dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предварительное натяжение болтов

Предварительное натяжение болтов

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2006, 12:35
Предварительное натяжение болтов
13forever
 
Инженер строитель
 
Санкт Петербург
Регистрация: 15.06.2006
Сообщений: 1,571

13forever вне форума Вставить имя

Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой заморочкой. Проектируя этажерку сконструировал рамные узлы и узел жёсткого опирания колонны. Во всех пособиях говорится о необходимости предварительного натяжения болтов. Насколько я нопимаю тут принцип работы болта аналогичен принципу работы предварительно напряжённой арматуры. Но если один болт работает на сжатие а другой на растяжение надо ли затягивать оба? И вообще что
это даёт, обязан ли я его указывать (натяжение), и что будет если я его не укажу?
Просмотров: 19603
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2007, 10:44 В догонку о высокопрочке. Год спустя.
#61
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,571


Опять столкнулся с высокопрочными болтами. С расчётами все понятно. Вопросов нет. На сей раз монтаж.
В пункте 4.31 СНиП 3.03.01-87 сказанно:
"Гайки затянутые до расчётного крутящего момента или поворотом на определенный угол, дополнительно ничем закреплять не следует. "
Не совсем ясен смысл фразы. Нельзя вообще? Или можно но не нужно?
Перерыл пособия к СНиПам и сами СНипы, рекомендации и так далее. Ответа не нашел.
И что будет если все-таки контргайку поставить?
13forever вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.10.2007, 14:21
#62
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 577


контрагайку ставить не нужно
Veliking вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 09.02.2010, 16:11 пытаюсь разобраться
#63
puma


 
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260


Здравствуйте, разбираюсь в расчете фланцевых соединений. Какие проверки надо выполнять при их расчете:
1.Прочность болтов – выполняется по п. 5.4, 5.5, 5.6
2.Прочность фланцев на сдвиг – (кстати, как выполнять?)
3.Прочность соединения на сдвиг - выполняется по п5.8, 5.9
4.Прочность сварных швов – по п. 5.10.

или необходимо еще какие-то?
Для проверки на сдвиг – есть болты сжатой и растянутой зоны (изгибаемый элемент) – как правильно их считать?
Как проверять толщину фланца?
Усилие предварительного напряжения определяется по п. 3.1-п. 3.3? или есть возможность задаваться самому, но не превышающих в данных пунктах? (везде имеются ввиду пункты рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций). Заранее спасибо

Последний раз редактировалось puma, 09.02.2010 в 16:22.
puma вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.07.2018, 12:01
1 | #64
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 144


Добрый день. Объясните пожалуйста на пальцах, как работает предварительное натяжение высокопрочного болта во фланцевом соединении нижнего пояса фермы? А точнее почему преднапряжение, согласно нормам, даётся близким к его несущей способности? Разве растягивающее усилие в нижнем поясе не прибавится к предварительному?
И подскажите где точно посмотреть формулу расчёта предварительного напряжения болта. Спасибо.
arcturus вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.07.2018, 14:06
#65
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,354


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Разве растягивающее усилие в нижнем поясе не прибавится к предварительному?
Нет.
Предварительное натяжение, это усилие, а растяжение пояса - внешняя нагрузка на болт от фланцев. 3 закон Ньютона. Ещё можно по деформации болта подумать.

Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
где точно посмотреть формулу расчёта предварительного напряжения болта
Это большой вопрос для меня.
Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций, 1989 г.
Расчётное усилие предварительного натяжения Bо=0,9×Rbh×Abn
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.07.2018, 14:16
#66
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,065


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Разве растягивающее усилие в нижнем поясе не прибавится к предварительному?
Прорисуй схему усилий в узле с учетом знаков, должно стать более-менее понятно
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.07.2018, 16:33
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,329


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Разве растягивающее усилие в нижнем поясе не прибавится к предварительному?
Прибавится. Но не сильно. Не более 10%. Ну если правильно запроектировано.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Предварительное натяжение болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||