Допускаются ли проемы с противопожарными заполнениями в межсекционных стенах в уровне нежилого 1-го этажа многоквартирного дома?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.06.2017, 21:49 #1
Допускаются ли проемы с противопожарными заполнениями в межсекционных стенах в уровне нежилого 1-го этажа многоквартирного дома?
fadeaway
 
терплю боль
 
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959

Собственно собж.
В уровне 1-го этажа жилого дома запроектированы встроенные помещения общественного назначения. Одно из помещений расположено сразу в двух смежных секциях. Для связи предусмотрен проем с заполнением противопожарной дверью. Экспертиза пройдена, но ГАСН в ходе стройки выставил замечание по СП 54:
Цитата:
Межсекционные и межквартирные стены и перегородки должны быть глухими и соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Знали об этом риске при проектировании, но заказчику принципиальна была именно такая нарезка помещений. Как обосновывают такое решение на практике, ведь решение довольно распространенное?
Просмотров: 5261
 
Непрочитано 11.06.2017, 11:39
1 | #2
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Неделю назад была ситуация один к одному.
ГАСН принял такой ответ:
Согласно терминологии Сп4.13130.2013: 3.18 жилое здание секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга в жилой части строительными конструкциями без проемов и имеющих самостоятельные эвакуационные выходы.
при этом согласно требованиям п.5.2.9 СП4.13130.2013 для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа или перегородки 1-го типа. Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям.
Также согласно п.5.2.7 Сп4.13130.2013 допускается размещать в пределах первого этажа многоквартирных жилых домов встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения при условия отделения их от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа.
Согласно требованиям ст.88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 в противопожарных преградах допускается устройство проемов с нормируемым заполнением с общей площадью проемов не превышающей 25 процентов от площади противопожарной преграды.
Проектные решения предусматривают применение для деления здания на секции противопожарной стены 2-го типа без проемов в жилой части (с первого жилого этажа и выше). Подвал здания разделен на противопожарными преградами на секции с противопожарным заполнением проемов между секциями не ниже EI30. В пределах первого этажа расположены встроенные помещения общественного назначения, отделенные от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием не ниже 3-го типа. При этом указанные встроенные помещения не относятся к жилой части здания и следовательно на основании определения п.3.18 СП4.13130.2013 не требуют внутри себя разделения по секциям строительными конструкциями без проемов.
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 10:09
#3
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Неделю назад была ситуация один к одному.
ГАСН принял такой ответ:
Согласно терминологии Сп4.13130.2013: 3.18 жилое здание секционного типа: Здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга в жилой части строительными конструкциями без проемов и имеющих самостоятельные эвакуационные выходы.
при этом согласно требованиям п.5.2.9 СП4.13130.2013 для деления на секции предусматриваются противопожарные стены 2-го типа или перегородки 1-го типа. Технические, подвальные этажи и чердаки следует разделять противопожарными перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м в несекционных жилых домах, а в секционных - по секциям.
Также согласно п.5.2.7 Сп4.13130.2013 допускается размещать в пределах первого этажа многоквартирных жилых домов встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения при условия отделения их от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями не ниже 3-го типа.
Согласно требованиям ст.88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности ФЗ-123 в противопожарных преградах допускается устройство проемов с нормируемым заполнением с общей площадью проемов не превышающей 25 процентов от площади противопожарной преграды.
Проектные решения предусматривают применение для деления здания на секции противопожарной стены 2-го типа без проемов в жилой части (с первого жилого этажа и выше). Подвал здания разделен на противопожарными преградами на секции с противопожарным заполнением проемов между секциями не ниже EI30. В пределах первого этажа расположены встроенные помещения общественного назначения, отделенные от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием не ниже 3-го типа. При этом указанные встроенные помещения не относятся к жилой части здания и следовательно на основании определения п.3.18 СП4.13130.2013 не требуют внутри себя разделения по секциям строительными конструкциями без проемов.
Спасибо! А вопрос ГАСН тоже по СП 54 был? ГАСН принял ответ? Городской или областной?
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2017, 10:18
1 | #4
ale1776

Руководитель группы архитекторов
 
Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Спасибо! А вопрос ГАСН тоже по СП 54 был? ГАСН принял ответ? Городской или областной?
Принял. Областной. Изначально ставили как у Вас по Сп54
__________________
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2017, 10:47
#5
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Отлично. У меня тоже областной. Его опасаюсь больше, чем городской.
Я тоже думал на тему, что раз этаж нежилой, то обосновывать по пожарке. Не знал, как связать с СП 54, ибо особо упоротые могут не принять обоснование по пожарке мотивируя это тем, что здесь нарушение минстроевское.
fadeaway вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускаются ли проемы с противопожарными заполнениями в межсекционных стенах в уровне нежилого 1-го этажа многоквартирного дома?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? archi-r Прочее. Архитектура и строительство 2 27.05.2016 14:48
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Вода под фундаментами эксплуатирующегося жилого многоквартирного дома Sunvixen Прочее. Архитектура и строительство 5 15.04.2015 14:31
Дверные проемы в стенах Wera222 Прочее. Архитектура и строительство 1 24.10.2009 00:11
Окна и проемы в стенах glav_spec AutoCAD 28 09.06.2008 12:56