Каким образом можно определить необходимость устройства ветрозащиты в навесной вентилируемой фасадной системе?
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 11217
|
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Да и Ваши слова Цитата:
Цитата:
... ... Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 23.05.2014 в 10:37. |
|||||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 182
|
Я бы ветрозащиту ставил всегда так как любой вентфасад предолагает движение воздуха внутри вентзазора, а раз есть движение воздуха, то и есть выдувание тепла из пограничного слоя утеплителя. Для исключения этого явления и применяется ветрозащита. Возможно при увеличении плотности утеплителя (и/или уменьшения высоты фентфасада) глубина выдувания тепла уменьшается и стоимость ветрозащиты может оказаться дороже чем стоимость неучаствующего в теплотехническом расчете утеплителя. Но Вам с заказчиком решать ставить ветрозащиту или нет какую толщину утеплителя вы брали в расчет. Ну а из личного опыта когда стоял на отметке 42 м из вентзазора дул поток как из фена поэтому на высоких вентфасадах ставть ветрозащиту обязательно при любой плотности утеплителя. Или применять кашированный утеплитель.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 182
|
Если надо, то когда? - надо всегда. На всех своих объектах я ставил ветрозащиту. Всех закачиков удавалось убедить в необходимости ветрозащиты. Есть и альбомы типовых решений вентфасадов с применением базальтовой ваты и там всегда есть ветрозащита. Для правильной работы вентфасада ветрозащита нужна. И ещё о каких размерах фентфкасада идет речь 10 м2 или 1000 м2, какая высота. Если 1000 м2 то представте каой урон здоровью людей будет представлять смонтированный Вами фасад.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 182
|
Так как производитель базальтового утеплителя неизвестен, а фраза из сообщения №4 встречается в каждом техническом свидетельстве, то предположу, что в техническом свидетельстве которое есть у Вас есть фраза следующая по тексту ниже о необходимости применения мембран на конкретном объекте устанавливается при разработке проекта привязки системы на основании соответствующих расчетов и так далее по тексту пункта 4,8. Поэтому фраза "как правило" чисто маркетинговая и чтобы небыло претензий к изготовителю базальтовой ваты по поводу неправильного применения их продукции в техническом свидетельстве есть пункт "5,4 Плиты должны применяться в соответствии с требованиями нормативных документов, а также техническими решениями и технологией устройства конкретных систем, пригодность которых для применения в строительстве подтверждена в установленном порядке".
Поэтому если у форумчан есть Технические условия на устройстово вентфасада где есть расчеты на необходимость установки ветрозащиты то будьте добры поделитесь ими.Если таких ТУ нет то берем нормативные документы перечисленные в пункте 6 технического свидетельства и не нарушая их делаем прокет вентфасада. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Пришел к выводу, что 1) Что нормы не нарушены (те что в 1047) 2) В нормах (вообще во всех) нет расчета, который бы подтверждал необходимость устройства ветрозащиты 3) Производители знают про пункты 1 и 2 4) Им выгодно, чтобы утеплитель как можно чаще меняли, а если не будет ветрозащиты, то его придется чаще менять 5) Практически никто из производителей минплиты не пишет срок эксплуатации четко, а пишет допустим - до 50 лет (хотя здаесь еще не проверил до конца, если что меня поправьте) 6) Заказчику - по барабану, что будет через 10-20 лет, если нормы не нарушены, то зачем он должен платить? 7) В конечном итоге платим за это мы - потребители Есть лишь одна рекомендация, которую заказчик не обязан выполнять, а экспертиза не имеет права считать нарушением: Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87849 Также тема про ветрозащиту http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53666 |
|||
|
||||
Нигде не встречал в нормах, что нужно учитывать ветроизоляцию.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
|
|