11.04.2014, 06:51 | #1 | |
Ошибка SCAD "возможно необходимо увеличить файл подкачки"
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже
Красноярск
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 5940
|
|
||||
... я еще вышивать могу... и на машинке тоже Регистрация: 26.12.2011
Красноярск
Сообщений: 55
|
да, у меня SCAD на D стоит, там свободно 810 гБ.
Системный администратор, который ведет у нас поддержку СКАДа, утверждает, что это произошло из-за того, что я слишком мелко разбивала элементы. В среднем 0,5х0,5 м шаг. Прав он или не очень? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну стоять-то он там стоит, а система где? Когда переполняется оператива, начинает выделяться жесткий диск, насколько я знаю, как раз в системном разделе.
Плюс к тому, во время расчета в папке SWORK создается много гигабайт файлов. Где эта папка у вас - в начальном экране скада есть "настройки-назначение рабочих директорий" |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: анахренизм)
И этого не хватает? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
я сам себе сисадмин. Считаю, что если он не расчетчик, пусть обжимает себе патчкорды и не лезет в схемы. Если расчетчик, то можете вместе обсудить, предварительно почитав прикрепленную в "расчетных программах" тему. Схему скачал, щас попробую, но у меня комп поскромней Ваших))
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Названия ветровых загружений порадовали.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
К чему? К схеме? Полно. Хотя бы почему нагрузки нормативные? Если не нормативные, то в динамическом ветровом загружении почему коэфициенты перехода к инерционным массам равны единице? В РСУ ветер и статический и динамический, что тоже не верно, если глубже смотреть, то еще можно накопать
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Если в РСУ входит динамический ветер, то статический автоматически не участвует, неактивным его делать не обязательно. Кажися.
Снег задан расчетной, а насчет коэффициента перехода - вопрос конечно интересный.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка SCAD "В данной конфигурации версии SCAD режим не доступен" | dxxxs | SCAD | 20 | 22.11.2013 18:34 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Ошибка SCAD - мало физической памяти | valerij_konstr | SCAD | 51 | 09.06.2009 13:59 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |