| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая арматура рабочая в ленточном фундаменте? Продольная или поперечная? И почему???

Какая арматура рабочая в ленточном фундаменте? Продольная или поперечная? И почему???

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.01.2012, 13:41 #1
Какая арматура рабочая в ленточном фундаменте? Продольная или поперечная? И почему???
_u4enik_
 
Инженер
 
Казахстан
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 60

Помогите разрешить спор
Просмотров: 7683
 
Непрочитано 06.01.2012, 13:54
#2
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от _u4enik_ Посмотреть сообщение
Помогите разрешить спор
Уж не знаю с кем споришь... Но раз ученик ишшо, то продольная арматура - это рабочая арматура, воспринимающая усилия от момента (в изгибаемых конструкциях) или продольные (сжимающие, растягивающие) усилия. А поперечная - это арматура, воспринимающая поперечные усилия, или просто распределительная. СНиП, СП, Руководства, Пособия, Степное уложение, что говорят об этом?
 
 
Непрочитано 06.01.2012, 13:57
#3
мозг

конструктор ПГС
 
Регистрация: 02.09.2007
Киев
Сообщений: 57


наверно имелась ввиду рабочая горизонтальная арматура, уложенная поперек ленты, а не поперечная.

Последний раз редактировалось мозг, 06.01.2012 в 14:04.
мозг вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 14:07
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Как правило под рабочей арматурой подразумевается та, которая армирует подошву ленточного фундамента и располагается поперек ленты. Но в некоторых случаях рабочей арматурой может быть и продольная арматура вдоль ленты (когда лента невысокая и расчитывается как балка по грунту).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 14:37
#5
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


stas_org вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 14:42
#6
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Арматура поперек ленты, воспринимает момент, возникающий в консолях уширения подошвы ленточного фундамента.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 14:49
#7
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Подумайте, что было бы с широким ленточным фундаментом, если бы поперечная арматура была нерабочей, края просто отломаются , какая бы продольная арматура не была. Но при просадочных грунтах, сейсмике, и др, дают и продольную рабочую арматуру, но она воспринимает совсем другие усилия и в принципе, если никогда не возиикнут нагрузки, на которые она рассчитана, просадки, землетрясения , то эта арматура почти никакой работы не выполняет, но она и рассчитана на экстримальнные случаи .Если ленточный фундамент узкий, то поперечная рабочая арматура не нужна.
VES1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 15:35
#8
_u4enik_

Инженер
 
Регистрация: 03.12.2011
Казахстан
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Подумайте, что было бы с широким ленточным фундаментом, если бы поперечная арматура была нерабочей, края просто отломаются , какая бы продольная арматура не была. Но при просадочных грунтах, сейсмике, и др, дают и продольную рабочую арматуру, но она воспринимает совсем другие усилия и в принципе, если никогда не возиикнут нагрузки, на которые она рассчитана, просадки, землетрясения , то эта арматура почти никакой работы не выполняет, но она и рассчитана на экстримальнные случаи .Если ленточный фундамент узкий, то поперечная рабочая арматура не нужна.
Огромное спасибо!!! За полный и наиболее точный ответ.
_u4enik_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая арматура рабочая в ленточном фундаменте? Продольная или поперечная? И почему???

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44