| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выпуски из фундамента

Выпуски из фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.07.2011, 12:25 #1
Выпуски из фундамента
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Доброго всем дня. Обращаюсь к железобетонщикам, нужно ли при проектировании выпусков под колонны и стены чередовать выпуски с разной длиной стыковки выше обреза фундамента как в советских нормах, у краев элемента располагать выпуски длиной 2*Lн , далее Lн, снова 2*Lн,...и т.д. Для стен вообще такое нужно делать?
Просмотров: 6585
 
Непрочитано 26.07.2011, 13:44
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,992
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Для стен - нужно, только тут вот какой прикол - если внимательно прочитать нынешнее СП по железобетону в разделе про анкеровку, то получается, что если расположить все стыки в одном сечении с увеличенной длиной нахлестки или же сделать разбежку стыков - расход на выпуски получится практически одинаковым
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 13:47
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Доброго всем дня. Обращаюсь к железобетонщикам, нужно ли при проектировании выпусков под колонны и стены чередовать выпуски с разной длиной стыковки выше обреза фундамента как в советских нормах, у краев элемента располагать выпуски длиной 2*Lн , далее Lн, снова 2*Lн,...и т.д. Для стен вообще такое нужно делать?
Все зависит от усилий, возникающих в месте нахлестки. Можно вообще обойтись безо всякой разбежки
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 14:57
#4
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


В стенах арматура редко работает с полным сопротивлением, а за частую просто ставится конструктивно. Разбежку ни разу не вдел и ни разу сам не делал.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2011, 18:15
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Я делаю двойную длину нахлеста без разбежки
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 15:49
#6
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


Я делаю нахлест 50d
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 16:04
#7
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
Я делаю нахлест 50d
Вне зависимости от действущих усилий, принятых класса бетона и стали???
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 17:26
#8
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Вне зависимости от действущих усилий, принятых класса бетона и стали???
угу
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 19:03
#9
Экс

Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
 
Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393


Разбежка стыков обязательна. Если они в одной плоскости, то имеется скачок жесткости по колонне или стене.
Если будет ломаться - поломается по плоскости сварных стыков. Чуть выше или ниже.

А герои есть везде. У меня смелый знакомый ездил с шишкой на переднем колесе. Я его попросил во дворе машину отодвинуть - у него колесо взорвалось... Повезло.
Экс вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 21:53
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
Я делаю нахлест 50d
например по СП нахлест для арматуры А500C, горячекатаной, сжатой в бетоне В25 - 37,25d, с учетом двойной нахлестки без разбежки - почти 75d
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 11:33
#11
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
например по СП нахлест для арматуры А500C, горячекатаной, сжатой в бетоне В25 - 37,25d, с учетом двойной нахлестки без разбежки - почти 75d
Не спорю, только такая арматура у меня редко встречается, в основном AIII, потому что наши строители не понимают, что такое А240, A400 , а для AIII 50d в большинстве случаев достаточно. Да к тому же, считаю, что на нахлесте в стенах не стоит так заморачиваться. Вот в плитах (изгибаемых элементах) - другое дело.
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 14:27
#12
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


Разбежку надо делать обязательно!
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 14:55
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Разбежку не обязательно надо делать!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 16:02
#14
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


только если увеличивать нахлест
sanyul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выпуски из фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44