| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.11.2006, 00:12 | #1 | |
Расчет водопроводной сети с использованием водонаорной башни
Все понемногу
Санкт-Петербург
Регистрация: 21.11.2006
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 13894
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Из того, что емкость 50 м3, а жильцов 1000, никак не следует, что норма водопотребления 50 л/сутки. Башня-то должна подпитываться из водопровода! Подпитка идет постоянно со среднечасовым расходом, а разбор после башни может быть неравномерным. Кинутся все жильцы после "кина" за водой, откроют все колонки, вот и будет максимальный расход. Или поливом займутся. Норму водоразбора надо брать из СНиП. Для случаев с колонками в СНиП прямо написано - Цитата:
2. Что касается гидравлики, то тут и считать ничего не надо. Высота башни 15 м - это напор в начале разборной сети. Свободный должен быть 10 м, значит 5 м можно потерять на трение и местные сопротивления. Практически водопровод безо всяких расчетов надо делать диаметром 100, а это мизерные потери. Да и длина небольшая, если всего 6 колонок. Вряд ли стоит заморачиваться с уменьшением диаметра труб до 65 или 50. Но ежели хочется помучиться, да "по науке", то и флаг в руки. Желательно просто заглянуть в любую книжку по водоснабжению - везде про водонапорные башни есть. |
|||
|
||||
Цитата:
(Ежели, конечно, капилляры не использовать) ........................................Павел. |
||||
|
||||
Все понемногу Регистрация: 21.11.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 2
|
Спасибо за ответы господа!
Норму водоразбора брал естественно из СНиПа! По поводу диаметров я так и предполагал! Основную ветку диаметром 100 мм, а ответвление 50 мм. Просто хотелось все это подтвердить расчетом! ДА! Еще вопрос: "Где можно поискать или достать чертеж по водоразборной колонке? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2009
Сообщений: 13
|
По гидравлике все просто как и сказано выше - разница геодезическая (разница отметок по земле плюс 15 м ствол башни минус 10 м требуемый напор и минус линейные потери по длине) Линейные потери - по таблицам с учетом расхода и необходимых скоростей...
если ещё актуально, чертеж ВК прикладываю... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 1
|
посмотри тут, очень много книг на эту тему
http://www.denver-22.narod.ru/books-VK.html |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Скоростной (динамический) напор в системах, транспортирующих воду, не столь влияет по сравнению со статическим напором и с требуемой высотой подъема воды в здании. Скорости-то небольшие (0.3...2 м/с). Кроме того, в водопроводе диаметры часто конструктивно заданы, скорости малые.
Вот в вентиляции, где скорости порядка 5...20 м/с влияние динамического напора более существенно. А у водопроводной сети своя специфика - расход не постоянный, а переменный и не очень предсказуемый. В "часы пик" (даже не час, а "секунды пик"), когда открывается много кранов, скорость увеличивается. Но напор для продавливания сети обеспечивается геометрической высотой водонапорной башни, а она постоянная. В результате "сам по себе" устанавливается некоторый расход, уменьшится напор перед кранами, а из кранов потечет меньше воды. Это знает любая домохозяйка. Когда открыто мало кранов, через них идет больший расход. Математически всё выражается формулой Потери_напора=Характеристика_сети*Расход^2 (H=S*G^2) Характеристика конкретной замкнтутой сети (отопление) величина постоянная, а разомкнутой (водопровод) - переменная, зависит от количества открытых кранов. Но в ней есть постоянная часть - сопротивление труб. Напор - величина постоянная (высота башни). В результате, преобразуя формулу, можно оценивать, как будет изменяться расход. |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,783
|
ShaggyDoc: как будет изменяться расход? Расход изменяться не будет: что вошло, то из трубы выйдет. Или речь про другое идет?
Yugin: По потерям напора смотрите таблицы Щевелева и снип на наружный водопровод, где приведена методика расчета. Прикиньте, как один и тот же расход будет влиять на гидравлический уклон в трубах разных диаметров. |
|||
|
||||
Студент ВиВ Регистрация: 08.11.2008
Сообщений: 31
|
Цитата:
engngr Чет я запутился причем тут уклон, трубопровод же напорный? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Природа же не знает никаких коэффициентов. Через любую систему пройдет воды ровно столько, сколько она пропустит. Т.е. при условии, что сопротивление сети равно напору насоса или башни. Насос подаст в сеть не столько, сколько люди в паспорте написали, а ровно столько, сколько пропустит данная сеть. Закрывая или открывая краны люди изменяют сопротивление сети и, соответственно, расход. PS. Студенту ВиВ надо бы это знать, а также что "гидравлический уклон" - это не уклон местности. |
|||
|
||||
Студент ВиВ Регистрация: 08.11.2008
Сообщений: 31
|
"Что вошло, то и вышло"-это верно (ничего не вошло-ничего и не вышло)----Закон Кирхгофа 1-й
Да затупил я с уклоном, про Шевелева, как-то , в голове каша, сейчас канализацию считаю, там-то геодезический уклон по таблицам Федорова, для самотечной канализации |
|||
|
||||
Студент ВиВ Регистрация: 08.11.2008
Сообщений: 31
|
Нет федеров печатный, только можно таблицами Лукиных воспользоватся, впринципе тоже самое, даже уклоны с шагом более частом даны
http://dwg.ru/dnl/3383 -прога по Лукиным http://dwg.ru/dnl/1412 - собственно сами таблицы Федерова, только что нашел и добавил =) , чуточку позже ссылку дам, когда "Информация будет проверена администратором" ( так по-крайней мере гласит надпись) =) http://dwg.ru/dnl/5703 -Федоров Последний раз редактировалось Yugin, 09.04.2009 в 00:38. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
То есть при увеличении расхода в 2 раза потери напора возрастут в 4 раза. Замечу, что мощность на перекачку возрастет в 8 раз. Преобразовав формулу, можно оценить, как именно в численном выражении изменится расход, если изменять располагаемый напор. И как изменится расход, если изменить характеристику сопротивления сети S. Для этого надо любым способом рассчитать потери напора при каком-то расходе. Например, посчитали, что потери в сети H=9 м при расходе G=10 м3/ч. Теперь определяем характеристику сети S= 9/(10*10)=0.09 Что будет если характеристика увеличится в 2 раза (диаметры уменьшат, или трасса длиннее будет), но располагаемый напор останется прежним? G=Корень_из (9/(0.09*2))=7.07 м3/ч А что будет, если напор снизится с 9 до 3 м? G=Корень_из (3/0.09)=5.77 м3/ч И так далее... Для насосов это позволяет определить, сколько кубов прокачает конкретный насос в конкретную сеть. Для водопровода геометрическая высота подъема воды в формуле не участвует - она не зависит от расхода. Но на нее влияет результат. |
|||
|
||||
Студент ВиВ Регистрация: 08.11.2008
Сообщений: 31
|
Цитата:
Характеристика трубопровода S считается по более сложной формуле нежели была указана S=Нг + 1.1 х Авс х Lвс + 1.03 Ан х Lн.................. Выходит даже если исключить потери на всасывающей линии (так как там её просто нет) и геометрическую высоту подъема, потери все равно другие будут в трубопроводе, разве нет? Авс-удельное сопротивление единицы длины трубопровода, при пропуске единицы расхода, зависит от диаметра и материала труб Ан-тоже самое для напорного L-длина еще потери напора можно вычелить h=1.1 х А х К х Q^2 А-тоже самое К-коэффицент учитывающий неквадратичную зависимость потерь напора от скорочти Q - расход |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Характеристика сопротивления - это не сопротивление (потери напора)! Это потери в любом элементе сети (или во всей сети) при единичном расходе. Сюда входят и линейные потери, и местные сопротивления. Здесь длина уже никак не участвует, хотя она (а также КМС) учитывались при "первичном" расчете потерь напора. Все элементы имеют свою характеристику сопротивления - и отдельный "метр трубы", и задвижка, и ветка сети. И даже система водоснабжения города в целом. Это понятие специально введено для легкого расчета потерь напора, расчетов потокораспределения. Есть и обратное по смыслу понятие - проводимость системы, т.е. расход при единичном перепаде давления (потерях напора). "Учись, студент!" (С) Операция Ы |
|||