Непрочитано 02.08.2011, 20:49
Вопросы по расчету свайного ф-та.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666

Посчитал несущую способность сваи по грунту на основании результатов статического зондирования (30*30 l=10м Fd~30тс). Прикинул количество. Вот теперь не могу определиться - стоит ли лезть в глубину или увеличивать сечение свай и увеличивая несущую способность - уменьшать количество, или не стоит?

В частности этот вопрос завязан с оптимальным типом ростверка: лента или плита?? Грунты просадочные 1кат, до 2,5см от с.в. Здание кирпичное, ограждающая стена "ломаная" - т.е. эркеры, лоджии, входы.

Последний раз редактировалось Poreth, 10.08.2011 в 20:25.
Просмотров: 11284
 
Непрочитано 09.08.2011, 06:41
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


А где у вас в расчетах отрицательное трение?Добавьте его и посмотрите что несет свая.Статическое зондирование должно выполняться с локальным замачиванием.

Последний раз редактировалось igr, 09.08.2011 в 06:47.
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 06:53
#22
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


igr, отрицательного трения при просадочных грунтах I категории может и не быть.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 08:32
#23
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Дв вы правы.Я все время имел дело со II группой по просадочности.Какая все таки нагрузка на фундамент?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 09:42
#24
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
igr, отрицательного трения при просадочных грунтах I категории может и не быть.
До этого пока не дошел, думал сначала прикидочный расчет что бы более менее сошелся. Почему может и не быть отрицательного трения?

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Какая все таки нагрузка на фундамент?
Размеры здания 44*14. Масса ~13 500 тс. На ленту нагрузку не собирал. Стоит собрать? Просто как может пройти лента если не проходит плита?

Если считать по старому СНиП.
Из свайного мы вроде как в нагрузку засовываем вес грунта в пределах условного ф-та. Потом при расчете дополнительного вертикального давления на основание п.2. приложение 2 СНиП 2.02.01-83 и ширине фундаментов >10м мы вроде как не выкидываем из этого давления "вертикальное напряжение от собственного веса грунтана уровне подошвы". Получается очень большая прибавка к дополнительному давлению от грунта. Т.е. должны по идее считать осадку от дополнительного давления, а получается на вес всего массива выше подошвы условного ф-та.

Последний раз редактировалось Poreth, 09.08.2011 в 09:52.
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:00
#25
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Poreth, прикинул вашу схему в своей программе http://dwg.ru/dnl/7475
Средняя осадка по СП 50-101-2004 получилась порядка 13 см.

Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды принимается по тому, что ниже 5.5 м грунт находится во взвешенном состоянии

П.С. Кстати название темы можно можно поменять. Просадочные грунты здесь никаким боком не влияют.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Shema.jpg
Просмотров: 128
Размер:	38.5 Кб
ID:	64197  
Вложения
Тип файла: zip Файл DSoil.zip (677 байт, 58 просмотров)
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:07
#26
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Poreth, мы считаем осадку от дополнительного давления. Для этого мы считаем напряжения под подошвой от того как было до строительства - бытовое давление, считаем напряжения под подошвой условного фундамента как стало от нагрузки. Осадка будет возникать от нагрузки = как стало- как было на участке глубиной = глубина сжимаемой толщи в этом суть дополнительного давления.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 10:08
#27
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Название темы поменял, но придется вернутся к нему - т.к. открыт для меня вопрос с отрицательным трением при замачивании грунтов. На осадки я так понимаю оно не повлияет, а вот на несущую способность свай - повлияет.

В своем расчете выкинул вес грунта в объеме усл.ф-та - осадки получились 18-13 см в зависимости от того где прнимать грунт с учетом взвешивающего действия, а где без.
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:12
#28
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Poreth, отрицательного трения здесь также не будет, так как тип грунтовых условий по просадочности - первый.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:20
#29
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Необходимо суммировать осадки и просадки и самое главное не абсолютная величина осадки+просадки а относительная разность осадок.Да отрицательного трения нет.Ляпнул не подумал

Последний раз редактировалось igr, 09.08.2011 в 10:28.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 10:26
#30
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


И то что есть осадка от собственного веса в 2,5см "не поможет"??
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Осадка будет возникать от нагрузки = как стало- как было на участке глубиной = глубина сжимаемой толщи в этом суть дополнительного давления.
Получается я могу считать фундамент глубиной с условный фундамент и нагрузку брать только дополнительную (вес здания+ полезная и т.д.) на уровне низа этого фундамента. Пересчитал сейчас на такую ситуацию - вышло ~ 8см.

Полез читать СП 50-101-2004. И сразу вопрос - насколько допустимо считать по этому СП? А то я уже запутался: есть старый СНиП, есть это СП и есть актуализированный СНиП. Могу вообще по чему вздумается считать?
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:37
#31
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Вообще то до, по любому.Одни и теже люди писали
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:41
#32
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784


Poreth, деформации скорее всего вычисляете не правильно, что даже плита не проходит, E=16.8МПа и Еwsat=8,8МПа - достаточно не мало, остался вопрос только в таблице с относительными просадочностями и начальными просадочными давлениями, хорошо бы отсканировать и выложить. Зачем вы вообще упорно пытаетесь прийти к сваям? чтобы "сесть" именно в замоченный слой?)
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:47
#33
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Так и неизвестна погонная нагрузка на фундамент.
igr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2011, 10:49
#34
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Получается я могу считать фундамент глубиной с условный фундамент и нагрузку брать только дополнительную (вес здания+ полезная и т.д.) на уровне низа этого фундамента. Пересчитал сейчас на такую ситуацию - вышло ~ 8см.
Не выдумывайте ничего. Есть формулы по ним и считайте.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Могу вообще по чему вздумается считать?
Не советую считать по СНиП 2.02.01-83*. Хотя он еще и действует. СП 50-101-2004 и СП 22.13330.2011 вроде похожи, но не сравнивал
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 11:12
#35
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


DonMof,
Плита не проходит по деформациям. Вроде все данные для расчета есть. Даже без просадки сейчас засунул в xls файлик с этого форума: 1,9 заглубление, 5,5м до воды и до ИГЭ-2а (замоченное ИГЭ-2), 13 500 нагрузка, 14*44 размеры. Осадка 22,4см.
igr,
На скорую руку глянул в мономахе нагрузки на стены 1-го этажа - 82тс/м. Надеюсь вопрос про это был??
Regby,

Старый расчет выкину - пересчитаю все заново лучше.
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 09.08.2011, 11:46
#36
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да про это.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 16:17
#37
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


DonMof
Пересчитал плиту в программке с местной "загрузки".
Осадка 22,5 см. Ошибиться там вроде как негде. Eud принимал с учетом возможного замачивания верхнего слоя грунта. Просадка не учитывалась. Да и зачем когда осадки более чем недопустимые.

Сейчас в ней же попробую не ошибиться с расчетом условного ф-та.

igr

Что нибудь получилось?
Вложения
Тип файла: zip Осадка по СНиП и СП_poreth.zip (242.6 Кб, 90 просмотров)
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 09.08.2011, 16:28
#38
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для расчета осадок обычно использую пространственную расчетную схему совместно с основанием.Муторно по СНиП считать.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 17:31
#39
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Для расчета осадок обычно использую пространственную расчетную схему совместно с основанием.Муторно по СНиП считать.
в чем же вы такое считаете?

Засунул в тот же файлик данные по условному фундаменту.

Получается нагрузка на обрезе условного фундамента уменьшилась на величину dn(глубина заложения ростверка)*b*l , т.к. для плитного ф-та этот параметр не учитывался (b>10 м). И незначительно увеличились размеры фундамента (h*tg(фиII/4)). Вес грунта включаем в вес условного фундамента и все равно потом вычитаем как "вертикальные напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы условного ф-та".

Осадка по снип уменьшилась до 21 см. , а по СП до 27 мм. СНиП врет или я??
Вложения
Тип файла: zip Осадка по СНиП и СП_poreth svai.zip (243.4 Кб, 81 просмотров)
Poreth на форуме  
 
Непрочитано 09.08.2011, 17:47
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


что-то мой EXCEL ругается .
Poreth, покажите в разрезе ваш фундамент со слоями и сваями, их характеристиками, нагрузкой, прикину еще в другой проге по СНиП и СП, если вам интересно
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы по расчету свайного ф-та.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимое количество испытуемых свай partizan33 Основания и фундаменты 69 06.12.2021 04:52
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. SerStar Основания и фундаменты 24 02.05.2020 23:51