Один эвакуационный выход (площадь этажа менее 500)
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131

Из СП 54
Цитата:
7.2.8 При общей площади квартир на этаже более 500 м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
т.е. если у меня общая площадь квартир менее 500 я не могу уже один эвакуационный выход из квартиры делать, даже если извещатели поставлю?
Просмотров: 11927
 
Непрочитано 03.12.2013, 10:55
#2
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


высота здания ? секция/коридорного ? вопрос неправильно сформулирован..
Germes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 14:24
#3
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


высота 48м
тип секционный
Но разве это что то меняет))?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2013, 14:51
1 | #4
Andrey_nadym


 
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174


Не совсем понятен вопрос, но попробую ответить (разъяснить)?
в п.7.2.8 СП 54.13330.2011 говорится, что при общей площади квартир на этаже более 500 м эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).
А дальше в пункте указывается так называемый допуск отклонений и условия "компенсирующих" мероприятий этих отклонений.
В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28*м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
при высоте расположения верхнего этажа более 28*м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
т.е. если у меня общая площадь квартир менее 500 я не могу уже один эвакуационный выход из квартиры делать, даже если извещатели поставлю?
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
высота 48м
тип секционный
Можете делать один эвакуационный выход при общей площади квартир менее 500 м2, но при этом на основании табл.А.1, п.6.2 СП 5.13130.2009 необходимо выполнить АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации).
пункт таблицы А.1
6.2 Жилые здания высотой более 28 м *(2)
Примечание:
*(1) Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
*(2) Пожарные извещатели АУПС устанавливаются в прихожих квартир и используются для открывания клапанов и включения вентиляторов установок подпора воздуха и дымоудаления. Жилые помещения квартир в жилых зданиях высотой три этажа и более следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.
Andrey_nadym вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 15:33
#5
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
высота 48м
тип секционный
Но разве это что то меняет))?
конечно меняет, вы же сами цитату из норм выложили или это так, для красоты ?
Germes вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2013, 17:15
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
конечно меняет, вы же сами цитату из норм выложили или это так, для красоты ?
Что поменяло?
Вопрос в догонку
А можно вышеуказанное здание сделать без аварийных выходов(лоджий) ?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:15
#7
aidriy


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
А можно вышеуказанное здание сделать без аварийных выходов(лоджий) ?
конкретного ответа нет, есть вывод
СП 1 - 5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1); при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.

по логике если сделать две эвакуационные лестницы, то аварийные выходы не нужны.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Вопрос! в пункте 5,4,2, говорится о выходах с этажа, а в пункте 7.2.8 о выходах из квартир. Значит что при площади допустим 600м2 на этаже, каждая квартира должна иметь как два выхода с этажа, так и два выхода из помещения, причем рассредоточенных, как для помещений в которых необходимо два эвакуационных выхода. Кто нибудь видел квартиры с двумя эвакуационными выходами (кроме двухуровневых)? Потому как жилье свыше 600м2 на этаже и двумя лестницами есть в городе а вот хаты обычные.
aidriy вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 11:18
#8
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Дабы не плодить новую тему, столкнулся с вопросом - можно ли убрать второй эвак (аварийный) выход с первого уровня двухуровневой квартиры (5-6 этаж)? Заказчик желает объединить комнату с лоджией только на 5-ом этаже. На верхнем уровне квартиры аварийный выход на лоджию сохранен. Не Москва. Подобных решений было море. Дом 6 этажей. Вроде как проблем не должно быть, но для подстраховки хотелось бы услышать мнения играющих специалистов.
Цитата:
Сообщение от aidriy Посмотреть сообщение
а в пункте 7.2.8 о выходах из квартир
Здесь опечатка - п.4.2.8.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 11:28
#9
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Думаю, что можно.
Цитата:
5.4.2 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этаж здания при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции - более 500 м2; при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного должна иметь аварийный выход.
т.е. 1 квартира - 1 аварийный выход. Условие будет соблюдено.
Уточнение: на 5 этаже должен быть выход в лестничную клетку.

Цитата:
5.4.11 Для многоуровневой квартиры допускается не предусматривать выход в лестничную клетку с каждого этажа при условии, что помещения квартиры расположены не выше 18 м и этаж квартиры, не имеющий непосредственного выхода в лестничную клетку, обеспечен аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований:

Последний раз редактировалось Alexandr_A, 10.11.2016 в 15:59.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 12:03
#10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Уточнение: на 5 этаже должен быть выход в лестничную клетку.
Сейчас, в техпаспорт загляну.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Один эвакуационный выход (площадь этажа менее 500)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационный Выход из подвала. Andr65 Пожарная безопасность 41 03.11.2016 11:20
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? Малюк Архитектура 3 21.09.2008 17:26
Второй эвакуационный выход? baryshnikoff Прочее. Архитектура и строительство 25 30.07.2006 23:59