Проектирую башню. Высота 20м. Размеры башни в плане 2х2м. Глубина заложения фундамента 2м. Попадаю прямо на просадочный грунт ИГЭ-2.
Фундамент будет в виде бетонного столбика размерами 2х2х2(h) и плитной частью. Вес башни порядка 5т. (на обрезе фундамента) Хочу залить плитную часть таких размеров, чтобы давление под ней было минимальным. Тоесть меньше начального просадочного давления. Но только какого?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Но вот насколько начальное просадочное давление превосходит бытовое давление грунта - это вопрос. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Цитата:
Спасибо AlphaGeo. Возму бытовое давление и буду спать спокойно.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Добавлено: Так, на всякий случай спрошу, объект где находится? Последний раз редактировалось AlphaGeo, 16.04.2010 в 13:23. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Наб. Челны,
27-й комплекс. Если научно, то по геологии так: В геоморфологическом отношении участок приурочен к V надпойменной левобережной аккумулятивной террасе р. Кама, с общим уклоном поверхности в юго-восточном направлении к р. Шильна – левому притоку р. Кама.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Цитата:
Кстати, где воду вскрыли? Толща просадочного 1,7м?
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Воду вскрыли на глубине 5.4, установившийся уровень - 2.4 м. Толща просадочного слоя более 12 м, кровля следующего слоя не вскрыта.
В том-то и дело, что замачивания не произошло, но при систематических протечках коммуникаций такой расклад возможен и получается, что грунты относятся ко II типу |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Цитата:
У вас вода на глубине 2,4 метра? О какой просадочности, тем более II типа можно говорить?
__________________
С уважением!!! |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
В приложении к сообщению разрез и обозначения грунтов. Зеленая линия - отметка появления вод, синяя линия - установившийся уровень. Просадочным признан грунт ИГЭ-5
Цитата:
Один из протоколов определения характеристик просадочности по ГОСТ 23161 тоже приложил. |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Плотность скелета 1.79 т/м3 большая). При уплотнении до 1,65 т/м3 просадочность устраняется. Или я что-то не понимаю. Последний раз редактировалось Akim_1989, 04.08.2015 в 21:12. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
|
Просадка - это быстро протекающая осадка, вызванная коренным изменением структуры грунта вследствие избыточного УВЛАЖНЕНИЯ. Мне трудно представить грунт ниже УГВ не увлажненным.
__________________
С уважением!!! |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3806 | 11.04.2024 19:23 |
Давление льда на замкнутый контур | Серёга - Bilder | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 14.03.2018 11:32 |
Ветер на градирню - внутреннее (дополнительное давление) | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.04.2012 13:42 |
Динамическое давление груза на стенку | MadFist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.09.2009 09:52 |
Просадочное основание. Может кто сталкивался? | Николай | Основания и фундаменты | 21 | 22.11.2005 15:18 |