Как устанавливать доводчики на двупольной двери?
|
||
Просмотров: 1684
|
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 172
|
СП 1.13130.2009
4.2.7 ... Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. на обе створки ставьте и регулируете так чтобы обеспечивалось примыкание полотен дверей ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия" 3.5 дверное полотно: Сборочная единица дверного блока, соединенная с коробкой посредством подвижных связей (петель). 3.7 дверной блок: Конструкция, включающая коробку (раму), дверное полотно с запирающими устройствами. Примечание - дверной блок может включать ряд дополнительных элементов (устройство закрывания дверей (доводчик), ограничитель угла открывания, глазок и др.]. 3.9 дверь: Элемент стеновой конструкции, предназначенный для заполнения дверных проемов и состоящий из дверного блока, крепления дверного блока к проему, монтажных швов, системы уплотнений и облицовки и обеспечивающий при закрытом положении дверного полотна защиту от климатических, шумовых и других воздействий, а также от несанкционированного прохода. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
Регистрация: 27.12.2016
Сообщений: 23
|
Выполнял раздел ОДИ(доступ инвалидов), были двустворчатые проемы шириной 1200мм, ставил доводчик с задержкой только на широкое дверное полотно, шириной 900мм исходя из простой, житейской логики: инвалид открыв широкое полотно двери минует(благо 900мм позволяет)её не рискуя, что дверь хлопнет его в проеме и сама за ним закроется, ну а если потребуется открыть малую створку, то она короткая и её можно спокойно придержать на пару секунд и закрыть за собой, так как радиус открытия/закрытия двери 30см.
У экспертов вопросов не возникало. |
|||
![]() ![]() ![]() |
|
||||
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сообщений: 190
|
Спасибо. Вопрос не от эксперта. Это ГАСН проверяет объект и требует доводчики на обе створки и на рабочую и на маленькую. Никогда не видела на практике доводчик на маленькой створке... .
|
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прогиб подоконника порога балконной двери под нагрузкой | Tyhig | Архитектура | 23 | 23.06.2014 10:16 |
Быват ли огнестойкие двери EI30 и EI60 без порога ? | drill_man | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.12.2012 13:15 |
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм | Олюша | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 07.05.2011 22:46 |
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока | Djuli | Архитектура | 6 | 22.04.2011 13:31 |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея || || Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги || |