Расчет двухскатной крыши зимнего сада из алюминиевой фасадной системы
Студент
Украина/Киев
Регистрация: 02.05.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 6149
|
|
||||
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
|
так все зависит от того, как закрепить.
При одном способе закрепления - опору 2 можно будет считать подвижной, а при другом - нет. Это зависит от: способа крепления кронштейна к основанию, ориентации кронштейна по потношению к стойке, способа крепления стойки к кронштейну. |
|||
|
||||
Студент Регистрация: 02.05.2011
Украина/Киев
Сообщений: 2
|
Так я о чем и спрашиваю.
Немецкая программа для просчета статики стоек предлагает только такой вариант крепления. А если опору 2 закрепить как шарнирно-неподвижную, то куда денется температурное расширение алюминия? Кто как считает 2-х скатные крыши из алюминиевых фасадных систем? Просчитайте для примера вот такую (вариант крепления опора 1 - шарнирно-неподвижная, опора 2 - шарнирно-подвижная) здесь нагрузки: - ветровая 50кг/м2 - снеговая 175кг/м2 - вес стеклопакета 30кг/м2 - вес погонного метра стойки 5кг Допустимое смещение конька b/300. Так как допустимый прогиб алюминиевой стойки равен длина/300. И что из этого получается? Программа правильно все считает! Конструкцию как балку на 2-х опорах (а не как треугольную раму). А все я так понял считают 2-х скатные крыши на 2-х шарнирно-неподвижных опорах! И результат получается как у односкатной крыши, принебрегая при этом смещением конька из-за горизонтального смещения опоры 2 (температурное расширение алюминия). Последний раз редактировалось rfsr, 12.05.2011 в 15:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 2
|
Кто сможет проверить правильность просчета 2-х скатной крыши? Несущие профиля из алюминиевого профиля. Допустимый прогиб алюминиевой стойки L/300, в данном случае 2360мм/300=7,8мм. Опоры стоек принимать как две шарнирно-неподвижные опоры.
Ширина основания 3800мм, высота от основания до конька 1400мм, шаг стоек 1200мм, длина стойки 2360мм, угол наклона стойки 36 градусов. Вес стеклопакета 30кг/м2, далее 30кг х cos36 = 24.3кг х (2,36м х 1,2м) = 68,8кг / 2,36м = 29,15кг/м.п. = 285.9 Н/м Вес снега 175кг/м2, далее 175кг х cos36 = 141,6кг х (2,36м х 1,2м) = 401кг / 2,36м = 169,9кг/м.п. = 1666 Н/м Ветер 50кг/м2, далее 50кг х sin36 = 29.4кг х (2,36м х 1,2м) = 83,2кг / 2,36м = 35,25кг/м.п. = 345 Н/м Итого получаем стеклопакет +снег = 1952 Н/м и ветер 345 Н/м Вот прикинул с помощью программы KarKasa. Только результат получился подозрительно мал (что-то тут не то). Требуемый момент инерции алюминиевой стойки 124 см4. Почти такой же результат получается если считать обычную односкатную крышу. И что будет с конструкцией если снеговая и ветровая нагрузка будет только на одной стороне зенитного фонаря? Последний раз редактировалось ruragr, 28.08.2011 в 23:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Площадь пакета в фонаре 2,8м2?
Пакет из двух шестерок? Не каленые? Нет желания ознакомиться со СНиП или СП "Нагрузки и воздействия"? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2011
Сообщений: 2
|
Согласно СН 481_75, смотрите страницу 2, пункт 2.6. Стеклопакеты для зенитных фонарей допускаются до 2 м2.
Стеклопакеты будут 1200х1180мм. Стеклопакет ESG6 - 18 - 3.3.1 (наружное закаленное, внутреннее триплекс). Вопервых у нас Ваши Снипы не действуют. В Украине. Если согласно ДБН, то это город Запорожье, 3-й снеговой район - 1200 Па, и учтен коэффициент надежности по предельному расчетному значению снеговой нагрузки (смотрим для 500 лет, ну захотел заказчик так посчитать). Т.е. 1200 Па х 1,44 = 176 кг/м2. Вопросов нет? Все. Идем далее, по ветровой нагрузке: Расчетное значение ветровой нагрузки определяем по формуле: Wm = γfm · W0 · C aer · C h , Па где γfm - коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки; W0 - характеристическое значение ветрового давления; Caer - аэродинамический коэффициент; C h - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте. Коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки γfm выбираем согласно п. 9.14 ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия», получаем значение γfm = 1,14 (тут для 100 лет). Характеристическое значение ветрового давления для данного района строительства W0 = 460 Па (согласно п. 9.6 и приложению Е ДБН В.1.2-2:2006). С учетом высоты здания и типа местности определяем по п. 9.8 ДБН В.1.2-2:2006 и табл. 9.02 Изменения №1 ДБН В.1.2-2:2006 соответственно Caer = 0,8 и C h = 1,2 (тип местности 3 - пригородные и промышленные зоны, для высоты 10м). Тогда значение: Wm = 1,14 · 460 · 0,8 · 1,2 = 503,42 Па → 51,32 кгс / м2. И не отвлекайтесь от основного вопроса. Последний раз редактировалось ruragr, 29.08.2011 в 00:44. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
А где-нибудь видно, что ты не из России?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет навесной фасадной системы при неравномерной осадке здания | Фасадчик74 | Прочее. Отраслевые разделы | 16 | 09.04.2010 13:15 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |