24.12.2015, 17:05 | #1 | |
Как обеспечить взрывозащищенное исполнение (ВЗИ) кабельной тележки?
Регистрация: 28.04.2015
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 2829
|
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Обращайтесь к тем, кто эти сертификаты выдает. Например, в ЦСВЭ: http://www.ccve.ru/default.asp?ID=ID1.1About
В/на Украине есть/был МакНИИ, но что с ним сейчас и как до них достучаться - очень трудно сказать. Последний раз редактировалось kp+, 28.12.2015 в 16:09. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Цитата:
1ExdIIСT5 1 - Взрывобезопасное электрооборудование: взрывозащищенный обеспечивается как при нормальных режимах работы, так и при вероятных повреждениях, зависящих от условий эксплуатации, кроме повреждений средств, обеспечивающих взрывозащищенность. Ex - указывающий на соответствие электрооборудования стандартам на взрывозащищенное электрооборудование. d - знак вида взрывозащиты. Взрывонепроницаемая оболочка. IIС - Знак группы или подгруппы электрооборудования по области применения. Для внутренней и наружной установки Водород T5 Категория взрывоопасности смеси применяется к группам - 100 сероуглерод. |
|||
|
||||
технолог Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347
|
Ну, раз уж зашёл разговор...
Кабельная тележка не является электрооборудованием. Поэтому стандарты ГОСТ 30852.NN к ней неприменимы. Следует пользоваться стандартами ГОСТ 31441.N. В частности, для маркировки следует руководствоваться ГОСТ 31441.1. Кабельная тележка не содержит взрывонепроницаемых оболочек, т. к. не имеет закрытых объёмов. Правильная маркировка должна выглядеть так: II Gb c IICT5, где II - группа оборудования: оборудование, предназначенное для применения во взрывоопасных газовых средах в помещениях и наружных установках, кроме подземных выработок шахт, рудников и их наземных строений; Gb - уровень взрывозащиты: оборудование предназначено для применения в местах, где вероятно возникновение взрывоопасной среды, создаваемой смесями воздуха и газов, паров, туманов. При этом G указывает на тип взрывоопасной среды (газы, пары, туманы, кроме горных выработок), b указывает на условия, при которых обеспечена безопасность оборудования (см. ГОСТ 31438.1); c - вид взрывозащиты "защита конструкционной безопасностью" по ГОСТ 31441.5; IIC - подгруппа оборудования: определяется на основе данных по БЭМЗ и МВТ, например по ГОСТ 30852.11: БЭМЗ ≤ 0,5 мм, соотношение МВТ ≤ 0,45. Строго по стандарту эта маркировка не относится к виду взрывозащиты "c", но она важна для учёта влияния статического электричества; T5 - температурный класс: температура поверхности оборудования не превышает 100 °C. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
Кабельную тележку выложил как пример. То, что вы написали – имеет право на существование – при одном условии: это все должен обеспечить поставщик. В данном случае поставщик обеспечивает – то что указано в файле.
P.S. фирма, от которой фал – не реклама (не называю) – начинала свою трудовую деятельность по накатанной схеме (как и многие на этом рынке): вначале продажа импортного (Германия, Болгария, Италия и т.д.) – потом сами решили … может тут вкралось что-то. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419
|
|
|||