Непрочитано 10.01.2009, 14:02 #1
Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции
Ksedin
 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21

Здравствуйте! Возник такой вопрос: как лучше примыкать проектируемый фундамент к существующему. А именно, подошву нового фундамента лу4ше устраивать в уровне подошвы существующего фундамента или выше нее.
Я имею ввиду тот случай, когда новый фундамент примыкает вплотную к существующему*
Заранее спасибо.
Просмотров: 5898
 
Непрочитано 10.01.2009, 14:49
#2
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Думаю, как обычно, чертеж в студию.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 14:51
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


примыкание нового фундамента к существующему должно быть в одном уровне, или он может распологаться выше (всё зависит от существующего здания - есть ли подвал, какие фундаменты). А дефрмационный шов не устраиваете?
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 17:57
#4
Ksedin


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21


В данный момент меня интересует не конкретное решение, а рекомендации на решение примыкания нового фундамента в целом (но только не в том слу4ае, когда вышележащая стена находится как бы на консоли, а фундамент устраивается на расстоянии от существующего). Если можно, хотелось бы услышать рекомендацию как для здания с подвалом, так и для бесподвального.
Ksedin вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:13
#5
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


Добрый день!
Надо спроектировать встройку между существующими зданиями. Существующий ф-т столбчатый 1,5х1,5метров под сборные колонны с шагом 6м. Как раз на глубину промерзания и до отметки низа существующих ф-тов засыпан насыпные негодные грунты. У меня идея вдавить шпунт вплотную к существующему ф-ту, вынуть насыпной грунт, засыпать среднезернистым песком, утрамбовать, шпунт вынуть и устроить плиту сплошную. а там уже будет устроена стена кирпичная и каркас встройки, на фото есть все. Как вам такое решение? Меня смущает что за шпунтом (между шпунтом и сущест.фундаментом) все равно останется тот насыпной грунт...
Есть идея еще оставить шпунт там вообще, чтоб служил гранью опалубки, но при этом надо отступать от сущес. здания еще дальше для фундамента.
Здание длиной 72 метра будет, под насыпными грунтами находятся суглинки легкие пылеватые

Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46.
konalek вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 10:20
#6
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


особое внимание надо уделить тому чтобы строители не испортили основание существующего фундамента. Надо написать в примечаниях примерно следующее
Фундаменты закладываются на одном уровне с существующими фундаментами при этом все земляные работы следует выполнять так, чтобы не нарушить прочности и устойчивости существующего сооружения. Особое внимание следует обратить на предотвращение замачивания поверхностными водами основания под существующими фундаментами.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2011, 11:02
#7
Mr.AS


 
Регистрация: 21.07.2009
Астана
Сообщений: 589


как выполнить примыкания проектир стены к сущ. стене ?
Mr.AS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
проем в перекрытии при реконструкции v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 27.12.2005 18:08