Непрочитано 15.11.2009, 10:51 #1
Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Исходные данные: 5-ти этажный жилой дом серии 1 ЛГ-502, конструктивная схема бескаркасная с поперечными несущими стенами в виде железобетонных панелей сплошного сечения толщиной 130 мм шагом 3,2 м, наружные стены - однослойные панели из керазимтобетона с наружным фактурным слоем, перекрытия - железобетонные плиты, опирающиеся по контуру.
Вопрос: в поперечной несущей стене на 1-м этаже требуется организовать дверной проём шириной 1400 мм, при этом из-за толщины 130 мм подобрать стандартную перемычку не удалось, как наиболее грамотно поступить в таком случае?
Просмотров: 16407
 
Непрочитано 15.11.2009, 12:09
#2
ИЛИ


 
Регистрация: 23.03.2009
Сообщений: 148


Изначально Вам следует с помощью органзации имеющей лицензию выполнить обследование конструкций дома, чтобы выяснить фактические
расчетные характеристики конструций и рекомендации о возможности воплощения Ваших желаний а далее расчет и конструирование
ИЛИ вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 12:41
#3
sawhorse

Преподаватель ВУЗа
 
Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61


Главное правило при устройстве проёмов в крупнопанельных домах: "Элемент, в котором выполняется проём, должен иметь после прорезки и усиления прочность и жёсткость не ниже исходного"

Последний раз редактировалось sawhorse, 19.11.2009 в 23:57.
sawhorse вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 21:50
#4
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Я думаю, необходимо поставить металлическую обвязку
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 22:42
#5
Syom


 
Регистрация: 26.12.2008
Україна
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Я думаю, необходимо поставить металлическую обвязку
Назовите ее обвязкой, хотя мы называем ее обоймой или рамой, но мыслите правильно.

Плевков, Мальганов вам помогут.

А обследование все же лучше заказать!
Syom вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:22
#6
Binx

Конструктор
 
Регистрация: 07.09.2006
Москва
Сообщений: 12


Этот вопрос состоит, по сути, из двух:
1. Как правильно оформить и согласовать всю последовательность работ?
(обследование, проект, акт выполненных работ, необходимые
промежуточные согласования и т.д.)
2. Какие мероприятия необходимо предусмотреть, чтобы удовлетворить
требованию неуменьшения прочности, деформативности и
устойчивости конструкций как по окончании работ(см. пост №3), так и
во время производства работ.

Ответ на первый вопрос вы получите в городских органах архстройнадзора или жилинспекциии.

Ответ на второй вопрос сложнее - прочность и устойчивость панельного здания зависит не только от состояния и несущей способности конструкций, но и от способа их стыковки между собой(стык панелей стен и плит перекрытия) и, как следствие, от состояния этих стыков. Это означает, что Вам необходимо знать до начала проектирования следующее:
1. тип стыка;
2. геометрию стыка(реальное положение компонентов стыка);
3 реальную прочность материалов несущих конструкций(как самих
конструктивных элементов, так и материалов, заполняющих стык);
4. обязательно - расположение и размеры проемов в вышележащих
стеновых панелях, если нет проекта - во всех, если есть - до первой
ненарушенной панели;
Все эти данные Вы получите в результате обследования.

Далее, по пособию - http://dwg.ru/dnl/2834, http://dwg.ru/dnl/2833,
определяете тип и несущую способность стыка, с обязательным учетом момента в основании стержня, образованного простенками. Должна быть, также, обеспечена несущая способность надпроемной перемычки под воздействием собственного веса и полезной нагрузки на вышележащее перекрытие(учитывать воздействие только одного перекрытия).

Выполнив эту работу Вы сможете определить:
1. надо ли усиливать надпроемную перемычку;
2. выдержит ли стык элементов новую нагрузку
(очень важно - несущая способность стыков существенно меньше
несущей способности самих конструкций) или необходимы какие-то
мероприятия;
3. перечень мероприятий на время производства работ.
Обойма или обвязка, как таковые, смысла не имеют, поскольку отдельно усиливается перемычка, а отдельно стык панелей и плит.

После этого в порядке, определенном проектом, производятся работы, определенные проектом, и, обязательно, оформляется акт выполненных работ.
Далее идут организационные мероприятия.

P.S.
1. далеко не все организации, имеющие право на выполнение
обследований представляют себе, что именно они должны делать
в панельном доме - требуйте от них реальных данных с выездом на
место, а не выписку из проекта;
2. в соответствии с СП обследователи должны дать Вам рекомендации, о
том, что делать, но не расчитывайте на то, что они проделают то,
о чем сказано выше, проделайте это сами, поскольку
ответственность за решение - на проектировщике.
Binx вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Расчет увеличения высоты дверного проема в панельной стене 4-You-Forever Конструкции зданий и сооружений 8 28.08.2011 11:11
Рассчёт проёма в средней несущей стене. РастОК Конструкции зданий и сооружений 91 09.06.2009 23:01
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02