Можно ли временно нагрузить лесами нижний пояс существующей ЖБ фермы
ldjtxybr
 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 2

ldjtxybr вне форума Вставить имя

Реконструкция существующего производственного здания. Имеются Фермы ж.б 18м типа ФС (похожи), с шагом 6м, про армирование ничего не знаю. здание постройки 40 летней давности. чтобы выполнить отделку потолочной поверхности ребристых плит по фермам и самих ферм планируем установить импровизированнные площадки из 50 доски по профильной трубе 50*50 с опорой на нижний пояс ферм. как понять выдержит ли ферма?
Просмотров: 875
 
Непрочитано 26.06.2018, 21:52
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,033


Постарайтесь передать нагрузку как можно ближе к узлам, тогда в теории можно рассчитывать на нагрузку эквивалентную пониженному нормативному значению снеговой, если в данный момент ее нет.
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.06.2018, 22:02
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от ldjtxybr Посмотреть сообщение
как понять выдержит ли ферма?
Чтоб не волноваться, установите временные стойки в середине пролета фермы.
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2018, 22:41
#4
ldjtxybr


 
Регистрация: 26.06.2018
Сообщений: 2


на одну ферму приходится 108 м2 покрытия, район 3, пониженное значение 126кг на м2. т.е на нижний пояс ферм можно нагрузить 13т, распределив в узлах?
ldjtxybr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.06.2018, 23:59
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,349


Offtop: Помимо смутного экономического эффекта при применении подъёмника вместо площадки, есть ещё и такой очевидный бонус, что он удобен и с него не упадёшь...
А теперь скажите, что считали сравнение вариантов сметы ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли временно нагрузить лесами нижний пояс существующей ЖБ фермы

РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нижний пояс подстропильной фермы не приваривают? Real_Steel Металлические конструкции 27 29.05.2018 07:45
Как усилить нижний пояс фермы jevgeni_korniltsev Металлические конструкции 14 20.07.2017 08:40
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. Vladfile Железобетонные конструкции 10 08.08.2016 15:32
Можно ли крепить нижний пояс фермы таким узлом? инженер гарин Металлические конструкции 52 21.03.2015 16:14
Расчет жб сегментной безраскосной фермы. Сейчас взорвется голова! Tvips SCAD 2 07.04.2011 11:30

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||