Schöck
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нелинейный расчет по пособию к СП 52-101-2003

Нелинейный расчет по пособию к СП 52-101-2003

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2008, 19:26
Нелинейный расчет по пособию к СП 52-101-2003
NORBI
 
Казань
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 109

NORBI вне форума Вставить имя

Пишу прогу реализующую методику пособия по нелинейному расчету нормальных сечений. Сейчас на стадии промежуточной отладки. Тау вот, нет ли у кого нибудь расчитанных этим способом задач.
Просмотров: 4127
 
Непрочитано 27.04.2008, 10:37
#21
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 373
Отправить сообщение для depak с помощью ICQ


NORBI
Спс!
depak вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.06.2010, 12:42
#22
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
Отправить сообщение для Capiton с помощью ICQ


Разбираюсь с расчетом нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели. Алгоритм в СП прописан не вполне ясно(для меня. Из того, что понял из СП составил следующий алгоритм.


Помогите мне, добрые умные люди.
Вложения
Тип файла: pdf алгоритм.pdf (64.6 Кб, 142 просмотров)
Capiton вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.07.2018, 20:01
#23
sirBolton


 
Регистрация: 23.09.2016
Сообщений: 62


Если брать алгоритм из последнего поста, то какие компоненты для определения v нужно брать? Допустим, в арматуре появилась текучесть, и напряжения в ней 350МПа при относительной деформации 0,018 ( предельная - 0,025), то мне модуль упругости надо брать начальный -200000 мпа, или тот который соответствует данной точке, и.е E=0МПа?
sirBolton вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нелинейный расчет по пособию к СП 52-101-2003

КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ФАСАДА
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Линейный, нелинейный расчет. Результаты. Анализ. опус Расчетные программы 73 20.09.2010 15:50
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
В каких случаях нужен нелинейный расчет? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 1 26.05.2005 04:11

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||