| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.05.2018, 10:40 | #1 | |
Обязательно ли давить кубики бетона на 28 суток?
Регистрация: 17.05.2018
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 3709
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
В бытность свою прорабом на монолите кубики никогда не делали. Был Договор с лабораторией - периодически приезжали и делали испытания (ультразвук + отрыв со скалыванием). Заказчика и Госстройнадзор это устраивало. Кубики дают истинную прочность при твердении в НУ, но не факт, что эти условия выдержаны при производстве работ. Поэтому испытания лабораторией через 28 суток сущ. конструкций дают более реальный результат.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
ГОСТ 18105, там все есть по этому вопросу.
п.4.2 - возраст бетона при контроле п.4.8, 5.8 - правила контроля прочности монолитных конструкций скоро должен выйти откорректированный ГОСТ, там будет (с нашей точки зрения) лучше понятно ) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2018
Сообщений: 6
|
Меня интересует "Примечание" пункта 4.3. : В исключительных случаях (при невозможности проведения сплошного контроля прочности бетона монолитных конструкций с использованием неразрушающих методов) допускается определять прочность бетона по контрольным образцам, изготовленным на строительной площадке.
1. Что за исключительные случаи??? 2. Что значит сплошной контроль? вот у меня есть монолитная плита, я иду с прибором и измеряю прочность, как я могу сделать не сплошной контроль? число замеряемых точек далее в каком-то пункте дано. P.S. вот читаю СП разные и создается впечатление, что их пишут юристы, но точно не люди относящиеся к строительству напрямую. Ну либо я тупоголовый, что 25 раз уже читаю одно и тоже место, но не пойму что хотел сказать автор? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
есть определенный стиль написание ГОСТ, СП, который тоже нормирован ГОСТ 1.5
что касается исключительных случаев, то они более подробно приведены в актуализированной редакции ГОСТ 18105, это: "Для конструкций с ограниченным доступом к бетону (несъемная опалубка, многослойные конструкции, заглубленные сооружения и т.п.) допускается определять прочность бетона по контрольным образцам, изготовленным на строительной площадке ...." под сплошным контролем понимается контроль всех конструкций, выборочный соответственно - отдельных конструкций. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
Так если плита тонкая или арматура расположена близко друг к другу, там отрыв со скалыванием не сделаешь и прибор не привяжешь. Есть еще пособие "Методика статистической оценки прочности бетона в железобетонных конструкциях". Последний раз редактировалось tankist, 18.05.2018 в 04:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2018
Сообщений: 6
|
Цитата:
В конечном итоге я хочу понять: проще заливать кубики на 7 и на 28 суток или проверять неразрушающим методом? и что дешевле? |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
Цитата:
Далее по приложению Ж ГОСТ 22690-2015 ( приложение Д ГОСТ 17624-2012) определяете коэффициент совпадения и остальные полученные значения прочности бетона умножаете на этот коэффициент. Последний раз редактировалось tankist, 18.05.2018 в 05:42. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Испытания бетона на морозостойкость | Тихий | Технология и организация строительства | 23 | 24.04.2018 17:11 |
Возможно ли снизить класс бетона | the_sun | Железобетонные конструкции | 7 | 21.04.2017 19:50 |
Какова связь марка цемента-марка бетона? | Brasero | Железобетонные конструкции | 17 | 07.12.2012 15:58 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |