Непрочитано 04.03.2011, 13:21 #1
Опирание колонны на фундамент
SS15
 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62

Заказчик желает выполнить опирание колонны на фундаментную плиту без анкеров, к закладной пластине.
База колонны без траверс.Опорная плита толщ.30мм.Колонна труба 250х250х10мм.Заделка д.б. жесткой.
Нагрузки N=80т М=2т.м Q=1т
Базу посчитал,вопрос по креплению закладной в плиту и приварке опорной плиты к закладной.
Считаем что выверка не нужна все сделают точно)))
Подскажите где найти расчет и рекомендации по такому узлу.
Спасибо.
Просмотров: 7697
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:00
#2
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Можно закрепить закладную так...... Хотя если все-таки поставят не ровно спросить потом могут и с тебя...))))))))
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Закладная.dwg (778.3 Кб, 2465 просмотров)
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 15:13
#3
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


Спасибо за ответ,но интересует принцип расчета вот такого узла

Понятно никто ничего не знает и никогда такой узел не видел и не считал.

Тогда давайте вместе.
Первое.
Определение толщины пластины.
Здесь вроде все понятно.
Находим давление под плитой грубо q=N/Aплиты=80000/50х50=32кг/см2
По Беленя ф.8.50 находим момент для колонны с фрезерованным торцом
М=q х А х с
где А - площадь трапеции =625см2
с - расстояние от центра тяжести трапеции до кромки колонны 4,1см
Тогда М=32х625х4.1=82000кг * см
По ф.8.51 tпл=Корень квадратный из 6М/bR
где b ширина колонны 25см
R=Ry*0.9=2450*0.9=2205кг/см2
tпл= КК 6х82000/25х2205=2,98см
Принимаем плиту толщ.3см
Вложения
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (41.1 Кб, 812 просмотров)

Последний раз редактировалось SS15, 04.03.2011 в 15:47.
SS15 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:41
#4
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Можно рассчитать по "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций". А анкера к пластине я бы вварил в раззенкованные отверстия (тип соединения Т12-Рз по ГОСТ 14098-91).
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:50
#5
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
А анкера к пластине я бы вварил в раззенкованные отверстия
Да, да, да.... До сих пор картина перед глазами стоит: едет гусеничный трактор по закладным со сваркой под флюсом и пластины отлетают в разные стороны из-под гусениц.... Главный конструктор рассказывал))))))))))))))))))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 16:01
#6
Евгений Москва


 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
со сваркой под флюсом и пластины отлетают
А в новостях нет-нет да и показывают что кровля обрушивается под тяжестью снега, так что теперь, строить может вообще прекратить и вернуться в пещеры??? Все зависит от качества проектирования, строительства и эксплуатации - это Вам главный конструктор не рассказывал?
Евгений Москва вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 16:14
#7
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Пещеры тоже рушатся... Хотя страна у нас свободная и жить можно где угодно))) Я это говорил к тому, что конструкция здесь серьезная и нагрузки не маленькие, так что надежнее все-таки в раззенкованные отверстия вварить, по-моему это и есть "качество проектирования", не так ли?
Otets вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 17:13
#8
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


Произвел расчет на анкерные болты.По расчету получаются минусовые значения,т.е растяжения нет и постановка анкерных болтов не требуется.
Значит требуется только установить закладную деталь и закрепить к каркасу.Анкера к пластине только конструктивно.

После установки колонны на закладную требуется приварить опорную плиту к закладной.
Сварной шов проверять думаю нет смысла и обвариваем конструктивно с Кшва=10мм.

Вот как теперь это все оформить для экспертизы?!!

У меня вдруг мысля возникла.
А на фига закладная!
Жесткость узла обеспечивается за счет толщины опорного листа(расчет произведен).Анкерные болты не требуются(расчет произведен)
А что если ставить колонну с приваренной базой на подготовку из р-ра М200толщ.20мм(заодно и выверку можно произвести).А закрепить с помощью клиновых анкеров ф=24мм с заделкой на 200мм.
Даже если будет случайный момент анкера выдержат.
Как думаете?

Продолжаю диалог сам с собой.

Все равно если ставить анкера вылезу в чистый пол.
Делаю так.
Закладную деталь выполняю из листа толщ.10мм с анкерами в виде гнутых арматурных стержней ф=12м приваренных к пластине.
Колонну с базой ставлю на закладную и обвариваю.
Все!
Спасибо за помощь.

Последний раз редактировалось SS15, 04.03.2011 в 17:44.
SS15 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 08:50
#9
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Заделка д.б. жесткой.
Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
У меня вдруг мысля возникла.
А на фига закладная!
Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
А что если ставить колонну с приваренной базой на подготовку из р-ра М200толщ.20мм(заодно и выверку можно произвести).А закрепить с помощью клиновых анкеров ф=24мм с заделкой на 200мм.
Смелый вы конструктор! Уж коли идет проект на экспертизу, то "постращайте" заказчика немножко и делайте классический узел с жесткой базой с фундаментными болтами забетонированными в фундамент. Кроме расчетов в конце-концов есть же и конструктивные требования! В частности это касается:

Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
закрепить с помощью клиновых анкеров ф=24мм с заделкой на 200мм.
Почитайте "РУКОВОДСТВО по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения)"
Цитата:
Сообщение от SS15 Посмотреть сообщение
Все равно если ставить анкера вылезу в чистый пол.
А если фундамент сбить немного?

Удачи вам в вашем нелегком деле! )))

Последний раз редактировалось Otets, 05.03.2011 в 08:58.
Otets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание колонны на фундамент

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20