Расчет плиты в "SCAD" и в "Статике" от Техсофта.
Регистрация: 07.05.2018
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 2646
|
|
||||
Регистрация: 07.05.2018
Сообщений: 20
|
В Статике задается диапазон допустимых для конструирования диаметров и на их основе он производит подбор. Этот программный комплекс от Техсофт. Старком занималась компания Еврософт. Я посмотрел приложенный Вами скриншот, 32диаметр я выставлял на основе данных полученных из Статики, чтобы было сравнение. При выставлении диаметра 12 безусловно значение требуемой площади арматуры упадет (снижение влияния трещиностойкости), однако в графе поперечная арматура я выставлял А240, так как поперечная арматура (шпильки и пр.) будут именно из этой стали.
|
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- UC123, у Вас в в скаде в рсу к=1,2 и в ж/б gn=1. установил согласно отчета старка соответственно 1.1 и 1.1 |
||||
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63
|
В скаде при d12 расчет, как мне кажется, идет только по прочности, т.к. диаметр очень выгодный с точки зрения трещиностойкости. И условие раскрытия трещин выполняется при таком маленьком диаметре. Стр. 23 отчета по Статике дает изополя требуемой арматуры по прочности - 28,3см2. Значит, по 1 г.п.с. результаты по программе Статика совпадают с результатами по программе Скад(расчет по прочности).
----- добавлено через ~3 мин. ----- Будет интересно, если кто-нибудь в лире посчитает аналогичную задачу. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.08.2011
Сообщений: 63
|
Да хотя бы то, что делая расчет по инструкции, т.е. подставляя в расчет по трещиностойкости не арматуру d12, а ту, которую будут ставить, получаем d40 с шагом 200. По статике - d32. По лире, кажется, d32. Превышение на 2 диаметра - многовато. Да еще распредка d20 вылазит. Один выход - в скаде d16 ставить при расчете трещиностойкости, и то остается вопрос с распределительной арматурой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2018
Сообщений: 20
|
Цитата:
P.S. Я правильно понимаю, что включением этой галки, scad начинает учитывать арматуру сжатой зоны As'? |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
В задаче проблемка есть: ниличие крутящих момент в углах, что приводит к включению в работу распределительной арматуры и появлению верхней арматуры, хотя операние шарнирное |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужен ли расчет плиты на продавливание под непрерывной стеной? | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 10.09.2020 11:50 |
Расчет ж/б плиты днища монолитного колодца | aTBepTKa | Железобетонные конструкции | 8 | 11.04.2018 17:37 |
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? | ДыМ | SCAD | 13 | 22.01.2018 08:46 |
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу | yarus.khv | Железобетонные конструкции | 6 | 12.07.2016 00:42 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |