Непрочитано 20.06.2014, 00:05 #1
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Добрый день.
Дома поставили новую балконную дверь с подоконником. Это фактически порог двери.
Со стороны двери подоконник входит в спец. выемку профиля дверной рамы. Со стороны комнаты подоконник стоит на 3 или 4 деревянных клиньях.
Всё смонтировано.
Подоконник по центру, в месте примыкания к раме балконной двери, прогибается под нагрузкой (весом человека) на 2-5 мм.
Ширина подоконника около 1,3-1,4 м.
То ли рабочие его в выемку рамы хреново засунули, то ли клинья короткие, то ли ещё чего. Остальные новые окна в этом месте не прогибаются.
Силиконовая замазка шва от прогиба отошла от подоконника по его центру.

1) Подскажите, пожалуйста, нормы регламентирующие ровность и уклон подоконника под нагрузкой. 5 мм это много или мало ?
2) Правильно ли измерять прогиб порога двери под нагрузкой ?
3) Правильно ли требовать от фирмы перемонтажа подоконника-порога ?
4) Или проще самостоятельно туда потом через самодеятельную дырку ц.п.р. налить местами ? Под подоконником сейчас минвата толщиной около 7-10 см. Он в неё и гнётся.

Акт приёмки работ я уже подписал, с другими замечаниями. Про это замечание не написал, т.к. сразу не увидел.
Завтра рабочие должны прийти другие замечания исправлять. Вот думаю, что с них можно требовать.

Что-то вроде этого, только двери две. Одна дверь сделана глухой неоткрывающейся створкой.


Нашёл вот результаты иска.
http://sudact.ru/regular/doc/3Fa5njPksDUv/
Там эксперт написал про идентичный дефект
Цитата:
В соответствии с заключением эксперта л.д. 48-65 № № от ДД.ММ.ГГГГ...
Имеются дефекты (недостатки) в выполненной работе по монтажу окон и балконного блока (нарушены правила заделки монтажных зазоров между изделиями, которые должны быть по всему периметру плотными, герметичными). Причины их возникновения - некачественный монтаж. Дефекты (недостатки) являются существенными и имеют характер устранимых. Необходимы: демонтаж порога, подоконников и откосов; устройство основания порога и подоконников; монтаж порога, подоконников и откосов. Размер необходимых затрат, на устранение выявленных дефектов изделий и выполненной работы по их монтажу составляет рублей.
Мнение того эксперта необосновано. Не ясно почему суд использовал его необоснованное заключение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.06.2014 в 00:29.
Просмотров: 16408
 
Непрочитано 20.06.2014, 00:50
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


видимо подоконник называется "подоконником" а не "порогом"
из-за того что не создан для того что бы по нему ходили

вам нужно на форум окна
forum-okna.ru
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 08:59
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Возможно, но в данном случае подоконник положен на место порога и не ходить по нему затруднительно.
Думаю, раз есть прецедент, то суд будет на моей стороне.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:22
#4
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


С этим подоконником-порогом всегда проблемы.
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 09:31
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


arch, а почему ?

И что мне делать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 09:35
#6
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Да потому что этот узел идеально не решается. У вас со стороны балкона порог, я думаю, тоже не айс.
У себя дома я его капитально запенил и стараюсь меньше на него наступать, со своим весом более центнера.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: На фото не вижу ограждения балкона!
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 10:08
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
У вас со стороны балкона порог, я думаю, тоже не айс.
Там отлив просто будет прилегать к жестяному покрытию балконной плиты. И там, кстати, ещё нет отлива. Должны сегодня приехать доустановить.

Ведь можно же подложить что-нибудь под подоконник по центру в этом месте у грани рамы. Подкладки сделать длиннее. Ну или сделать маленькую дырочку в подоконнике и залить туда горку ц.п.р.
Как лучше исправить ?
Обязательно вскрывать подоконник и подкладывать деревянные подкладки ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 11:05
#8
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Обязательно вскрывать подоконник и подкладывать деревянные подкладки ?
Я так и сделал. Со стороны балкона отлив, а как вы на него наступать будете?
arch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 11:11
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Со стороны балкона отлив, а как вы на него наступать будете?
Фирма хочет его обрезать и сделать шириной 10-15 см. Шов вылезает в балкон на 5-7 см. Если гидроизолируют, то может и нормально будет ?

А наступать на отлив в месте шва, конечно, будет нельзя. Но это 5 см. Ступня там не поместится.
Не знаю.

arch, у вас после этого (новых подкладок) никакой росы там нет, холодно не стало ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 11:21
#10
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
arch, у вас после этого (новых подкладок) никакой росы там нет, холодно не стало ?
Нет, у меня наружное утепление с вент. фасадом.
arch вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 20:58
1 | #11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый Tyhig.
У меня была "почти" подобная проблема, когда решил порог балконной двери облагородить подоконным профилем ПВХ. Не проследил за монтажником, тот дунул пены и воткнул "подоконник". На следующий день прихожу и пытаюсь открыть дверь, а порог не дает - выперло. Тот "мастер" (флаг ему в руки) не пригрузил, вот пена и выдавила. Пришлось все самому переделывать. Снял порог (подоконник), зачистил пену, выставил направляющие (глубина порога 55см), дунул пены и водрузил порог.
Прижал (пригрузил) его мешком цемента. Стоит как влитой.
Про дырочку в подоконнике и залить туда горку ц.п.р. - это глупость. Встречал подобные рекомендации для деревянных полов еще в советских журналах типа "Наука и жизнь", когда рекомендовали просверлить дырку и забить в неё деревянный чопик. Лучше переделать заново.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 21:04
2 | #12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: А вот не надо подоконники в пороги втюхивать.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 21:06
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


В итоге рабочие поставили не 2, а 3 ряда прокладок. Вроде не прогибается теперь.
Всем спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 21:22
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В итоге рабочие поставили не 2, а 3 ряда прокладок.
Олвайс?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 21:36
#15
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Бахил, как здорово сказал
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А вот не надо подоконники в пороги втюхивать.
А вот теперь изложи, каким еще материалом можно облагородить это ц/п. чудище, типа "порог"? Деревяшкой? Террасная доска? Или просто ковролином прикрыть?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 21:42
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
каким еще материалом можно облагородить
Offtop: Эстеты, однако...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2014, 21:56
#17
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Бахил, а по сути вопроса (без флуда)? Слабо?
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 12:39
1 | #18
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
каким еще материалом можно облагородить это ц/п. чудище, типа "порог"?
Все уже придумали до нас, есть много типовых решений, остается только погулить на предмет терассной двери (у меня лучшие результаты получаются на немецком, там и пдф файлы с узлами в множестве).

Это теперь все привыкли этот ДСП/МДФ-овский подоконник ставить как будто ничего другого в мире не существует (да, чисто, прилежно, монтируется за секунды).
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 20:59
#19
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Уважаемый jtdesign, так это у Вас там, за бугром куча всего. А у нас, на периферии, что по проще.
Где там Бахил, на даче еще? Вот вернется и выложит кучу материалов для порогов. Ждем с.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2014, 22:08
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


У вас, наверное, и окна пластиковые?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная высота порога балконной двери Иванони Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 00:47
Порожек балконной двери Витос Прочее. Архитектура и строительство 12 26.07.2007 13:58