степень огнестойкости металлоконструкций
dimati
 
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 28

...господа, возник вопрос...
...Имеется двухэтажное кирпичное здание которое относится ко второй степени огнестойкости (R90)... На кровле располагается венткамера, несущие стойки и балки которой выполнены из квадратной трубы 160х6... Ограждающие конструкции - панель типа сендвич... Вопрос в том, какая будет степень огнестойкости для несущих металлических элементов венткамеры??? ((это нужно для того чтобы определить расход огнезащитной смеси))


...На сколько я знаю, "чистый" металл относится к IV степени огнестойкости (R15)... И по моему мнению, если все здание относится ко второй степени онестойкости (R90), то и металлические конструкции венткамеры должны выдерживать 90 минут...
Просмотров: 42262
 
Непрочитано 27.02.2010, 11:42
#2
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


Цитата:
Сообщение от dimati Посмотреть сообщение
...господа, возник вопрос...

...На сколько я знаю, "чистый" металл относится к IV степени огнестойкости (R15)... И по моему мнению, если все здание относится ко второй степени онестойкости (R90), то и металлические конструкции венткамеры должны выдерживать 90 минут...
смотреть нужно в СНиП "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" или в новом регламенте

[IMG]http://s58.***********/i160/1002/d5/ce2c3e472aeft.jpg[/IMG]
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 11:57
#3
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


поищите еще пособие по определению огнестойкости строительных конструкций
почитайте профильный снип исходя из назначения здания

пособие к снип 21-01-97
2.1. Складские помещения, кладовые, мастерские, помещения для монтажа станковых и объемных декораций, камера пылеудалений, вентиляционные камеры, помещения лебедок противопожарного занавеса и дымовых люков, аккумуляторные, трансформаторные подстанции должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия - 3-го типа и двери - 2-го типа.
4.1. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских школьных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.

Последний раз редактировалось сержант, 27.02.2010 в 12:03.
сержант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 13:25
#4
dimati


 
Регистрация: 25.06.2009
Сообщений: 28


... из пособия к СНиП 21-01-97:

... [size=3][FONT=&quot]Несущие стержневые элементы из стальных незащищенных конструкций, стены, перегородки, перекрытия и покрытия из негорючих листовых или плитных материалов с негорючим утеплителем... А также... [/FONT][/size] [size=3][FONT=&quot]Несущие элементы из стальных незащищенных конструкций имеют третью степень огнестойкости

...А здание, на кровле которого размещена венткамера относится ко второй степени огнестойкости... Вопрос в том, будет ли сама венткамера также относиться ко второй степени, и тогда несущие металлические конструкции нужно покрывать огнезащитным составом ...или степень огнестойкости для данной венткамеры будет отлична от здания...[/FONT][/size]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.02.2010 в 20:16.
dimati вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 14:52
#5
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
.На сколько я знаю, "чистый" металл относится к IV степени огнестойкости (R15)...
Не правильно. Все определяется приведенной толщиной металла и может получиться значительно меньше 15 минут
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 15:17
#6
Михаил stp


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 88


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Не правильно. Все определяется приведенной толщиной металла
Так например, стальные балки, прогоны, ригели, колонны, стойки и др. с приведенной толщиной металла 3, 5, 10, 15, 20, 30 мм имеют пределы огнестойкости 5, 9, 15, 18, 21, 27 мин соответственно. НО СНиП 21-01-97* допускает применение незащищенных стальных конструкций в тех случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15)
Михаил stp вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 15:25
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
НО СНиП 21-01-97* допускает применение незащищенных стальных конструкций в тех случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RE 15, REI 15)
а вы такое же утверждение на со ссылкой на СП 2.13130-2009 приведите... СНиП уже в прошлом, и не во всех зданиях можно краской повышать огнестойкость, в некоторых так только конструктивная огнезащита
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 15:33
#8
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
СНиП уже в прошлом
Глубокое заблуждение! Вот когда его каким-нибудь постановлением отменят, то тогда и будет в прошлом. Ещё будем посмотреть, что будет внесено в перечень доказательной базы к Техрегламенту 123-ФЗ. Буквально вчера получили отрицательное заключение госэкспертизы, в котором приведена ссылка и на Техрегламент, и на СП, и на СНиП 21-01-97*. Даже не будем спорить! Во-первых, замечание по делу, а, во-вторых, мы и сами смотрим эти СНиП.
 
 
Непрочитано 05.03.2010, 15:56
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А уже отменили - Минрегионразвития уже давно выпустил бумагу, по которой все СНиПы действуют до введения национальных норм проектирования, а они, извольте заметить, уже скоро как год введены.

Цитата:
Во-первых, замечание по делу, а, во-вторых, мы и сами смотрим эти СНиП.
Это про какое замечание тут пишется? и Мы это кто?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 15:42
#10
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от dimati Посмотреть сообщение
Вопрос в том, будет ли сама венткамера также относиться ко второй степени,
По степени огнестойкости делятся здания, сооружения, строения и пожарные отсеки. (Техрегламент, ст.87)
Венткамера - часть здания, а не отдельное сооружение, следовательно, степень огнестойкости тоже должна быть II.
Цитата:
"чистый" металл относится к IV степени огнестойкости (R15).
Не совсем корректная формулировка.
Просто:
"В случаях, когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) указан R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости." СП 2.13130.2009
Поскольку в данном случае требуемый предел R90, то открытый металл, понятно, не пройдет

Последний раз редактировалось ArxNorm, 10.03.2010 в 15:49.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 18:46
#11
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Погодите, а собственно что спрашивал dimati? Я чуть перефразирую, что бы звучал конкретный вопрос

Цитата:
На кровле здания II степени огнестойкости, размещена венткамера. Допустимо ли понизить степень огнестойкости ограждающих конструкций венткамеры ниже II?
-------------------------------------------------

Первый вопрос на который нужно ответить - является ли венткамера пристройкой? см. СП4.13130-2009 п.3.27 "пристройка: внешняя часть здания, отделяемая от основного здания противопожарными преградами."

Если есть перекрытие на котором стоит венткамера является противопожарной преградой, и при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов то это пристройка

Далее второй вопрос - какую категорию по взрыво-пожароопасности присвоить пристрою в данном случае?
смотрим СНиП 41.01-2003. Тут важно знать что обслуживает данная вентрустановка. Положим это будет административное здание

---------------------------------------------------------------
7.10.2 Помещения для оборудования вытяжных систем следует относить к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности:

б) к категории Д - если в них размещаются вентиляторы, воздуходувки и компрессоры, подающие наружный воздух в эжекторы, расположенные вне этих помещений;
....
д) к категории Д - если в них размещается оборудование вытяжных систем общеобменной вентиляции жилых, общественных и административно-бытовых помещений.
-------------------------------------------------------------
Принимаем категорию "Д"

Далее по СП4 и табл. 4 определяем площадь пожарного отсека венткамеры - для случая IV степени огнестойкости она составляет 3500м2.

Таким образом, можно понизить огнестойкость ограждающих конструкций венткамеры до IV и применять дополнительные мероприятия по повышению огнестойкости не требуется.

Какие будут на это счет мнения?

Последний раз редактировалось Vlad®, 10.03.2010 в 18:53.
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 09:29
#12
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Ежели венткамера является пристройкой, следовательно - является частью здания. Часть здания может иметь другую степень огнестойкости в том случае, ежели она выделена в пожарный отсек.
Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Если есть перекрытие на котором стоит венткамера является противопожарной преградой,....можно понизить огнестойкость ограждающих конструкций венткамеры до IV
Согласен, с оговоркой: перекрытие должно быть 1-го типа.

Правда, есть нюанс:

"Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах
пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения."
СП7.13130.2009

Может, проще металл защитить?

Последний раз редактировалось ArxNorm, 11.03.2010 в 09:38.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 09:40
#13
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


а из пенобетона нельзя соорудить, дешево и сердито..
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 09:41
#14
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Дык, вроде, здание стоИт уже с венткамерой.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 09:48
#15
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418



виноват, прозевал...
сержант вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 16:33
#16
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Может, проще металл защитить?
Экономику не считал. Целесообразность будет равна разности установки огнезадерживающих клапанов и стоимости покрытия вспучиваюшимися красками, при условии, что перекрытие уже есть и такое, как нужно
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 09:43
#17
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Vlad®, так еще пожарных надо убедить, что формулировка "следует, как правило", данная в СП, обозначает: "нужно, но, ежели, очень не хочется, то можно"
А так - окрасил\оштукатурил колонны, и все довольны.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 14:14
#18
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
А так - окрасил\оштукатурил колонны, и все довольны.
ну это же не спортивно!
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 16:06
#19
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


А, главное - не по-пионерски! Куда приятнее с пожарными разборки устроить
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 13:40
#20
bambbucha


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 5


В ДБН В.1.1 -7-2002 п.4,40 тоже есть такой пункт "В случаях, когда минимальный предел огнестойкости конструкции R15 или RЕ15 (табл. 4), допускается применять незащищенные металлические конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, оговоренных в НД."
bambbucha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > степень огнестойкости металлоконструкций

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? SergKA Архитектура 20 06.02.2010 11:33
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
Степень огнестойкости Мария1251 Архитектура 3 12.09.2008 18:05