25.05.2018, 19:34 | #1 | |
Нужно ли разрывать гидроизоляцию на противопожарной стене на кровле
архитектор
Москва
Регистрация: 12.01.2011
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 3080
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Голосую за разорвать. Ведь мембрана Г2, значит скорее всего требуемый класс пожарной опасности для такой стены будет не получить.
СП 2.13130.2012 Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Разорвать мембрану проблем особых нет. Отлив обеспечит вполне надежную гидроизоляцию. Поперечные стыки оцинковки на нем (если есть) можно сделать в фальц. А можно, вообще, сверху стены не минвату уложить, а кусок сэндвич-панели с заделкой торцов фасонными элементами.
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Можно, думаю, оштукатурить поверх гидроизоляции стенку (обе стороны и сверху). Если хочется надежно....
Можно гидроизоляцию кровли завести под утеплитель стенки. А утеплитель стенки защитить дополнительным слоем гидроизоляции, наверное опять же под штукатурку. Особенно, если здесь еще и деформационный шов помимо противопожарной рассечки. Думаю, стоит разрисовать узел подробнее (с галтелью и прочими мелочами). Так всегда проще разбираться. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
На одном этаже стояк канализации, ХВС и ГВС нужно спрятать в стену. насколько глубокой должна быть штроба? | Степлер | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 08.07.2016 10:58 |
Как выполнить гидроизоляцию опоры под вентилятор, которая на шпильки крепят к плите перерпытия? Нужно ли всё заливать битумом? как правильно? | Татьяна_85 | Инженерные сети | 1 | 26.05.2011 10:07 |
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? | Юлия Серенко | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.02.2011 11:55 |
Нужно ли делать гидроизоляцию промышленного пола? | Мария П. | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 20.03.2009 09:22 |
Пенобетон в противопожарной стене | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.01.2008 00:25 |