| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузку на фундаментную плиту

Как собрать нагрузку на фундаментную плиту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2011, 08:41 #1
Как собрать нагрузку на фундаментную плиту
Ирина000
 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25

Очень путаюсь в следуещем вопросе-отличие массы от веса. По паспорту на конструкции мне дается вес в тоннах, но вес измеряется в Н!!!Или я не права?Если вес конструкций скажем 13 тонн, каким образом мне определить NII приходящегося усилия на обрез фундамента????А момент каким образом учесть? Причем требуется найти и Мх и Му, я так понимаю это проекции момента. Объясните пожалуйста начинающему инженеру, вопросы канешно школьные, стыдно мне этого не знать, но тем не менее помогите разобраться. Методику расчета фундамента делаю легко, но только когда даны все необходимые значения.
Просмотров: 7973
 
Непрочитано 16.09.2011, 08:54
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Cвязно по пунктам можно сформулировать вопросы
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:22
#3
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


1. Есть масса конструкций, как определить NII?
2. Как определить момент от собственного веса конструкций?
3. Момент от ветровой нагрузки определю в соответствии со снип "Нагрузки и воздействия", там все понятно, а вот момент от веса конструкций складываем с моментом от ветровой нагрузки?
4. Нагрузка, которая приходит на фундамент от конструкций является точечной или распределнной? или это зависит от типа опор?
5. Мне была дана прожекторная мачта, 30 метров и ее масса 8 тонн. Как найти NII, M, Q? Мачта опиралась через опорные башмаки на обрез фундамента.Задача-запроектировать фундамент.
6. Дан подземный резервуар, его масса, глубина заложения!Вопрос все тот же:как найти NII,М.
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 09:23
#4
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


А что вам мешает нагрутку в тс для расчета принять?
Вы тс к кН перевести не можите?
Подскажу: 1тс = 10кН
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:32
#5
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


А ТС и Т одно и то же?мешает принять тс-дальше формулы при расчете фундаментов идут в СИ, т.е это Н, м, м2 и тд.
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 09:40
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


1.Что за обозначение - NII ?
2.В каком месте определить момент от собственного веса конструкций?Момент это сила на плечо.
3.В каком месте момет нужен.
4.Нагузка на фундамент от колонны точечная, от стены линейная
5.Собрать схему, приложить ветровую нагрузку расчитать и получишь нагрузки на фундаменты
6.См.п.5
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 09:43
#7
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
А ТС и Т одно и то же?мешает принять тс-дальше формулы при расчете фундаментов идут в СИ, т.е это Н, м, м2 и тд.
да
переведите единици измерения в СИ - и будет вам счастье. Ну или дальше в СГС считайте. Разница будет только в какой системе у вас промежуточные результаты будут. Осадку вы все равно получите в мм.
Lex-is вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 09:54
#8
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


1.NII -нагрузки, приходящиеся на обрез фундамента.
2. Ниже схемка-нужны все эти значения, при всем том что я знаю только массу конструкций.
4. А если 4 опоры, нагрузка делится в отношении 1:4?
5. Корень проблемы-как собрать схему...?((
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: FunM.JPG
Просмотров: 405
Размер:	8.2 Кб
ID:	66296  
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:04
#9
Lex-is


 
Регистрация: 19.08.2011
Сообщений: 144


Еще раз:
N, My - вы узнаете только выполнив расчет мачты

только не забудте про гололедную нагрузку, динамическое воздействие от пульсации ветра и о том что расчет нужно проводить по наиболее неблагоприятному РСН (при нем у вас две опоры будут на отрыв работать)

N - это не масса конструкции, это усилие действующее в расчитываемом элементе, оно зависит от расчетной схемы и множества воздействий на конструкцию.

Offtop: PS у вас несколько странные понятия о работе конструкций, нагрузках и воздействиях
Lex-is вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:09
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Масса - величина скалярная, характеризующая тело, его инерцию
Вес - сила, имеющая направление, сонаправленное с вектором ускорения свободного падения, связана с массой умножением на вектор ускорения свободного падения
1 Тонна (Т) - единица измерения массы
1 Тонна-сила (ТС) - сила, которую создает тело массой в 1 тонну, равна 9,8 килоньютонов

Но это умствования. Я лично силу меряю в тоннах и очень доволен))))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:10
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


1.Теперь ясно
2.Нужно знать не только массу конструкций, но и что за сооружение.От собственного веса момента на обрезе может и не быть, а от ветра будет
4.Не обязательно делится на 4 - зависит от действующих нагрузок, жесткости здания, податливости основания.
4.Учить строительную механику и осваивать расчетный комплекс любой
igr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:33
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
NII -нагрузки, приходящиеся на обрез фундамента.
Под NII следует понимать нагрузку на фундамент для 2-го ПС. II - это индекс...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:48
#13
Eugene Zarubin


 
Регистрация: 22.10.2008
Братск
Сообщений: 252


Цитата:
Сообщение от Lex-is Посмотреть сообщение
Еще раз:
только не забудте про гололедную нагрузку, динамическое воздействие от пульсации ветра и о том что расчет нужно проводить по наиболее неблагоприятному РСН (при нем у вас две опоры будут на отрыв работать)
Даже, скорее, одна. При диагонально направленном ветре скорее всего будет наихудшее сочетание.
Eugene Zarubin вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2011, 10:48
1 | #14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
По паспорту на конструкции мне дается вес в тоннах, но вес измеряется в Н!!!
Ничего страшного. Просто переведите тонны в Ньютоны. 1т = 10 кН. Ну или 1т = 9.81 кН, это если уж совсем по точному переводить, что редко кто делает.

Цитата:
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
каким образом мне определить NII приходящегося усилия на обрез фундамента????
N - это и есть масса всех конструкций, которые монтируются на фундамент. Если у вас масса 13 тонн, значит N = 130 кН.


Цитата:
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
Причем требуется найти и Мх и Му, я так понимаю это проекции момента.
Это моменты в разных плоскостях. Определяете центр тяжести фундамента и центр тяжести конструкции, которая стоит на нем. Расстояние между этими точками - это эксцентриситет. На виде сверху проводите церез центр тяжести фундамента оси X и Y. И отмечаете на этих осях проекционную точку центра тяжести конструкций. Полученные точки - это эксцентриситет по Х и эксцентриситет по Y. Mx и My получаются умножением N на соответствующий эксцентриситет.
В частном случае, если у вас фундамент симметричный и конструкция на нем тоже и стоит ровно посередине, то эксцентриситета нет и моментов тоже.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2011, 11:00
1 | #15
Ирина000


 
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 25


Спасибо за разъяснения-то что надо))
И еще вопросик-момент на уровне подошвы фундамента как рассчитать?Учитывая что мне необходима плита под резервуар?

Последний раз редактировалось Ирина000, 16.09.2011 в 11:47.
Ирина000 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2011, 13:01
#16
egikNNN


 
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Ирина000 Посмотреть сообщение
И еще вопросик-момент на уровне подошвы фундамента как рассчитать?Учитывая что мне необходима плита под резервуар?
См. пост #14, последнее предложение. Под резервуар у Вас скорее всего фундамент будет симметричным и его центр тяжести будет совпадать с центром тяжести резервуара, поэтому эксцентриситета нет - момента нет.
egikNNN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как собрать нагрузку на фундаментную плиту

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
как собрать нагрузку от сетки натянутой между стойками Lilu_ne Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 12:43
Помогите собрать нагрузку на трубу находящуюся в грунте! JaMP!s Основания и фундаменты 16 20.01.2008 19:46