| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.05.2016, 23:59 | #1 | |
Как усилить ребристую плиту покрытия
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 8334
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
... с коридорами...
вот хорошая ссылка. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118734 какой вариант оптимальный - не знаю вы точно определили нс - серию, тип..? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261
|
Ну да, временная для учебной аудитории получается больше снеговой. Скорее всего, придется делать усиление. Но сначала нужно установить несущую способность плит и пересчитать их на новые нагрузки. По результатам выбирать способ усиления.
|
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Усиление железобетонных ребристых плит проводят методом объединения продольных несущих рёбер в единый конструктивный элемент и наращивания растянутой нижней зоны. Обычно этого достигают подбором соответствующего сечения швеллера в качестве несъёмной опалубки, который крепится сквозь швы плит шпильками / полосой с шагом 1,5-2,0м или коротышами по такому типу.
Бетон подбирают сходной или большей марки. Поперечные рёбра плит шириной менее 1,5м обычно усилять не нужно. Затем по верху плит устраивают армированную плиту. Таким образом в расчётную схему вашего перекрытия вместо сборных плит неизвестного класса нагрузки будет введено практически очень жёсткое «монолитное» перекрытие под ту нагрузку, которая вам нужна. А полки старых плит в 30-50мм толщиной вас абсолютно не будут волновать. Выполнить только наращивание сверху неверно, т.к. вы усилите и постоянную и временную нагрузки, а основному элементу - продольным несущим рёбрам совсем не уделите внимания. Но всё завит, конечно, от технического состояния исходных элементов и обеспечения сцепления бетона (т.н. «включение в работу»). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия | HEKTO | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 15.08.2007 16:56 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
как расчитывать ребристую фундаментную плиту | natali | Основания и фундаменты | 7 | 03.06.2005 10:36 |