Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные выходы в подземной автостоянке

Эвакуационные выходы в подземной автостоянке

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2008, 20:52 #1
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке
kolestnikova
 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 3

СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей. п.5.14, Табл.2

Помогите правильно прочитать. Максимальное расстояние между выходами в подземной автостоянке - 40 или 80м?
Просмотров: 15289
 
Непрочитано 20.02.2008, 18:53
#2
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


а цитату?
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 10:18
#3
kolestnikova


 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 3


Правильно ли я понимаю, что между выходами максимальное расстояние получается 80м, а от крайнего входа до стены - 20м?
Если кто сталкивался с этим, объясните пожалуйста =) Дело в том что ГАП настаивает на 40м, но я сомневаюсь..

СНиП 21-02-99:

Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода следует принимать согласно таблице 2.

Таблица 2


Тип автостоянок Расстояние до ближайшего эвакуационного выхода, м, при расположении места хранения
/между эвакуационными выходами/ /в тупиковой части помещения/

Подземная /40 / /20/

Надземная /60/ /25/
kolestnikova вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 10:49
#4
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Примерно верно вы понимаете. При возможности бежать минимум в две разные стороны, расстояние от места парковки должно быть не больше 40м. При этом, в зависимости от планировочного решения, между эвакуационными выходами может быть и больше 40м. 80м получается в идеальном варианте когда оба выхода на прямой, а парковочные места между ними.
________________________
[выход]х|х|х|х|х|х|х[выход]
___|_______80м_______|__

При этом стоит учесть, что пожарные могут запретить считать длину пути эвакуации по проезду, а предложат сделать пешеходный тротуар вдоль стен, расстояние по которому и будете считать. Тогда в чистоте между выходами вы не получите 80м - будет меньше.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 11:29
#5
kolestnikova


 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
При возможности бежать минимум в две разные стороны, расстояние от места парковки должно быть не больше 40м. При этом, в зависимости от планировочного решения, между эвакуационными выходами может быть и больше 40м. 80м получается в идеальном варианте когда оба выхода на прямой, а парковочные места между ними.
________________________
[выход]х|х|х|х|х|х|х[выход]
___|_______80м_______|__
Большое спасибо Вам! я это и имела в виду)

Но все же получается, если до одного выхода мне - 10м, а до другого - 50, а возгорание со стороны ближайщего выхода, то я буду бежать 50м? Так?
kolestnikova вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 12:35
#6
liudmila

проектирование
 
Регистрация: 21.02.2008
екатеринбург
Сообщений: 1
<phrase 1=


ПОМОГИТЕ! можно ли рассматривать створку окна с противопожарным заполнением (размер 0,9х1,3) как люк 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки (второй выход), лестница Л-1. Или, как требует эксперт, сделать рядом дверь 2-го типа?
liudmila вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 00:05
#7
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Сообщение от kolestnikova Посмотреть сообщение
Большое спасибо Вам! я это и имела в виду)

Но все же получается, если до одного выхода мне - 10м, а до другого - 50, а возгорание со стороны ближайщего выхода, то я буду бежать 50м? Так?
Да.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 23.02.2008, 01:07
#8
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
Сообщение от liudmila Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ! можно ли рассматривать створку окна с противопожарным заполнением (размер 0,9х1,3) как люк 2-го типа для выхода на кровлю из лестничной клетки (второй выход), лестница Л-1. Или, как требует эксперт, сделать рядом дверь 2-го типа?
Если ваше здание класса Ф1, Ф2, Ф3 или Ф4, высотой до 15м, вы можете использовать указанное окно с приставленной к нему стальной стремянкой в качестве выхода на кровлю. При этом окно должно отвечать требованиям предъявляемым к люкам. Другими словами, помимо предела огнестойкости по потере целостности Е30 (как для окон 2-го типа) окно должно иметь предел огнестойкости по потере теплоизолирующей способности не ниже I30 (как для люков 2-го типа) что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом. Такие окна и витражи производятся. В их стеклопакет закачивается специальный гель с низкой теплопроводностью. Стоит только учесть цену на такого рода изделия: от 600евро/м2 без стоимости доставки и монтажа. Сделать люк или дверь с допускаемыми размерами однозначно окажется дешевле, если только ваше окно не диктуется некими высокими архитектурными ценностями. (То есть у вас, как у профессионального архитектора, должно быть разумное, логичное обоснование денежным затратам сверх допустимой нормы).
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2013, 09:03
#9
s-nataly-s


 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 42


Подскажите, если у меня парковка квадратная 40х40 с одной стороны по углам расположены эвакуационные выходы. Считать длину эвакуационного пути, как 40 м от места или как тупиковый 20м. от места хранения автомобиля?
s-nataly-s вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 08:51
#10
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 839


Тупиковый выход это когда у тебя есть единственный вариант выхода.
В данном случае из любой точки существуют два направления, значит это не тупиковый вариант.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2013, 15:17
#11
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Это если нет условий минимального расстояния между выходами (разнесенными т.с.), по формуле обычно зависит от периметра пола помещения.
kechua вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные выходы в подземной автостоянке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационные выходы Alla Архитектура 19 28.04.2016 19:07
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52
полы на подземной автостоянке. edWARd.K Архитектура 15 13.09.2007 22:09