Расчет двухскатной крыши зимнего сада из алюминиевой фасадной системы
rfsr
 
Студент
 
Украина/Киев
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 2

См. рис.

Вариант односкатной крыши (SYSTEM 1), тут опора 1 (низ) закреплена как шарнирно-неподвижная опора, а опора 2 (верх) как шарнирно-подвижная опора. Спорить думаю никто не будет.

Вариант двухскатной крыши (SYSTEM 2), тут опора 1 закреплена как шарнирно-неподвижная опора, а опора 2 как шарнирно-подвижная опора. При этом допустимое смещение опоры 2 должно быть не больше b/300.

Вопрос по двухскатной крыше (SYSTEM 2), все ли тут верно с опорой 2?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет крыши.JPG
Просмотров: 581
Размер:	28.7 Кб
ID:	58702  

Просмотров: 6149
 
Непрочитано 03.05.2011, 07:20
#2
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


так все зависит от того, как закрепить.
При одном способе закрепления - опору 2 можно будет считать подвижной, а при другом - нет.
Это зависит от: способа крепления кронштейна к основанию, ориентации кронштейна по потношению к стойке, способа крепления стойки к кронштейну.
ser_G вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 14:43
#3
rfsr

Студент
 
Регистрация: 02.05.2011
Украина/Киев
Сообщений: 2


Так я о чем и спрашиваю.

Немецкая программа для просчета статики стоек предлагает только такой вариант крепления.
А если опору 2 закрепить как шарнирно-неподвижную, то куда денется температурное расширение алюминия?

Кто как считает 2-х скатные крыши из алюминиевых фасадных систем?
Просчитайте для примера вот такую (вариант крепления опора 1 - шарнирно-неподвижная, опора 2 - шарнирно-подвижная)
здесь нагрузки:
- ветровая 50кг/м2
- снеговая 175кг/м2
- вес стеклопакета 30кг/м2
- вес погонного метра стойки 5кг

Допустимое смещение конька b/300. Так как допустимый прогиб алюминиевой стойки равен длина/300.
И что из этого получается? Программа правильно все считает! Конструкцию как балку на 2-х опорах (а не как треугольную раму).
А все я так понял считают 2-х скатные крыши на 2-х шарнирно-неподвижных опорах!
И результат получается как у односкатной крыши, принебрегая при этом смещением конька из-за горизонтального смещения опоры 2 (температурное расширение алюминия).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: STATIK (2-х скатная крыша).jpg
Просмотров: 593
Размер:	25.7 Кб
ID:	58748  

Последний раз редактировалось rfsr, 12.05.2011 в 15:20.
rfsr вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2011, 23:01 Кто сможет проверить правильность просчета 2-х скатной крыши?
#4
ruragr


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 2


Кто сможет проверить правильность просчета 2-х скатной крыши? Несущие профиля из алюминиевого профиля. Допустимый прогиб алюминиевой стойки L/300, в данном случае 2360мм/300=7,8мм. Опоры стоек принимать как две шарнирно-неподвижные опоры.

Ширина основания 3800мм, высота от основания до конька 1400мм, шаг стоек 1200мм, длина стойки 2360мм, угол наклона стойки 36 градусов.

Вес стеклопакета 30кг/м2, далее 30кг х cos36 = 24.3кг х (2,36м х 1,2м) = 68,8кг / 2,36м = 29,15кг/м.п. = 285.9 Н/м
Вес снега 175кг/м2, далее 175кг х cos36 = 141,6кг х (2,36м х 1,2м) = 401кг / 2,36м = 169,9кг/м.п. = 1666 Н/м
Ветер 50кг/м2, далее 50кг х sin36 = 29.4кг х (2,36м х 1,2м) = 83,2кг / 2,36м = 35,25кг/м.п. = 345 Н/м

Итого получаем стеклопакет +снег = 1952 Н/м и ветер 345 Н/м

Вот прикинул с помощью программы KarKasa. Только результат получился подозрительно мал (что-то тут не то). Требуемый момент инерции алюминиевой стойки 124 см4. Почти такой же результат получается если считать обычную односкатную крышу.


И что будет с конструкцией если снеговая и ветровая нагрузка будет только на одной стороне зенитного фонаря?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Raschet.jpg
Просмотров: 478
Размер:	28.8 Кб
ID:	65329  

Последний раз редактировалось ruragr, 28.08.2011 в 23:08.
ruragr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 00:19
#5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от ruragr Посмотреть сообщение
Вес стеклопакета 30кг/м2, далее 30кг х cos36 = 24.3кг х (2,36м х 1,2м)
Площадь пакета в фонаре 2,8м2?
Пакет из двух шестерок?
Не каленые?

Цитата:
Сообщение от ruragr Посмотреть сообщение
Вес снега 175кг/м2, далее 175кг х cos36 = 141,6кг
Ветер 50кг/м2, далее 50кг х sin36 = 29.4кг
Нет желания ознакомиться со СНиП или СП "Нагрузки и воздействия"?
twilight вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 00:36
#6
ruragr


 
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 2


Согласно СН 481_75, смотрите страницу 2, пункт 2.6. Стеклопакеты для зенитных фонарей допускаются до 2 м2.
Стеклопакеты будут 1200х1180мм.
Стеклопакет ESG6 - 18 - 3.3.1 (наружное закаленное, внутреннее триплекс).

Вопервых у нас Ваши Снипы не действуют. В Украине.
Если согласно ДБН, то это город Запорожье, 3-й снеговой район - 1200 Па, и учтен коэффициент надежности по предельному расчетному значению снеговой нагрузки (смотрим для 500 лет, ну захотел заказчик так посчитать). Т.е. 1200 Па х 1,44 = 176 кг/м2. Вопросов нет? Все.

Идем далее,
по ветровой нагрузке:
Расчетное значение ветровой нагрузки определяем по формуле:
Wm = γfm · W0 · C aer · C h , Па
где γfm - коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки;
W0 - характеристическое значение ветрового давления;
Caer - аэродинамический коэффициент;
C h - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте.
Коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки γfm выбираем согласно
п. 9.14 ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия», получаем значение γfm = 1,14 (тут для 100 лет).
Характеристическое значение ветрового давления для данного района строительства W0 = 460 Па
(согласно п. 9.6 и приложению Е ДБН В.1.2-2:2006).
С учетом высоты здания и типа местности определяем по п. 9.8 ДБН В.1.2-2:2006
и табл. 9.02 Изменения №1 ДБН В.1.2-2:2006 соответственно Caer = 0,8 и C h = 1,2 (тип местности 3 - пригородные и промышленные зоны, для высоты 10м).
Тогда значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,2 = 503,42 Па → 51,32 кгс / м2.


И не отвлекайтесь от основного вопроса.

Последний раз редактировалось ruragr, 29.08.2011 в 00:44.
ruragr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2011, 08:48
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Цитата:
Сообщение от ruragr Посмотреть сообщение
Вопервых у нас Ваши Снипы не действуют. В Украине.
А где-нибудь видно, что ты не из России?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет двухскатной крыши зимнего сада из алюминиевой фасадной системы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет навесной фасадной системы при неравномерной осадке здания Фасадчик74 Прочее. Отраслевые разделы 16 09.04.2010 13:15
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58