Проктируется 2-х этажное административное здание H=6.9м до отметки парапета.
Требуется ли выход на кровлю для данного здания (холодный чердак) выполнять через люк с нормируемым EI (противопожарный)? Либо достаточно установить металлический люк с ненормируемым EI? Как трактовать нижеследующие пункты?
Согласно СНИП 21-01-97:
П. 8.3* Для зданий высотой 10 м и более до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) следует предусматривать выходы на кровлю из лестничных клеток непосредственно или через чердак, за исключением теплого, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
п. 8.4* «В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6´0,8 м».
Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75´1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м.
В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6´0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.
Просмотров: 14884
 
Непрочитано 27.01.2009, 12:55
#2
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Все эти пункту описывают выходы на кровлю, которые могут быть и через чердак (из лестничной клетки на чердак,а потом по стремянке через слуховое окно). Если выход на кровлю организован таким образом, либо просто для доступа на чердак предусмотрен люк, то он должен быть противопожарный с нормируемым пределом огнестойкости (в любом случае).
keil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 15:59
#3
Rosenkranz


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
<phrase 1=


ответ для keil: Ок. Выходы на кровлю должны быть предусмотрены при любой высоте здания. И заполение проемов в них-огнестойкие двери и люки...
Просто смутил п.8.3: где вводится ограничение по высоте: "Для зданий высотой 10 м и более до...верха...парапета следует предусматривать выходы на кровлю..." Свыше 10м?
Rosenkranz вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 16:28
#4
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Это как ваш пожарный инспектор читает. Некоторые читают так, что для зданий ниже 10 не надо лестниц на кровлю, некоторые, что надо для всех, но для зданий выше 10 м - только из лестничных клеток. Наш инспектор, например, признает второй вариант.
keil вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 17:02
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Из вышесказанного у меня такой вывод получился:

При высоте здания меньше 10м выход на чердак из здания не обязателен. На чердак, как и на кровлю зданий высотой менее 10м можно попадать по лестнице снаружи здания.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 17:37
#6
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Наш инспектор именно так и говорит.
keil вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2009, 17:41
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Ваш инспектор - наш человек!
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:07
#8
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от Rosenkranz Посмотреть сообщение
ответ для keil: Ок. Выходы на кровлю должны быть предусмотрены при любой высоте здания. И заполение проемов в них-огнестойкие двери и люки...
Просто смутил п.8.3: где вводится ограничение по высоте: "Для зданий высотой 10 м и более до...верха...парапета следует предусматривать выходы на кровлю..." Свыше 10м?
что ж теперь выходы на кровлю делать для каждого ларька?
высота 10 м, мне кажется, связана с вылетами пожарных лестниц
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:50
#9
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
что ж теперь выходы на кровлю делать для каждого ларька?
высота 10 м, мне кажется, связана с вылетами пожарных лестниц
Уважаемый, при высоте здания до 10 метров вы можете устраивать выход на кровлю любой конструкции, какая вам покажется необходимой для нормального доступа на кровлю для её ремонта, очистки снега и т.п. Но пожарные требования, указанные в первоначальном вашем запросе, на эту лестницу распространяться не должны, это не вопрос пожарного инспектора, т.к. доступ на кровлю в случае пожара в этом случае должен обеспечиваться с помощью пожарной техники. А вот если здание выше 10 м, то тут уж будьте любезны, учтите требования пунктов СНиПа.
troja вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 12:24
#10
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Уважаемый, при высоте здания до 10 метров вы можете устраивать выход на кровлю любой конструкции, какая вам покажется необходимой для нормального доступа на кровлю для её ремонта, очистки снега и т.п. Но пожарные требования, указанные в первоначальном вашем запросе, на эту лестницу распространяться не должны, это не вопрос пожарного инспектора, т.к. доступ на кровлю в случае пожара в этом случае должен обеспечиваться с помощью пожарной техники. А вот если здание выше 10 м, то тут уж будьте любезны, учтите требования пунктов СНиПа.
вообще-то я это и имел ввиду, если я как-то не так выразился, то прошу меня извинить
__________________
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2013, 21:05
#11
marinad


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 2


Согласно СП4.13130.2013
пункт 7.4 Допускается не предусматривать:
- выход на кровлю одноэтажных зданий и сооружений, имеющую покрытие площадью не более 100м2.
marinad вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Люки противопожарные

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Окна или люки в подвале slimmy Прочее. Архитектура и строительство 21 17.12.2012 16:53
Противопожарные требования к размерам окон rontiy Архитектура 17 16.09.2008 14:16
Противопожарные люки Tanga83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.06.2008 17:25
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08