Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!! Помогите, пожалуйста, объяснить причину образования трещины на кирпичной кладке фасада 24-х этажного жилого дома (см. фото. 1). Несущая структура – монолитные железобетонные стены и перекрытия Конструкция стены в разрезе (см. рис. 2). Трещина только по кирпичной кладке, практически строго вертикальная, шириной раскрытия до 15 мм (рис. 3). Распространяется, начиная с 6-го этажа и практически до 20-го этажа. Причем трещина только в одном месте на фасаде. Понятно, трещина температурная и расположена в растянутой зоне кладки. Но вот не понятно за счет чего она образовалась – что куда сдвинулось, что нагрелось и что охладилось. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные комментарии. Всем вам желаю огромной удачи и всяческих успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото 1.jpg
Просмотров: 669
Размер:	40.2 Кб
ID:	83978  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 645
Размер:	176.1 Кб
ID:	83979  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 588
Размер:	98.0 Кб
ID:	83980  


Последний раз редактировалось msv_mnv, 19.07.2012 в 00:35. Причина: Изменение названия темы
Просмотров: 9989
 
Непрочитано 18.07.2012, 11:45
1 | #2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


А вариант попадания воды и мороза не рассматривавется?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 11:49
1 | #3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Скорее всего это температурно-усадочные трещины, если в кладке не были предусмотрены температурные швы
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 21:25
#4
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Нашел в Интеренете интересный материал - кому интересно, можно почитать вот здесь http://www.ism-fasad.ru/sloistye_kladki_1. Всем еще раз желаю удачи и успехов!!!
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 21:40
1 | #5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


этот дом после возведения долго стоял не заселённым. несколько лет, если не изменяет память. скорее всего не отапливался.
а коэффициент температурного расширения кирпича и железобетона отличается в 2 раза (у ж/б больше).
теперь посчитайте от -30 зимой до +30 летом на солнышке. хотя 15мм у вас всё равно не получится, больно уж много.
версия с водой в стенах тоже высоко вероятна.

п.с. по диагонали через перекрёсток две башни тоже все облупленные с вылетающими кирпичами в зоне плит. не умеют у нас нифига наружные стены проектировать =(
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 22:05
1 | #6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Тоже недавно обследовали и усиляли эркер из слоистой кладки - вываливался конкретно на улицу.
1. между облицовочным кирпичом и плитой перекрытия вместо зазора и герметика - ц.п. раствор
2. кроме того на участке не обнаружили гибких связей

Вобщем в ближайшие годы прибавится работы, не унывайте
ooze вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 00:14
1 | #7
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


что-то мне навевает, что эта трещина не в результате температурных деформаций. Изгибы кладки вокруг здания являются прекрасными компенсаторами деформаций. Сфотографируйте пожалуйста крупным планом трещину. Желательно на последних этажах. И проверьте соответствие высоты швов в кладке нормируемой. Предполагаю, что дело в вертикальных деформациях кладки в виду ее некачественного выполнения.

P.S. В кладке обычно температурные швы делаются вроде как с шагом около 90 метров по прямой. Тут думаю дело в неравномерной осадке кладки. Треснуло-то у консоли лоджии...

Последний раз редактировалось nikx, 19.07.2012 в 00:20. Причина: добавление
nikx вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 00:35
1 | #8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
В кладке обычно температурные швы делаются вроде как с шагом около 90 метров по прямой.
в кладке расстояние между температурными швами прописано в "каменном" СНиПе, так для воронежа оно 58 м. Но это в кладке. Облицовка имеет перепат температур значительно больше и более неравномерный. Поэтому швы должны быть чаще. Наш Граждан проект разработал альбом чертежей и утвердил его в не помню какой госинстанции. Так вот в нем швы делаются не дальше 10 м, а также во всех углах. Связи (гибкие) ставятся с шагом 500х500 по полю стены и с шагом 300 мм по всем свободным краям (периметр окон, дверей, верхний горизонтальный шов и все вертикальные швы. А считать повороты кладки олицовки компенсаторами не верно. Они наоборот концентраторы. Есть это и в одно из СТО, и по-моему, перенесено в актуализировванный СНиП. В данном случае меня удивляет расположение и характер трещины. В моей практике вертикальные были в под- и надоконной части(если перемычка из уголка), а в поле стены под 45 градусов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 07:50
#9
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
в кладке расстояние между температурными швами прописано в "каменном" СНиПе, так для воронежа оно 58 м.
Помню. Чем ниже перепад температур и ниже марка раствора - тем больше расстояние. Да и еще дополнительные требования влияют. Полностью лень вспоминать, так как я в отпуске
Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А считать повороты кладки олицовки компенсаторами не верно. Они наоборот концентраторы.
Может быть... Только думаю, что это концентраторы не тех напряжений

Но в данном случае мне как и Вам трещина не нравиться, но по той причине, что она образовалась не по всей высоте. А только с 6-го по 20-й этаж.
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 10:32 Как образованы температурные трещины
#10
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Еще раз спасибо огромнейшее всем Участникам! Вот еще решил охарактеризовать проблему двумя фотографиями.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 558
Размер:	374.0 Кб
ID:	84062  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2222.jpg
Просмотров: 509
Размер:	326.4 Кб
ID:	84063  
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 11:11
1 | #11
Paklev


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 27


а меня смущает помимо того что трещина с 6 по 20 этаж, то что она одна такая на всем здании. я так думаю что такой узел как на сечении1-1 не в единственном месте применен по периметру здания. почему не треснуло там? я бы порекомендовал вскрыть в месте образования трещины и посмотреть глазами что там внутри: утеплитель, связи и прочее.
__________________
все лучшее еще впереди
Paklev вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 11:51
1 | #12
Alexcons_3


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Но вот не понятно за счет чего она образовалась – что куда сдвинулось, что нагрелось и что охладилось. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные комментарии.
Я не профи, но, по моему, это классика вот отсюда:
http://dwg.ru/dnl/5271
http://dwg.ru/dnl/4284
__________________
С уважением, Александр.
Alexcons_3 вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 21:05
1 | #13
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Мое предположение было не верно (посмотрел новые фото). Не похоже на осадку кладки...
Но то, что это температурные меня до сих пор смущает. Как-то не так...
nikx вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2012, 21:44
1 | #14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
В кладке обычно температурные швы делаются вроде как с шагом около 90 метров по прямой
Точно температурно-влажностные.В таких конструкциях швы делают через 6-10 метров.
igr вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2012, 08:16
1 | #15
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Чет как-то смахивает на температурные, НО тут все говорят о линейных температурных деформациях кладки, а мне кажется как будто это радиальные, как на дымовых трубах, на трубах для этого устанавливают стяжные кольца, т.е. если кладку выполняли летом, потом пришла зима, внутри стало тепло снаружи холодно, температурные внутренняя грань увеличивается, наружная сжимается, в результате вертикальная трещина, которая компенсирует эти деформации...да и форма и высота здания похожи на трубу, высокое, габариты (длина ширина) много меньше высоты....
ну и у труб подобные трещины - самый распространенный дефект...только вот там кладка сплошная по всему сечению, а тут вроде нет...точно сложно сказать...

Последний раз редактировалось rybin74, 20.07.2012 в 08:22.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 10:54
1 | #16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Еще раз спасибо огромнейшее всем Участникам! Вот еще решил охарактеризовать проблему двумя фотографиями.
Откройте СТО 36554501-013-2008 Методы расчета лицевого слоя из кирпичной кладки наружных облегченных стен. Там на первой странице карника очень похожая на ваш случай.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2012, 20:07
1 | #17
pusikul


 
Регистрация: 16.02.2011
Сообщений: 284


Сейчас очень много конкурсов на гос. закупках выставляется в Москве по этой теме. Так вот, насколько я понимаю, при обследовании многослойных стен важно не только состояние облицовки, а еще и состояние утеплителя. Отсюда вопрос: каким образом летом можно исследовать состояние утеплителя в кладке? и что тогда пишуь в отчетах про утеплитель господа обследователи, и почему Заказчик не хочет выставлять эти заказы при минусовой температуре (хотя бы -5)?????
pusikul вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как образованы температурные трещины

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
трещины в плитах перекрытия сярожа Конструкции зданий и сооружений 112 23.04.2015 00:24
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Перемычки и трещины Jheka Конструкции зданий и сооружений 5 25.06.2008 11:37