| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Мю1 = 1-2*0.4 = 0.2. Почему многовато
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Благо не создавать новую тему. Задам вопрос здесь.
Не нашел похожим схем в СП 20.13330.2016. Интересует снег на стыке дома и навеса. Какой размер снегового мешка (мю для расчета) будет при данной схеме? Какая ширина распределения? Либо по какой схеме считать? Заранее спасибо за помощь. |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
а чем вам схема Б.8 не нравится? Рис. Б.11 пункт в). Угол альфа кровли дома больше 20 град. В формулу для k1 подставлять a=6м. Угол бета для навеса сами измеряйте и вставляйте в формулу для k2.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
С "верхнего" покрытия будет сползание снега со ската на навес, а с нижнего будет, да, перенос ветром.
Сползание нашими нормами не учитывается, в еврокоде вроде что-то есть. По идее надо взять весь снег со ската и приложить его на навес в зоне перепада, вопрос только в ширине. А если взять h=0.1? то какое мю будет? ))) 2h/s0 )) Схема эта не подходит никак для учета переноса с верхнего покрытия.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Взять по худшему из схем Б.5 и Б.8. В последнем случае за принять высоту крыши в размере 3 метров.
|
||||
|
||||
Формально ждем'c. де-факто применяем'с. Так, на всякий случай, а то выйдет (и правильно в общем-то) какое-нибудь распоряжение, что последнее число - год издания - является просто редакцией, не требующей утверждения
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,002
|
вот и мне так же объяснили в кубанской экспертизе, что лучше расчеты делать по новым СП, а в проектах прописывать СП 11 года, пока не выйдет официального подтверждения.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Будет ли образовываться снеговой мешок | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.05.2019 02:09 |
Почему при расчете на сваю не учитывается снеговой мешок? | Serega1804 | Железобетонные конструкции | 42 | 03.12.2015 10:23 |
Снеговой мешок для новичка | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.07.2013 00:02 |