Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ликвидация крена башни сотовой связи

Ликвидация крена башни сотовой связи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2011, 18:48 #1
Ликвидация крена башни сотовой связи
Юленька
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10

Помогите пожалуйста в разработке ППР по устранениею крена оси ствола телевизионной ретрансляционной
мачты
одна мачта Н=43м - отклонение от проектного положения - 68 мм
вторая мачта Н=53м - отклонение от проектного положения 213мм.
Обе мачты постройки 70 годов. Есть рабочие чертежи 1968г, заключение обследования мачт и Результаты геодезического контроля.

Последний раз редактировалось Юленька, 20.05.2011 в 17:34.
Просмотров: 13627
 
Непрочитано 20.05.2011, 11:01
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Нужно проектная + рабочая документация + положительное заключение экспертизы.
Однозначно.

Вопросы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 16:36
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Ищите в архивах ППР на Пизанскую башню.
Не покатит. Они из-под башни грунт выбуривали с одной стороны специальными установками в течении нескольких лет. с маленькой башней наверное не получится. Может подкрутить рихтовочные болты?

Проект то у вас есть?
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 16:39
#4
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


одна башня Н=43м - отклонение от проектного положения - 68 мм
вторая башня Н=53м - отклонение от проектного положения 213мм

Обе мачты постройки 70 годов. Документов,кроме рабочих чертежей 1968г нет ни каких.
Есть заключение обследования башень и Результаты геодезического контроля мачты

Последний раз редактировалось Юленька, 20.05.2011 в 17:17. Причина: не дописала
Юленька вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 16:48
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Юленька,
не будьте в наших глазах блондинкой.

Надо делать проектную документацию, рабочую документацию и на основании её уже делать ППР и закачивать раствор под фундаменты. Это если нельзя болты подкрутить.

Без такой документации самовольный ППР - это путёвка в Сибирь на урановые рудники. До 7 лет лишения свободы.
Это если при ремонте башня на дерево упадёт.
Или до 3 лет если упадёт на 1 человека.
Или до 5 лет если на группу людей.

Блондинкость здесь применять можно только матёрым профессионалкам !!!
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 16:49
#6
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Юленька.
Первое. ППР разрабатывается на основании Рабочего проекта. Он у вас есть? какое там решение приянто

Второе. Вы не имеете права разрабатывать ППР без рабочки. Причин и методов устранения крена мульен и маленькая тележка.

Третье. Крен вообщето в пределах допустимого

Четвертое. Формулируйте вопрос правильно. Иначе кроме стеба над собой ничего не добьетесь
Сазоныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 16:51
#7
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


Обе башни постройки 70 годов. Документов,кроме рабочих чертежей 1968г нет ни каких.
Есть заключение обследования мачты и Результаты геодезического контроля.

Последний раз редактировалось Юленька, 20.05.2011 в 17:05.
Юленька вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 17:02
#8
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


Сазоныч,спасибо.
люблю критику.

Причин и методов устранения крена мульен и маленькая тележка.- где их можно посмотреть?

И СКОЛЬКО МОЖЕТ СТОИТЬ РАЗРАБОТКА ТАКОГО ППР?

Последний раз редактировалось Юленька, 20.05.2011 в 17:55. Причина: не дописала
Юленька вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 17:55
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Ну действительно много можно чего придумать.

Но
Цитата:
Сообщение от Юленька Посмотреть сообщение
Причин и методов устранения крена
вас не касаются.

ППР делается на основании уже принятых решений в проектной документации.
Для проектной документации требуется основание, оно у вас есть - это результаты обследования с указанием , видимо, аварийного состояния или типо того.
Выполнять проектную и рабочую документацию имеет право только организация вступившая в СРО проектировщиков.


Разработка такого ППР обычно в диапазоне 3-4 стоимости ПОСа. Стоимость ПОС определяется согласно СБЦ. Но видимо ПОС будет не менее 20-25 тыр.(ФондОоплатыТруда)*4 (от ФОТ к цене проекта у организации)=80-100 тыр
Хотя может дешевле... Я не делал такое и даже не прикидывал никогда.

ПОС обычно это 3-5% от стоимости проектной документации. Тогда Проектная документация около 90*100/4=2250 тыр. = 2,25 млн руб.
Рабочая документация тогда 60/40*2,25=3,375 млн руб.

Здесь в ценах могу ошибиться, точность где-то +- даже 50%.
Лень по СБЦ лазять, по пальцам прикинул.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2011 в 18:04.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 18:23
#10
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


интересно в каком городе столько платят?
Юленька вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 18:33
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от Юленька Посмотреть сообщение
интересно в каком городе столько платят?
А когда жители близ башни пойдут в прокуратуру с просьбой разобраться почему без проекта под башней копаетесь, сразу деньги найдутся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 18:37
#12
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


в нашем городе все работодатели ищут кто им за просто так и без всяких данных работы сделают

Примерчиком приблизительно такого ППР ни кто не поделится? Пожалуйста!

Последний раз редактировалось Юленька, 20.05.2011 в 19:02.
Юленька вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 20:03
#13
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Юленька Посмотреть сообщение
в нашем городе все работодатели ищут кто им за просто так и без всяких данных работы сделают
Так это вы - работодатель? Или вас нашли - за просто так и боз всяких данных?
Есть нормальный ППР, над ним работать нужно, цена выше - вполне адекватная для столиц. А есть кое-что с надписью ППР, его слепить по примеру - будет дешевле. Вплоть до нуля ))
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 20:31
#14
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


я не работодатель.
а меня пытаются сподвигнуть на эту работы. наверное для того чтобы крайней сделать
Юленька вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 20:58
#15
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Вы ж не в СРО? Или как?
Если без подписи ППР сделать - то, конечно, дешевле немного. Как везде - заряжайте свою цену, если пожадничают - не жалейте, им же хуже.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 21:03
#16
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


как раз в СРО
Юленька вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 21:16
#17
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Ну тогда вы должны знать что у вас должен быть полный комплект проектной документации на кап.ремонт или реконструкцию сооружения. На него - пположительное заключение экспертизы. А ППР - разрабатывается на основе него.
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 21:31
#18
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


Спасибо. Полный пакет документов для разработки ППР я уже запросила. Вот только не дамаю.что они мне все это предоставят. Т.к. в Заключении смотрите что они написали
"Отсутствие полного комплекта документации не позволяет
грамотно принимать решения при необходимости проведения ремонта, замены конструкций и оборудования и т. д., что ведёт к удорожанию работ и увеличению продолжительности их проведения. Наиболее важно иметь чертежи КЖ фундаментов опор, чертежи КМ мачты, а также документацию на все решения после приёма мачты в эксплуатацию."

Вот так вот!
Юленька вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2011, 11:42
1 | #19
Бойко Алексей

ГИП
 
Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ну тогда вы должны знать что у вас должен быть полный комплект проектной документации на кап.ремонт или реконструкцию сооружения. На него - пположительное заключение экспертизы. А ППР - разрабатывается на основе него.
Интересно, а где вы видели экспертизу документации на капитальный ремонт?

Да и вообще почему решили что это капитальный ремонт.
Это текущий ремонт или вообще плановое обслуживание
На которые проектную и рабочую документацию не делают никогда если не ошибаюсь.
Ну сметы делают конечно, наверное дефектовочную ведомость еще, но она я уверен в заключениях о техническом состоянии на башни(мачты?) подобная ведомость присутвует
Но согласитесь заставлять заказчика получать заключение по дефектовочной ведомости мягко говоря...неэтично

А вам Юля я бы задал вопрос
Не имея никакого понятия о способах выравнивания башен\мачт как вы собираетесь работу выполнять?
Кому нужна такая работа?
__________________
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2011, 16:54
1 | #20
Юленька


 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 10


4 варианта у меня уже есть как исправить положение

да и поучиться хочется!

Последний раз редактировалось Юленька, 21.05.2011 в 17:05.
Юленька вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ликвидация крена башни сотовой связи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Отклонение от вертикальности башни сотовой связи Legon Прочее. Архитектура и строительство 5 28.03.2017 18:25
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34