| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.03.2016, 21:05 | #1 | |
Провисло перекрытие в нестандартном доме 70-х
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 6721
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Я понимаю, что элементы ИИ-04 могли использовать для жилищного строительства, но связевая панель обычно укладывается между колоннами (для чего и вырезы и длина панели под сетку колонн 6 м). А на фото где колонны?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
по нагрузке: "ванночка" засыпана песком, а по центру вент. короб обложен кирпичом и не более. Думаем: возможно ли проверить остаточную прочность? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Нет, так устроена планировка квартиры (3-ка).
Кухня имеет собственный вент. короб и стояки, сан. узел - отдельно. Вент. короб устроен по центру плиты, по периметру обложен красным кирпичом и что важно - все это покоится лишь на тонком слое плиты (не на ребрах!). Данная реализация по проекту (не самоделка). Провисание перекрытия (посмотрел сегодня) составляет до 70мм, трещины имеют крестообразный вид и их частота увеличивается ближе к вент. коробу. Раскрытие трещин пока не превышает 0.5мм. большинство трещин образовались на тонкой "скорлупке" плиты, изредка переходя на ребра (с уменьшением толщины раскрытия до "еле видимой"). Насколько с Вашей точки зрения серьезна данная ситуация? Последний раз редактировалось МихаилМал, 30.03.2016 в 12:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Авторов проекты наверняка уже нет в живых или они уже не работают. Так что обращаться к проектировщикам вашего дома в "Моспроект-1" не имеет смысла. Заказывайте обследование конструкций в ЦНИИСК или в НИИЖБ. Фирмы серьезные (авторы НОРМ) и опыт подобных обследований у них большой. О ценах у них и спрашивайте. В случае чего от результатов обследования, выполненного авторитетными фирмами, в суде не посмеют отмахнуться. Последний раз редактировалось Leonid555, 30.03.2016 в 13:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Offtop: Моей жене во время учебы на диплом предлагали "изучить" подобные дома, на колоннах-стойках. До дела не дошло по разным причинам, но с тех пор всегда интересны такие дома, а особенно вопрос: А там внизу не сильно дует? Хоть там и оборудованно типа под площадку для отдыха, но кажется мне, приятного мало там посидеть...
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,913
|
Offtop: В детстве играли под домами на сваях стоящими - специально не закрывалось это пространство, дабы не разморозить вечную мерзлоту на которой дом и стоял
P.S. дом здорово на силос-бункер похож - открой затвор снизу и людишки посыплются |
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Цитата:
2. Прикрепил файл с описанием. Перегородка не несущая (легкий бетон и дерево), трещина в перегородке есть. Спасибо. |
|||
|
||||
Вроде так и есть, самодеятельность, рационализаторов на стройке всегда было в изобилии
Одно осталось непонятным - этот короб на каждом этаже в другом месте или все-таки получается вертикальная конструкция? Хотя наверное нет, тогда нечему было бы провисать, опиралось бы на кирпич (а перекрытие над ножками наверно мощное). |
||||
|
||||
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 26
|
Новая информация:
Посмотрели по серии ИИ-04-4 - максимальная полезная нагрузка 400 кг/м2 Ребристые плиты должны заполняться негорючими материалами, например, керамзитом. Но в доме делали засыпку песком (видимо речным), что соответствует нагрузке не менее 350 кг/м2, кроме того по центру плиты проходит стенка и обкладка вент. короба из кирпича. Есть вероятность того, что плита оказалась перегружена из за типа засыпки на этапе строительства. В таком случае есть ли способы проверки (например струной) остаточной прочности плиты? Возможно (и нужно ли) усиление? |
|||
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Поскольку требования касательно прогибов грубо и цинично нарушены (для пролета 6м прогиб не должен превышать 30мм), то однозначно усиливать.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? | Velkin | Деревянные конструкции | 5 | 15.05.2013 16:22 |
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? | Dobrblu | Архитектура | 7 | 02.05.2012 11:38 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |