08.11.2016, 12:37 | #1 | |
Помощь в расчёт тротуарной плиты в SCAD 21
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
||
Просмотров: 2957
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Скад подбирает арматуру, считая что вы ее армируете 2 сетками: верхней и нижней. подбор одиночной сетки (нижней, к примеру) не выполняется, возможна проверка только в режиме экспертизы.
Подбор не выполнен в вашем случае из-за того что сумма защитных слоев двух разных сеток арматуры (в логике программы) суммарно равна толщине плиты. Задайтесь арматурой и посчитайте в режиме экспертизы сечения (в скаде или в арбате) если вам нужна 1 сетка. Ну или руками на коленке, схема то простая. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
Цитата:
задал армирование s1 и Wy, но при расчёте по экспертизы пишет: неверно заданы расстояния до центров тяжести, как убрать? ----- добавлено через ~5 мин. ----- SkyFly, для того чтобы сделать экспертизу нужно создать группу, а при создании группы нужно указать 2 защитных слоя, а у меня одна сетка как это обойти? ----- добавлено через ~54 мин. ----- как сказать скажу, что мне нужна одна сетка? ни в арбате, ни в скаде не могу задать одну сетку, везде просит указать 2 защитных слоя. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Указывайте защитный слой для нижней сетки как оно будет, а верхней пишите 10мм или 5 или столько сколько надо что бы скад не ругался. При экспертизе не будет проверки второй сетки, если вы ее не зададите, и введенный параметр не будет использован. Я ввел для верхней сетки 10мм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 492
|
сделал, зашел в экспертизу, а там верхняя, нижняя арматура (s1, s2, s3 , s4). у меня только нижняя s1 указал её и поперечная Wy. остальную шаг выставил 0. нажимаю расчёт и вылазит ошибка шаг арматуры s3 меньше рекомендуемого, а она то мне и не нужна.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
По поводу экспертизы, проверьте в исходных данных ВЗВЕДЕН ли флажок ОТКЛЮЧИТЬ для верхней арматуры, иначе она будет учитываться.
Вам правильно советовали задать ц.т. тяжести верхней сетки, даже, если она не понадобится при подборе. До экспертизы я бы порекомендовал все же сделать подбор арматуры, можете с начальным армированием или без. Вы сразу оцените, гле верхняя арматура не нужна по расчету, а где нужна. По расчету при подборе арматуры Скад показывает только нужную арматуру. Замечание для подбора одно. У вас толщина пластины 8 см, задайте нижнюю сетку НЕ ПО ЦЕНТРУ пластины, не 4 см, а формально меньше, т.е. 3.999 см, т.к. верх и низ - это формально от краев пластины, без перехода через середину (это не балка-стенка, где армирование идет по центру). Если не справитесь с подбором в 21-ой версии, так экспортните в 11 версию, и там подберите арматуру, можете и там начальное армирование задать.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Помогите задать шарнирное опирание плиты на балку Лира 9.6 | -=Andrew=- | Лира / Лира-САПР | 16 | 09.06.2015 05:01 |
Расчёт монолитной жб плиты длиной до 100м | Сталин | Железобетонные конструкции | 41 | 24.04.2012 21:33 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
Расчёт плиты на изгиб с учётом электроканалов | Stah | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.11.2011 15:07 |