Непрочитано 20.11.2011, 13:57 #1
Проектирование нового свайного фундамента рядом с существующим
Tarasova
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно спроектировать новый свайный фундамент рядом с существующим зданием.
Суть в чем - здание стоит уже более 30 лет, производственный корпус, железобетонный каркас.
Под колонны выполнены фундаменты - ростверк на 6-ти забивных висячих сваях. Сваи сечением 300х300мм.
Нам необходимо пристроить монолитную шахту лифта и лифтовой холл. Фундамент - лента или плита на буронабивных сваях-стойках. До скалы около 5-6м. Сваи диаметром 500мм.
Вот у меня вопрос - какое минимальное расстояние можно взять между новыми и старыми сваями? и все таки какое минимальное расстояние брать между буронабивными сваями-стойками - 1м в чистоте или 1,5d по осям?
В нормативных документах нет четкости.
Просмотров: 1728
 
Непрочитано 20.11.2011, 14:07
#2
a.projectus


 
Регистрация: 12.11.2011
Москва и московская область
Сообщений: 54


для буронабивной сваи необходимно 1 м в свету до ближайшей сваи (это четко в СНиПе прописано) + советую прибавить % на отклоненние БНС (для собственного спокойствия). И еще нужно посмотреть с точки зрения технологии выполнения работ - встанет ли станок так близко к стене здания, мачте и столу ничего мешать не будет?
a.projectus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 14:27
#3
Tarasova


 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 89


а чем это обосновывается? что нарушается структура грунта вокруг сваи и она меньше будет нести? но тогда это для висячей сваи характерно. а для сваи-стойки разве не все равно?
Tarasova вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2011, 14:42
#4
a.projectus


 
Регистрация: 12.11.2011
Москва и московская область
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Tarasova Посмотреть сообщение
а чем это обосновывается? что нарушается структура грунта вокруг сваи и она меньше будет нести? но тогда это для висячей сваи характерно. а для сваи-стойки разве не все равно?
Вообще согласно СП 24.13330.2011 пункт 8.13 допускается 1.5d между сваями стойками, но судя из вышесказанного Вами, висячие сваи существующего здания перестанут работать.
Если будут вопросы пишите вличку, на почту или на сайт.. проконсультирую)

Последний раз редактировалось a.projectus, 20.11.2011 в 17:36.
a.projectus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проектирование нового свайного фундамента рядом с существующим

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить противопучинистый зазор под ростверком свайного фундамента mintay Основания и фундаменты 50 22.02.2023 13:14
Отрыв подошовы свайного фундамента под дымовю трубу Плохой Студент Основания и фундаменты 55 28.07.2012 17:27
задание на проектирование фундамента?? eagle-owl Основания и фундаменты 4 16.03.2010 14:32
методика расчета влияния нового прямоугольного фундамента на существующий прямоугольный фундамент emiliya Основания и фундаменты 4 27.12.2009 20:43
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47