11.01.2012, 09:54 | #1 | |
Нагрузка от погрузчика на столбчатые фундаменты
чертю всякое
Ростов-на-Дону
Регистрация: 09.12.2009
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 7309
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
наибольшая концентрация нагрузки от погрузчика - это груженый погрузчик. Тогда в некоторый запас (если нет данных производителя) можно вес погрузкика + его грузоподъмность распределить только на переднюю ось. Однако это имеет значение для плит и балок. В случае с фундаментами расчетный случай - когда погрузчик заставит товаром все пространство вокруг колонны (конечно при условии что товар имеет вес, а не коробки с мишурой, например).
|
|||
|
||||
чертю всякое Регистрация: 09.12.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 51
|
Все данные по грузоподъемности и весу самого погрузчика имеются. Вопрос в том как правильно приложить нагрузку на фундаменты. То есть как правильно привести нагрузку от погрузчика к распределенной по поверхности? А как эту нагрузку передать на подколонник и ступень понятно.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 2
|
Возможно будет правильным взять нагрузку (собст. вес и вес груз) на переднюю ось (т.к. она наиболее загруженная) раздедлить на две стороны и эту сосредооточенную нагрузку распределить на площадь опирания колеса (след колеса доржны быть в технологических справочниках) в итоге получим распределённую нагрузку, зону ее действия и привязку.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Можно разрез? на какой глубине верх фундамента от пола? Фундамент ступенчатый?
Нужно ли Вам рассматривать нагрузку от погрузчика вообще? У этой нагрузки почти нулевая длительность. А вот складированный товар - уже в виде равномерного пригруза представлен, и длительностью обладает Не думаю что вообще одностороннюю нагрузку от двух колес можно разумно привести к равномерно распределённой, если у вас фундамент близко к полу. А если глубоко - тогда и влияние погрузчика мало - просто распределите его вес по площади ячейке каркаса. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
вот оно как.... Не вижу сложности использования правой картинки из снипа. Тот факт что у Вас ступень фундамента выступает - игнорируйте, в запас пойдет.
Вертикальную нагрузку на отм. -1,3м Вы еще не показали. Её можно определить по схеме 1 из снипа. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Столбчатые фундаменты на разных уровнях при устройстве грунтовых подушек под ними | Sarman | Основания и фундаменты | 17 | 08.01.2010 00:14 |
Нагрузка от погрузчика | Egor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.09.2007 16:47 |