. Спрошу здесь чтоб не создавать новой темы.
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ? Лист закладной 250х250мм. Диаметр сваи -400мм.
Высота эстакады 3м над землей.
Нагрузки N=1т, Q=0.65т, M=0.4 т*м
Ветровой район -2.
По прикидочному расчету все проходит, но может стоит обратить внимание на усталость от пульсации ветра или еще что-нибудь...
Во вложении вариант с анкерными болтами от которых хотелось бы уйти.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стойка эстакады.JPG
Просмотров: 508
Размер:	43.0 Кб
ID:	202861  
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2018, 13:04
| 1 #14
h5r32


 
Регистрация: 28.12.2011
СПб
Сообщений: 843


Цитата:
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ?
Можно, варите.
h5r32 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 10:37
#15
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Прошу пардона. Грубо ошибся - ветровая нагрузка на стойку даст момент около 2т*м. Шаг стоек -6м. Не проходит по прочности ЗД к свае диам. 400мм.
Вариант с ЗД отбрасывается.
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2018, 11:02
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Цитата:
Сообщение от Айдар Н Посмотреть сообщение
Можно ли приварить стойку кабельной эстакады к закладной детали по серии 1.400-15 ? Лист закладной 250х250мм. Диаметр сваи -400мм.
Как можно приварить трубу 400 мм к закладной 250х250? За четверть этого круга что ли?
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 30.05.2018, 11:13
#17
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Как можно приварить трубу 400 мм к закладной 250х250? За четверть этого круга что ли?
Труба 159, буронабивная свая - 400мм.
Want_money вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли крепление металлической стойки путем приварки к закладной в ж/б фундаменте?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. Gvinpeenka Металлические конструкции 12 26.08.2015 10:37
Деформация стойки эвакуационной лестницы Miron_23 Металлические конструкции 8 06.02.2013 06:46
Раскрепление металлической стойки путем заделки арматурных выпусков в кладку Yuzer Железобетонные конструкции 2 24.01.2012 20:03
Крепление свода мет. купола к закладной детали dextron3 Конструкции зданий и сооружений 17 21.02.2010 16:50
крепление металлической колонны к фундаменту Oleg21 Основания и фундаменты 49 07.10.2009 15:23