| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.05.2017, 08:21 | #1 | |
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1?
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 4685
|
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
johnkor83, Скажите N и эксц. случайный или нет. Давайте проверим руками. Мне кажется сомнительным, что по минималке требует ставить меньше 4 ст. в угл. диам. 10. Но давайте посмотрим.
UPD. Не обратил внимания. У вас там в 2017 просит 6 мм2 ставить. Диаметра даже такого маленького нет. Не проверял, но думаю даже по мин. армированию это неверно. По моим прикидкам на скорую руку первый вариант армирования несет где-то 260 тс, а второй 200 тс. Все же я думаю где-то у вас закралась ошибка. Но это пусть тех. поддержка разбирается. Обычно они очень внимательно относились к таким вопросам от пользователей. Последний раз редактировалось Kinzer, 24.05.2017 в 09:39. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5 | Jekson Echowar | SCAD | 76 | 16.12.2020 11:18 |
Можно ли в ПК ЛИРА САПР 2013 посчитать плиту толщиной 60 мм? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.09.2016 07:09 |
Не маловато ли армирование колонн? | Saiph | Лира / Лира-САПР | 17 | 29.03.2011 13:27 |
Армирование оболочек в ЛИРА 9.4 | Ильнар | Лира / Лира-САПР | 6 | 27.02.2011 10:30 |