Непрочитано 01.08.2011, 13:50 #1
Фундамент под дом. Перепад высот по рельефу 2,0м, пучинистый грунт.
ooze
 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714

ДД!
Вопрос обсуждался, но всвязи с новой вводной - уклон 5 град.
Геология:
ИГЭ-1 почвенно-растительный слой h=0,3м
ИГЭ-2 суглинок мягкопластичный h=2,5-3,0м
ИГЭ-3 суглинок тугопластичный далее до глубины 8м
Грунтовые воды не вскрыты
Грунты в пределах глубины промерзания - сильнопучинистые

По рельефу перепад до 2,0м по диагонали дома (уклон около 5 град.)
Под частью дома подвал.

Нагрузки небольшие - около 50кН/м

Варианты фундамента:
1. лента в подвальной части и столбчатый ф-т с переменной отметкой заложения отм. от -2,600 (в самой высокой части) до - 4,000 (в самой низкой части) с шагом около 2,5м в остальных частях

2. лента в подвальной части и буронабивные сваи :d=300мм, шаг 1,5м, отм. низа всех свай - 7,500 (от 5м до 6,7м от поверхности земли) в остальных частях.

В обоих вариантах жесткое сопряжение ростверка поверх столбов (свай) + противопучинистый зазор 15см между низом ростверка и грунтом,
+ засыпка пазух непучинистым грунтом в варианте со столбчатыми ф-тами и лентой.

3. лента в подвальной части и сваи ТИСЭ. Знаю что ручным буром глубокую сваю не сделать. Как быть если нужна свая длиной 3м?

По расходу бетона выгоднее делать столбчатый с переменной отм. заложения, но больше земляных работ.
Ростверк в верхней части участка заглублен 300мм, частично висит в воздухе, это пространство будет потом закрываться какими-то щитами.

Прошу совета какой вариант предпочтительнее, и заодно несколько вопросов:

1. Дом получается на склоне, оползневом или нет - неизвестно. Кто должен давать такую информацию, геологи?
В связи с этим вопрос: правильно ли делать глубину заложения переменной (одинаковой глубины от отметки земли)?
может делать отметку столбчатых фундаментов одинаковую (заложение по горизонту), но тогда большой перерасход бетона.

2. При свайном ф-те не сделать засыпку пазух крупным песком (будут касательные силы, скорее всего большие чем нагрузка). Какие меры предпринять кроме теплой отмостки?
Стоит ли делать сваи переменной высоты в соответствии с рельефом (одной высоты от уровня земли)?

3. На сколько хорошо будет работать фундамент такого типа - жесткое ядро в виде монолитных лент в центальной части и жестко с ними связаных ростверком столбчатых фундаментов. При этом возможно ли впринципе применять тип ленты+сваи ? Тут же совсем разные условия работы.

4. В осях 6-7 - расположен только гараж. Стоит ли эту часть отделить от дома сделав параллельно оси 6 две стены или просто добиться схожей разницы осадок увеличив шаг столбоы (свай)?
Если делать 2 стены, то получается гемор - столбчатые фундаменты залезают на ленту и надо развивать подошвы в стороны соответствующих частей дома.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундамент-Model.jpg
Просмотров: 378
Размер:	28.8 Кб
ID:	63751  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
фундамент.dwg (130.9 Кб, 1734 просмотров)


Последний раз редактировалось ooze, 02.08.2011 в 11:57.
Просмотров: 4587
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:34
#2
Sc1980


 
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 1


Разноуровневое здание проект (3) 1-й этаж.pdfВозник аналогичный вопрос. Только ситуация проблематичней ... Вопрос возможно ли строительство здания общей длиной 130 метров. С перепадами -3 метра и ( -9 метров длина подошвы 84 метра)
Sc1980 вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 15:54
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


У Линовича ответ на эту тему - уступы.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 16:14
#4
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
У Линовича ответ на эту тему - уступы.
стр. 283
Rizo вне форума  