Непрочитано 11.01.2012, 09:54 #1
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты
Rondebar
 
чертю всякое
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 51

Всех приветствую! Занимаюсь расчетом цеха - столбчатые фундаменты, насыпные грунты, сваи. А внутри погрузчики гоняют.
Возник вопрос - как правильно задать нагрузку от погрузчика на фундаменты? Поискал по форуму, ничего дельного не нашлось.
Я провожу аналогию с нагрузками от авто, жд транспорта. Смотрю СНиП 2.09.03-85 и пособие по подпорным стенам.
Так вот там пишут "13. Нагрузка от автотранспортных средств состоит из двух полос АК (черт. 4), каждая из которых включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р, равной 9,81К, кН (1К, тс), и равномерно распределенную нагрузку интенсивностью v на обе колеи v = 0,98К, кН/м (0,1К, тс/м)".
Если с Р вроде понятно - сложу нагрузку пары колес, то с распределенной v я застрял. Есть идея нагрузку от всех колес разделить на длину погрузчика и принять как распредленную на м.п.
Или я выдумываю что-то не то?
Заранее благодарен за конструктивные ответы)
Просмотров: 7309
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:00
#2
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


наибольшая концентрация нагрузки от погрузчика - это груженый погрузчик. Тогда в некоторый запас (если нет данных производителя) можно вес погрузкика + его грузоподъмность распределить только на переднюю ось. Однако это имеет значение для плит и балок. В случае с фундаментами расчетный случай - когда погрузчик заставит товаром все пространство вокруг колонны (конечно при условии что товар имеет вес, а не коробки с мишурой, например).
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:03
#3
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Все данные по грузоподъемности и весу самого погрузчика имеются. Вопрос в том как правильно приложить нагрузку на фундаменты. То есть как правильно привести нагрузку от погрузчика к распределенной по поверхности? А как эту нагрузку передать на подколонник и ступень понятно.
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:15
#4
Alalnegd


 
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 2


Возможно будет правильным взять нагрузку (собст. вес и вес груз) на переднюю ось (т.к. она наиболее загруженная) раздедлить на две стороны и эту сосредооточенную нагрузку распределить на площадь опирания колеса (след колеса доржны быть в технологических справочниках) в итоге получим распределённую нагрузку, зону ее действия и привязку.
Alalnegd вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:18
#5
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Можно разрез? на какой глубине верх фундамента от пола? Фундамент ступенчатый?
Нужно ли Вам рассматривать нагрузку от погрузчика вообще? У этой нагрузки почти нулевая длительность. А вот складированный товар - уже в виде равномерного пригруза представлен, и длительностью обладает

Не думаю что вообще одностороннюю нагрузку от двух колес можно разумно привести к равномерно распределённой, если у вас фундамент близко к полу. А если глубоко - тогда и влияние погрузчика мало - просто распределите его вес по площади ячейке каркаса.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:34
#6
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Вот картинка из СНиПа:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из снипа.JPG
Просмотров: 862
Размер:	23.0 Кб
ID:	72657
Вот моя ситуация:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моя картинка.JPG
Просмотров: 719
Размер:	34.2 Кб
ID:	72658
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:38
#7
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


вот оно как.... Не вижу сложности использования правой картинки из снипа. Тот факт что у Вас ступень фундамента выступает - игнорируйте, в запас пойдет.
Вертикальную нагрузку на отм. -1,3м Вы еще не показали. Её можно определить по схеме 1 из снипа.
Alter54 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:45
#8
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Я тоже так считаю, но моя сложность в определении полосовой распреджленной нагрузки.
Из СНиПа:
13. Нагрузка от автотранспортных средств состоит из двух полос АК (черт. 4), каждая из которых включает одну двухосную тележку с осевой нагрузкой Р, равной 9,81К, кН (1К, тс), и равномерно распределенную нагрузку интенсивностью v на обе колеи v = 0,98К, кН/м (0,1К, тс/м)
И вот еще:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: текст снипа.JPG
Просмотров: 499
Размер:	42.0 Кб
ID:	72659
Вопрос именно в поерделении v от которого я смогу найти все остальное. Если в СНиПе уже даны данные для разных видов транспорта, то для погрузчиков такого нет. Есть идея вычислить примерно-размазанное значение из соотношения приведенного в п. 13 (см. выше). Но что-то это сомнительно.
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 10:54
#9
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


А можете указать, какая нагрузка от погрузчика предполагается и какая нагрузка приходится на фундамент от надземных конструкций?
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 10:58
#10
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


На передние колеса по 6.5т, на задние по 0.85т. Нагрузка на свободную площадь - 2.0т/м.кв.
От металлокаркаса нагрузки сравнительно небольшие - сейчас их указать не могу, нет под рукой расчета.
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 11:03
#11
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


6.5 т да на пол..... Пол рапределит всё. Отбросте СНиП и считайте как у Вас на рис.2 из #6. Но не забудте добавить динамическую составляющую.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 11:13
#12
Rondebar

чертю всякое
 
Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51


Спасибо за участие в обсуждении!
Действительно нагрузки не критичные, просто хотелось разобраться в теории расчета. Приложу с запасом по-православному.
Rondebar вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2012, 11:22
#13
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


Цитата:
Сообщение от Rondebar Посмотреть сообщение
Приложу с запасом по-православному.
Ополлитрясь? это хорошо)))
Alter54 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Столбчатые фундаменты на разных уровнях при устройстве грунтовых подушек под ними Sarman Основания и фундаменты 17 08.01.2010 00:14
Нагрузка от погрузчика Egor Прочее. Архитектура и строительство 8 24.09.2007 16:47