Верхний узел оконного проёма в трёхслойной стене
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 293
|
||
Просмотров: 15223
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Армирование облицовочного слоя обязательно.
Между сборными жб перемычками и уголком засовывается пено/газобетон или очень жесткая минвата. Она вывешивается на скобах из проволоки BpI или гладкой арматуры AI, устанавливаемыми с шагом 300 мм. скоба цепляется за перемычку и за уголок. Форма скобы такая примерно: Последний раз редактировалось Liam, 10.07.2009 в 09:09. |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
Всё-таки кинуть по краям перемычек два крюка из арматуры, на которые будет опираться та самая пресловутая доска, ме нравится больше, чем крепить к перемычкам стальные пластины - мостик холода меньше на порядок.
Хм... |
|||
|
||||
набираюсь опыта тут Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
|
а мы вот всегда делали так
[IMG]http://i009.***********/0909/31/5c170aeef194t.jpg[/IMG] и строители как-то выполняют... |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
вопрос к автору:
а вам зачем туда пихать эту доску?? что вы ей собираетесь поддерживать?? утеплитель и без нее прекрасно висит на тарельчатых дюбелях наружную кладку армировать через 5 рядов |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
допустим тарельчатых дюбелей нет.
тогда на чем висит утеплитель по всему фасаду?? не на антисептированной же доске? непонято: 1. функция доски? 2. на чем висит утеплитель? ага автор пишет: Цитата:
у вас утеплитель висит на этих связях?? хи Последний раз редактировалось Stierlitz, 29.09.2009 в 21:34. |
|||
|
||||
набираюсь опыта тут Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
|
[IMG]http://s41.***********/i091/0909/ce/7895f19fbb44t.jpg[/IMG]
надеюсь все объясняет? |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
не объясняет зачем доска над оконной рамой ))))
и еще плиты идут у подавляющего большинства производителей 500мм по ширине ))), иногда 600 или 200 Offtop: простите а что такое ГАМ? Последний раз редактировалось Stierlitz, 29.09.2009 в 22:13. |
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
ммм...
Внешняя и внутренняя верста связаны через каждые 600 мм по высоте оцинкованной сеткой с ячейкой 25х50 мм, толщина 1,2 мм (по памяти). Утеплитель шириной 600 мм. Доска верхняя будет держать, соответственно, огрызок утеплителя высотой где-то 400 мм. По бокам можно было закрыть кирпичом, но решили зарыть доской, чтобы избавиться от мостиков холода. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
замечательно.
а утеплитель какой? вент зазор 20мм тоже сохранился? == да на стройке всеравно сделают как надо Последний раз редактировалось Stierlitz, 29.09.2009 в 23:03. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
а между сетками (600 по высоте) вы утеплитель просто запихиваете? и он там на распоре держится?? (на рядовом участке фасада)
|
|||
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
|
ммм...
как сказать-то? Ну вот выложили 600 мм наружной версты, поставили утеплитель, для обеспечения зазора поставили рейки толщиной 20 мм, выполняем внутреннюю версту 600 мм. Потом сверху сетку и по новой. В чём загвоздка-то? Я понять не могу |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел примыкания оконного блока к деревянной стене | Rhcp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 26.05.2009 21:06 |
Узел устройства карнизной плиты в кирпичной стене | Tenzor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.04.2009 03:03 |