Непрочитано 16.07.2013, 13:32
Необходимость аварийного выхода из квартиры
АПМ
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 4

АПМ вне форума Вставить имя

Проектирую жилой дом. 6 этажей. Площадь секции менее 500м.кв. Верхняя квартира на высоте 18,5м. Ввиду невозможности устройства аварийных выходов из квартир проектирую 2 лестничные клетки. Согласно п.6.13 СНиП 21-01-97 при двух лестницах аварийные выходы не нужны. То же самое в п.5.4.2 СП 1.13130.2009. Однако читаю СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирныхжилых зданий" п.5.2.8. - Аварийный выход является обязательным в секционных жилых зданиях для каждой квартиры с высотой расположения этажа 15м. и более. Ощущение, что где-то этот пункт упустила, но где? Кто может - разъясните пожалуйста.
Просмотров: 12728
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:44
#21
arch


 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,100


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Имхо проще и дешевле разработать СТУ на несколько типовых корпусов.
Не знаю сколько стоит СТУ на несколько корпусов и решают ли СТУ проблему с аварийным выходом.
arch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:51
1 | #22
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Не знаю сколько стоит СТУ на несколько корпусов и решают ли СТУ проблему с аварийным выходом.
Цена СТУ около ляма. Потом сейчас посмотрел определение лоджии в снипе...имхо ваш вариант не проходной. В квартире нужно будет для сдачи стены утепленные делать на "лоджию" и дверной блок соответствующий.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:53
#23
arch


 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,100


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
ваш вариант не проходной. В квартире нужно будет для сдачи стены утепленные делать на "лоджию" и дверной блок соответствующий.
Повторюсь: лоджии изначально тёплые, с прибором отопления. Поэтому перегородка в метр-двадцать из простого ГКЛ, остальное - остекление в одну нитку.
arch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:58
#24
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,090


Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
Теплая лоджия это уже не лоджия...а колхоз какой то. Экпертизу не пройдете.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:00
#25
arch


 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,100


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство
Кто мешает её делать остеклённой?

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Теплая лоджия это уже не лоджия...а колхоз какой то. Экпертизу не пройдете.
На основании чего? Приведите пункт СНиПа.
arch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:04
#26
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,090


Определение из СНИПа я уже дал. Т.е. лоджия должны быть за тепловым контором.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:06
#27
arch


 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,100


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
лоджия должны быть за тепловым контором.
Из определения это не вытекает. Лоджии можно (а в некоторых регионов нужно) остеклять.
arch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:14
#28
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Из определения это не вытекает.
))как вы тогда понимаете "открытое во внешнее пространство"?
С вашей логикой можно тогда целую комнату в квартире назвать отапливаемой лоджей. и следовательно площадь секции увеличить процентов на 30%)).
Из своего опыта могу добавить, что примерно год назад с подачи продажников уточнили возможность устройство теплых лоджий(коэффциент то у них 1 вместо 0,5) но мособлэкспертиза это дело завернула, по вышеуказанным причинам.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:20
#29
arch


 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,100


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
))как вы тогда понимаете "открытое во внешнее пространство"?
Нормально понимаю - четвёртая стена у лоджии с открывающимся остеклением, открытое во внешнее пространство

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
С вашей логикой можно тогда целую комнату в квартире назвать отапливаемой лоджей. и следовательно площадь секции увеличить процентов на 30%)).
Нельзя. Ибо "Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной"


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
но мособлэкспертиза это дело завернула, по вышеуказанным причинам.
Весьма спорное решение.

П.С. Обратите внимание в определении лоджии на последнее преджложение.
arch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:22
#30
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
к наружной стене которого она примыкает.
ну так с...все вроде понятно.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:24
#31
arch


 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,100


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
ну так с...все вроде понятно.
Не совсем. Для помещения, где есть стена к которой примыкает лоджия, стена любой конструкции будет являться наружной.

Последний раз редактировалось arch, 30.01.2014 в 04:58.
arch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:38
#32
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 350


Цитата:
С вашей логикой можно тогда целую комнату в квартире назвать отапливаемой лоджей. и следовательно площадь секции увеличить процентов на 30%)).
хм, а разве в площадь квартир она не входит, как на площадь секции повлияет ?
Germes вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:44
#33
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
хм, а разве в площадь квартир она не входит, как на площадь секции повлияет ?
Площадь лоджий идет с коэффициентом 0,5.
Makson вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2018, 18:20
#34
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 371


Подниму тему с аварийными выходами. Кто-нить сталкивался с ситуацией, когда такой простенок есть, но расположен в непосредственной близости от другого окна той же квартиры, в стене под 90гр.?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2018, 22:27
#35
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,065


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Подниму тему с аварийными выходами. Кто-нить сталкивался с ситуацией, когда такой простенок есть, но расположен в непосредственной близости от другого окна той же квартиры, в стене под 90гр.?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F0%E8%E9%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.05.2018, 11:17
#36
serj899


 
Регистрация: 22.02.2017
Сообщений: 6


Мне тоже интересно, КААК они целую серию Пик-1 замутили без балконов и лепят по всей Москве и Обл целые кварталы. Причем когда реклама этих домов только появилась, я видел лоджии, сделанные как кабинет, потом они чудесным образом исчезли. Невольно приходят мысли, а не является ли корзинка для кондиционера аварийным выходом? В случае пожара выбрасываешь кондиционер, ложишься в корзинку и кричишь шутка
serj899 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость аварийного выхода из квартиры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соответствие аварийного выхода нормам пожбезопасности ГИП б/у Архитектура 28 17.11.2012 18:30
чем регламентируется выведение квартиры из аварийного состояния? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 4 26.11.2011 21:28
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
Необходимость отдельного эвакуационного выхода из складской зоны магазина Djuli Архитектура 5 12.02.2010 12:51

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||