Примыкание проектируемого фундамента к существующему при реконструкции
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 5898
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
примыкание нового фундамента к существующему должно быть в одном уровне, или он может распологаться выше (всё зависит от существующего здания - есть ли подвал, какие фундаменты). А дефрмационный шов не устраиваете?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21
|
В данный момент меня интересует не конкретное решение, а рекомендации на решение примыкания нового фундамента в целом (но только не в том слу4ае, когда вышележащая стена находится как бы на консоли, а фундамент устраивается на расстоянии от существующего). Если можно, хотелось бы услышать рекомендацию как для здания с подвалом, так и для бесподвального.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
Добрый день!
Надо спроектировать встройку между существующими зданиями. Существующий ф-т столбчатый 1,5х1,5метров под сборные колонны с шагом 6м. Как раз на глубину промерзания и до отметки низа существующих ф-тов засыпан насыпные негодные грунты. У меня идея вдавить шпунт вплотную к существующему ф-ту, вынуть насыпной грунт, засыпать среднезернистым песком, утрамбовать, шпунт вынуть и устроить плиту сплошную. а там уже будет устроена стена кирпичная и каркас встройки, на фото есть все. Как вам такое решение? Меня смущает что за шпунтом (между шпунтом и сущест.фундаментом) все равно останется тот насыпной грунт... Есть идея еще оставить шпунт там вообще, чтоб служил гранью опалубки, но при этом надо отступать от сущес. здания еще дальше для фундамента. Здание длиной 72 метра будет, под насыпными грунтами находятся суглинки легкие пылеватые Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
особое внимание надо уделить тому чтобы строители не испортили основание существующего фундамента. Надо написать в примечаниях примерно следующее
Фундаменты закладываются на одном уровне с существующими фундаментами при этом все земляные работы следует выполнять так, чтобы не нарушить прочности и устойчивости существующего сооружения. Особое внимание следует обратить на предотвращение замачивания поверхностными водами основания под существующими фундаментами.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
проем в перекрытии при реконструкции | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.12.2005 18:08 |