| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения из двух квадратных труб

Узел соединения из двух квадратных труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.06.2013, 12:49
Узел соединения из двух квадратных труб
Demiurgos80
 
Регистрация: 11.06.2013
Сообщений: 8

Требуется соединить две квадратные трубы 140х140 под углом >90 гр. Соединение должно быть разборным. Одна из труб - колонна, вторая - опирающаяся на нее балка. Подскажите как можно реализовать этот узел?
Просмотров: 25518
 
Непрочитано 18.04.2017, 19:44
#21
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


шайбы и резьба не помогут. только круглая трубка длиной, равной высоте прфиля, во внутрь которой вставляется крепежный болт. эта трубка-втулка предтвращает смятие стенок профиля.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2017, 20:08
2 | #22
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Секунды до катастрофы - Обрушение галерей.
Ещё статья в вики есть: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E..._Regency%C2%BB

В "Хаяте" были составные балки из "каналов" - швеллеров, всего-то не хватало рёбер внутри швеллеров, которые ставятся до сборки коробчатого сечения конструктивно. В случае гнуто-сварного профиля схема разрушения будет другой.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
шайбы и резьба не помогут.
Зависит от нагрузок на соединение. В "Хайяте" два швеллера коробкой без рёбер тем не менее несколько тонн несли - 30% от требуемой.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 12:06
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В "Хаяте" были составные балки из "каналов" - швеллеров, всего-то не хватало рёбер внутри швеллеров, которые ставятся до сборки коробчатого сечения конструктивно.
На мой взгляд следовало, разумеется, вварить ребра в швеллеры, но поставить швеллеры стенками друг к другу с зазором, через который и прошли бы болты (тяжи). Швеллеры соединить планками или сплошными листами поясов, приваренными к полкам швеллеров. Ну и если уж ТАК не хочется видеть швеллеры с ребрами, то вварить между полками швеллеров листы по всей длине этих швеллеров, превратив сечение каждого швеллера в коробчатое.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 12:11
#24
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Что то вас ребята не в ту тему понесло...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 12:22
#25
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Я просто хотел показать Crotique что бывает когда некоторые не шибко грамотные "специалисты" втыкают болты в коробчатые сечения.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2017, 22:48
#26
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я просто хотел показать Crotique что бывает когда некоторые не шибко грамотные "специалисты" втыкают болты в коробчатые сечения.
Кротик с интересом следит за темой, но напоминает, что изначально речь шла все же не о зданиях и о гораздо меньших нагрузках.
Кстати, не далее, как сегодня я обратил внимание на стеллажи у нас на складе - там полки (загруженные паллетами не горюй как) держатся вообще на отогнутых лепестках, вырубленных в трубах стоек.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 14:19
#27
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
полки (загруженные паллетами не горюй как) держатся вообще на отогнутых лепестках, вырубленных в трубах стоек
Фото в студию.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 14:32
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
... обратил внимание ....держатся вообще на отогнутых лепестках, вырубленных в трубах стоек.
Я тоже недавно видел такое - стоят ряды нормальных стеллажей, на болтах, и тут же новые - на зацепах. Видимо, очень китайские. Стоят груженые по самые помидоры, и не обрушаются.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 14:55
#29
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Фото в студию.
Да пожалуйста
Только я ошибся - лепестки вырублены в узлах полок, а в стойках просто перфорация.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4755.JPG
Просмотров: 536
Размер:	55.7 Кб
ID:	186864  
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 15:07
#30
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Crotique, это вы не по теме пишете. Вы нарисуйте ваш эскиз и расчётную схему с нагрузками в паинте, и мы сразу вам поможем. А пока можем только общие слова писать.
Как без расчётной схемы что-то прикидывать ?
Проблема на пустом месте. Тыщи КМ-щиков сотни раз делали эти узлы, но никто не пишет так как непонятно что вы там замышляете.
Ай-я-яй.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 15:14
#31
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
изначально речь шла все же не о зданиях и о гораздо меньших нагрузках
Ваша конструкция может развалиться и от небольших нагрузок. Ваши стойки не знают, что они не в составе здания работают и им только из-за этого видите ли неположено ломаться.

Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
я обратил внимание на стеллажи у нас на складе - там полки (загруженные паллетами не горюй как) держатся вообще на отогнутых лепестках, вырубленных в трубах стоек
Да мало ли какие ненадежные конструкции можно придумать. У китайцев свои НОРМЫ, а у нас - свои. Требования к безопасности конструкций в разных странах разные.
Вы думаете, что ваши стеллажи не могут рухнуть и людей придавить? Там нагрузки меньше чем в здании? Еще как могут то! А отвечать за это будете вы - конструктор, а не какие то там китайцы с их лепестками.

Crotique, а давайте ка вы САМИ решение по конструкции принимайте. Вы же о себе пишете, что вы конструктор! А то вам уже советов надавали - вагон и маленькую тележку в придачу. Пока что вы ничего своего к рассмотрению не предлагаете. А только рассказываете о постановке задачи в самом общем виде.

Последний раз редактировалось Leonid555, 20.04.2017 в 15:25.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2017, 20:53
#32
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
лепестки вырублены в узлах полок, а в стойках просто перфорация
"Дёшево, надёжно и практично" и наверняка многократно испытано и главное есть визуальный контроль состояния узла.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 08:06
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Да пожалуйста
Только я ошибся - лепестки вырублены в узлах полок, а в стойках просто перфорация.
то что они конкретно у вас держаться на "лепестках" - это ваши половые трудности(с)
А должны держаться на шпильках (см. фото), а лепестки - это направляющие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4755.JPG
Просмотров: 285
Размер:	79.1 Кб
ID:	186903  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 11:28
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
то что они конкретно у вас держаться на "лепестках" - это ваши половые трудности(с)
А должны держаться на шпильках (см. фото), а лепестки - это направляющие.
Это точно? Это из инструкции производителя? Или это половые фантазии по фотомотивам?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 13:12
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это точно?
зайди в какой-нибудь торговый центр и посмотри на узлы стелажей)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2017, 14:10
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
зайди в какой-нибудь торговый центр и посмотри на узлы стелажей)))
Я-то зайду и посмотрю. Где-нибудь что-нибудь. Ты точно расшифровал фото? Это чей стеллаж и где инструкция к нему? Или ты зашел в какой-нибудь торговый центр и посмотрел на узлы стеллажей - тоже каких-нибудь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2017, 02:29
#37
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
лепестки - это направляющие
их бы тогда 1-2 штуки хватило, а не 10, я думаю
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2017, 03:39
#38
zuko38irk


 
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 54


Стало не лень загуглить:
- Собирают стеллажи из вертикальных стоек и горизонтальных балок, которые являются несущими элементами конструкции. Они комплектуются специальными фиксаторами, которые предупреждают выбивание балки в результате случайного воздействия на них вил работающего погрузчика.
zuko38irk вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2017, 13:01
#39
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Конечно, фиксаторы стоят свободно в отв. большего размера, а лепестки прилегают вплотную.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 10:29
#40
Алексей Ковалёв


 
Регистрация: 02.09.2016
Сообщений: 90


Дабы не плодить новых тем спрошу тут. Вопрос в принципе по теме. Увы учился не на ПГС, с конструированием слегка не в ладах, в частности в узлах. Но тем не менее пришлось делать небольшой цех, совсем небольшой. Нагрузки собрать и подобрать балки, прогоны, стойки это дело могу. А вот как соединять это все дело, тут косяк. Мне интересно как стоит соединить условно прогон и балку из профтрубы. Верхний вариант я так понимаю жесткое соединение, а нижний шарнирное должно быть. Если я рассчитывал прогон как шарнирно опертую балку, то нужно принимать второй вариант? Или есть может более лучшее решение. Прогон передает на балку - 2,362 кН (согласен, нагрузка не особо большая, совсем).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 238
Размер:	30.1 Кб
ID:	204729  
Алексей Ковалёв вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел соединения из двух квадратных труб

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как крепится прогон из швеллера к верхнему поясу ферм из квадратных труб? rus8585 Металлические конструкции 23 10.10.2013 00:07
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Стык квадратных и круглых труб под углом S-Y Конструкции зданий и сооружений 5 20.03.2009 07:21
Замена квадратных труб двумя уголками Приветливый Прочее. Архитектура и строительство 8 24.10.2008 13:09
Узел примыкания двух фундаментов Debbuger Основания и фундаменты 6 31.05.2008 12:48