Непрочитано 28.03.2016, 11:35 #1
Кусты 3-х свай под ростверк одноэтажного промздания
vl74
 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868

Сможет кто пояснить, почему нет куста из 3-х свай в серии 1.411,1-7 "Фундаменты свайные под железобетонные и стальные колонны одноэтажных производственных зданий".
Здание производственное одноэтажное, можно ли применять кусты их 3-х свай?
__________________
From Siberia with love
Просмотров: 4649
 
Непрочитано 28.03.2016, 13:04
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


центр тяжести треугольника сложней определять (шучу), форма ростверка под вопросом - либо свесы большие, либо 3-6-угольник хитрый в плане. А так больше подводных камней нет - применяйте. Меня вот гораздо сильней смущали двухсвайные кусты, а в этой серии вон есть и никто не парится.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 13:28
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Если ростверк трапецевидный в плане, то надо изгаляться стержни под углом приваривать в 3-й слой.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 13:49
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Типовые кусты под типовые конструкции верхнего строения.
Может "хитрость" из-за передачи внецентренной нагрузки на свайный куст от верхнего строения в поперечном и продольном направлениях - как этот куст развернуть, особенно с участием мостовых кранов)))), что бы сваи работали более менее одинаково группами.
Может еще из-за брака в производстве свайных работ....
В справочнике Сорочана по фундаментам треугольное расположение свай есть - индивидуально решать стоит.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 19:12
#5
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 968


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Если ростверк трапецевидный в плане, то надо изгаляться стержни под углом приваривать в 3-й слой.
Так делайте ростверк прямоугольным, пусть свесы будут большими (как Arikaikai пишет). Но колонна должна находится в центре тяжести сечения образованного сваями. Единственная проблема - неочевидный расчет на продавливание такого ростверка (см. соседнюю тему), но можно взять с большим запасом.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 20:29
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Сможет кто пояснить, почему нет куста из 3-х свай в серии 1.411,1-7 "Фундаменты свайные под железобетонные и стальные колонны одноэтажных производственных зданий".
потому что когда создавались эти серии, а также http://dwg.ru/dnl/1107 , то одной из основной целью было - простота в расчетах, производстве работ и надежность.
а так конечно хозяин-барин, хотите, считайте, вот пример расположения свай в таком ростверке http://dwg.ru/lib/1415
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк3-1.jpg
Просмотров: 582
Размер:	179.1 Кб
ID:	167705  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ростверк3.jpg
Просмотров: 493
Размер:	131.6 Кб
ID:	167706  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2016, 21:55
1 | #7
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop: А мне всегда плохо представляется работа на горизонтальную силу и момент из плоскости в таких кустах. Не люблю их и ни разу не применял. В каком нить невысоком сарае без сейсмики, динамики и кранов наверно можно
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Кусты 3-х свай под ростверк одноэтажного промздания

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ростверк на двух видах свай Serega27 Основания и фундаменты 15 07.11.2015 19:54
Нужно ли выпрямлять выпуска свай при заделки их в Ростверк? mrsmith1989 Технология и организация строительства 6 24.04.2015 16:20
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Как заармировать ростверк 600х700 для буронабивных свай? pechenegus Основания и фундаменты 2 22.05.2013 08:37
Ж/б каркас одноэтажного промздания с отдельными плитами под колонны в деформационных швах. drunk_master Железобетонные конструкции 6 20.04.2011 16:26